Titel: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
Skrivet av: Torpsittaren skrivet 17 september 2008, 22:10:29
Jag har en rumsgivare som har ett börvärde på 20 grader och givaren är fabriks inställd i läge 2. Den 7 september visade UTE givaren 15 grader mellan 00.00-10.00. RUM visade 19 grader mellan 00.00-14.00. Drift värme ökade 1 timma mellan 8.00-10.00. Ingen produktion av vv den dagen. Brine UT minskade kl. 4, 8 och 10. Thermia onlines upplösning ger inte exaktare värden. Framlednings temperaturen ökade kl 8.00 och 10.00. Värmestop är satt till 20 grader.

Varför startade inte pannan värmeproduktion förrän kl 8 när rumsgivaren visade att ÄR värdet var 1 grad lägre än börvärdet?

Påverkar faktorvärdet rumsgivaren är inställd på bara temperaturen när pumpen går eller påverkas integral värdet också?
Titel: SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
Skrivet av: Rickard skrivet 17 september 2008, 22:37:48
Låg känslighet på rumsgivaren beror det nog på...

Höj känsligheten rejält, men under dom kalla månaderna kan du sänka en del. Annars kan "onödigt" tillskott aktiveras!

/Bertil
Titel: SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
Skrivet av: Torpsittaren skrivet 29 september 2008, 16:27:02
Jag har höjt den till 3 (1-4) så får vi se vad det gör. Verkar som nattsaänkning kan ha med detta att göra.
Titel: SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
Skrivet av: Heddan skrivet 03 oktober 2008, 12:34:40
Du lär nog få höja till 4 också.
Jag har kört med 4 som rumsfaktor i ett år nu, och min uppfattning är att rumsgivaren har alldeles för liten påverkan. Jag kan ha flera graders övertemp och ändå startar värmeproduktionen.
Tyvärr så är 4 max, upp till 10 hade nog varit en bättre max-gräns.

Använder du funktionen nattsänkning? Nattsänknings-funktionen brukar aktiveras av en extern brytare eller timer. Har du inte det kopplat till pumpen så har inställningen nattsänkning ingen funktion. Pumpen har ingen intern klocka så den vet inte när det är natt eller dag.

Faktorvärdet påverkar som så att om du har 2 graders övertemp i huset och du har inställt faktorvärdet till 4 så sänks den beräknade framledningstempen med 8 (alltså 2 x 4)grader. Motsatt verkan är det om du undertemp, då höjer den beräknad framledningstemp på motsvarande sätt. Faktorvärdet påverkar alltså direkt beräknad framledningstemperatur som i sin tur används för att beräkna integral värdet.
Titel: SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
Skrivet av: Torpsittaren skrivet 03 oktober 2008, 23:34:07
Jag vet inte riktigt om nattsänkningen är igång. I displayen står det "Sänkning" och den är ställd på 2. I manualen står det att sänkning endast visas om man har tariff styrning aktiverad. På plint 307 och 308 kopplar man in en timern. Om man inte kopplar ett 10 Kohms motstånd i serie kallar dom det EVU och då beter sig pannan lite annorlunda. Installatören sa inget om någon timer så det har jag nog inte.

Men det skulle kunna förklara varför pannan inte gjorde värme.
Titel: SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
Skrivet av: Heddan skrivet 04 oktober 2008, 19:21:35
Konstigt, det verkar faktiskt som nattsänkningen är aktiverad.
Har du något inkopplat på plint 307 och 308?