VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Robban__ skrivet 02 december 2020, 09:09:17

Titel: Hög kondens-in och lågt flöde, Nibe log-fil
Skrivet av: Robban__ skrivet 02 december 2020, 09:09:17
Hej,

Fick en Nibe F2120 installerad för två år sedan.
Förra vintern fungerade allt bra, innertemp på ca.22. Saker som gjorts sedan vintern är. I sommar tog vi bort ett element i hallen i samband med renovering. Jag har även uppdaterat innerdelen (vvm225) och utedelen för två veckor sedan.

I början av denna vinter (sep,okt) fungerade allt bra, innertemp runt 22. Men under november började innertempen att sjunka och ligger runt 20. Kurvan är på 10 och förskjutning +2. Vi bor i stockholm.

Pannan larmar om hög kondens-in ibland har jag märkt och även lågt flöde för avfrostning. Bifogat finner ni en log-fil från natten.

Idéer på vad som kan vara fel och behöva göras?
Titel: SV: Hög kondens-in och lågt flöde, Nibe log-fil
Skrivet av: HBerggren skrivet 02 december 2020, 17:23:27
Jag tycker avfrostningen fungerar dåligt.
Det tar väldigt lång tid på sig att avfrosta. Den kör kompressorn på ganska hög frekvens i början av en avfrostningscykel. Men sedan håller den uppe värmen länge med en lägre frekvens. Tömmer hela arbetstanken på värme innan den är klar.

Varmvattentemperaturen ser ut att vara kämpig. Det är bra deltaT där ute, men värmeförlusten i förbindelsen ser ut att vara hög. Är isoleringen ok? Den bromsar in när 60 grader lämnar pumpen. Kanske inte blir bättre än så med slingladdning. Vad jag kan se så är det ingen elpatron samtidigt, då blir det svårt för den att få varmvattnet över 50 grader om den inte får bli mer än 60 grader där ute.

Det verkar vara många som har problem efter någon uppdatering. Men från skrivbordet sett så gör pumpen egentligen inte fel tycker jag.

Avfrostningen tror jag inte kan fungera bra om man inte slår på elpatron, energin tar ju slut ser det ut som. I någon annan tråd så försökte de sänka slutvärdet för avfrostning utan att lyckas. Då måste det ju vara bättre att vräka på alla resurser som finns och få avfrostningen överstökad.

Volymtank bör göra underverk, men den ska ju inte vara ett krav för en fungerande anläggning.

Om jag inte kollat fel så var elpatronen aldrig på på hela loggen.
Om elpatronen är blockerad, slå på den och skicka ny logg.

Edit: Reservation för feltänk, jag har inte kollat upp VVM225. Jag tänker om om det vore en VVM325.
Titel: SV: Hög kondens-in och lågt flöde, Nibe log-fil
Skrivet av: zx9 skrivet 03 december 2020, 19:57:17
Om volymyank behövs för att avfrostningen ska funka så borde den väl vara konstruerad med en sådan? Varför kan den inte låna lite värme från VVB för avfrostningen? Känns som min F2120 är taskigt designad och man överlåter till kunderna att försöka få den att fungerar med kringutrustning.