SV: Framledningstemperatur
« Svar #60 skrivet: 02 oktober 2012, 07:32:40 »
Godmorgon kamrater :). Sover ni aldrig?
Jag har kollat värdena nu efter att VP:n kört ett tag med de nya inställningarna.
Jag har kurva 4, parallellförskjutning -1 och nu visar displayen ett börvärde på 25. Nyss tagen bild på nattens körningar vid en konstant utetemp på 8 grader (visar ca 1,5 grader för högt värde) och ett inställt värde på innegivaren på 20 grader (börjar stabilisera sig på 20,5). Ser väl bra ut, eller??
« Senast ändrad: 02 oktober 2012, 07:36:30 av Bölemannen »
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Framledningstemperatur
« Svar #61 skrivet: 02 oktober 2012, 07:41:07 »
Sova, vad är det?  dontknow

Det ser OK ut.
Men du bör antingen ställa ned värdet för gradminuter lite till, eller öka värdet för VB diff VP till 17 grader.
Med så liten volym får du nog helt enkelt acceptera 20-30 starter/dygn om du vill ha bra komfort och en skaplig COP.
Som det nu är ligger du precis på gränsen till att värmepumpens reglering nollställs av VB diff VP och det gör att din rumstemperatur inte kommer att nå börvärdet.
Jag skulle ställa upp värdet för VB diff VP till 17 grader, och hålla koll på vbf när det blir kallare ute, det bör normalt aldrig gå över 45 grader i ett golvvärmesystem. (tror det är så, har inte dubbelkollat nu)
Vet du vad säsongshögsta vbf var förra säsongen?

Som jag ser det har du troligen lite för få slingor för den installerade effekten, menar du verkligen att 6 slingor värmer 200 m2?
Är inte det extremt mycket på bara 6 slingor?
« Senast ändrad: 02 oktober 2012, 07:44:51 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Framledningstemperatur
« Svar #62 skrivet: 02 oktober 2012, 08:14:15 »
Ok, jag gör ytterligare dessa justeringar. Eftersom jag har givarna för VB placerade så att även vv-tillverkningen syns så blir det missvisande att ange max VBf. Den ligger på runt 55 grader sedan jag kopplade in allt i februari. Japp, det är 6 slingor och huset är garanterat 200m2 i markplan, ett gammalt renoverat missionshus med 4,5 meters takhöjd i stora (60m2) salen.
Ser att du ändrat i inlägget sedan jag börjat skriva svar.
Du vet ju var jag bor och hur kallt vi kan ha det. Jag har bott nu i 2 vintrar och har inte haft TS inkopplat någon gång. Håller ca 20 grader inne och stänger elelementen helt på övervåningen eftersom vi bara bor 2 personer och inte behöver nyttja de utrymmena. Värmen stiger ändå uppåt så det brukar vara runt 17 grader där. Blir även någon brasa i de 2 kaminer vi har (Ca 5 m3 ved/år). Syns så här i diagrammet :)
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Framledningstemperatur
« Svar #63 skrivet: 02 oktober 2012, 08:36:33 »
OK, det låter ju kanon.
Men vet du hur varmt det blir på vbf när det är som kallast ute och värmepumpen går mer eller mindre kontinuerligt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Framledningstemperatur
« Svar #64 skrivet: 02 oktober 2012, 08:56:23 »
i ditt senaste diagram över VP framledning från i natt så säger du att ditt bör är 25 och din max framledning är kring 35. Det är 10 grader över och får anses rimligt. Det blir ännu bättre med några fler starter.

Precis som rickard säger kan du nog acceptera en ännu lägre ackumulering av värmebehov i GM. Har du -100 nu kanske -80 eller -70 blir nästa test.

Om det stämmer att bör var 25 och framledningen toppade på 35 så behöver du inte justera ditt max diff värde, hysteres, då du nämnde att den redan är ställd till 13, så du klarar dig inom detta värde.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Framledningstemperatur
« Svar #65 skrivet: 02 oktober 2012, 10:11:59 »
Har nu ändrat gm till -80 och förskjutningen till -2 och då gick Vbf bör ner till 23 grader (är det klokt)? Har även ändrat tillbaka max diff, hysteres, till 13.
Avvaktar och ser vad som händer närmsta dygn.
Återkommer med nya värden.
Än en gång tack till er som ger klok input här.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Framledningstemperatur
« Svar #66 skrivet: 02 oktober 2012, 10:17:10 »
Förskjutningen skall du bara skruva på om du tycker att du har för varmt inne, inte annars.
Att jag rekommenderar uppjustering av VB diff VP till 17 är mer en principsak, det värdet skall aldrig få tillåta störa regleringen.
VB diff VP finns där egentligen bara för att det är en funktion som man använder när man kör med fast kondensering, något som du inte gör.
Egentligen borde den stängas av helt, det värdet har inget alls i en regulator att göra.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Framledningstemperatur
« Svar #67 skrivet: 02 oktober 2012, 10:49:14 »
Ok skruvar tillbaka förskjutningen.
Man lär så länge man lever tummenupp
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Framledningstemperatur
« Svar #68 skrivet: 03 oktober 2012, 12:41:00 »
Hej igen.
Är själv rätt nöjd med de förändringar som skett efter justeringarna ni tipsat mig om.
Senaste 24 timmarnas VB fram och retur. 16 starter om jag räknat rätt med 2 vv-körningar.
Mellan 7-8 graders diff på f och r.
« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 12:43:37 av Bölemannen »
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Framledningstemperatur
« Svar #69 skrivet: 03 oktober 2012, 12:47:47 »
medel 25.25 inkl 2 vv körningar.
antalet starter är sett till ute-tempen acceptabelt. I alla fall om du under vintern har färre.

Ditt delta är 7 över värmepumpen. Börvärdet 25. 25+7 = 32. Ditt toppvärde är 34-35 så det är ju lite högt. Det pris du betalar för att anläggningen ser ut som den gör. Ett enligt min mening väldigt lågt pris.

Givet förutsättningarna finns det all anledning att vara ganska nöjd med en bra avvägning!

Förbättring frÃ¥n detta, allt sammantaget, kräver med största sannolikhet en tank. NÃ¥got som inte alls är säkert gÃ¥r att motivera utifrÃ¥n ett rent ekonomiskt perspektiv, som främst skulle ligga pÃ¥ livslängdskontot och det är som bekant väldigt svÃ¥rt att räkna exakt pÃ¥. De kronor du skulle tjäna pÃ¥ en bättre gÃ¥ng blir inte stora nog att fälla avgöranden. 
« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 12:49:29 av David Rinnan »
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!