Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 november 2012, 17:43:31 »Hade tid i går att titta på problemet.
Det var luft som orsakade att flödet av KB uteblev.
Måste ha varit en luftpelare mellan och i cp och Pem-röret ned till borrhålet.
Dock är det lite luft kvar i systemet eftersom nivån i kärlet rör sig vid start och stopp.
Cp pumpen är satt på 100% och får då ca 3,8 graders skillnad mellan KBin och KBut vid varmvattentillverkning.
Om det inte porlar när du kör är det nog lugnt.
Hur stor maskin har du?
Min F1245-12 har runt 3,5K delta nu, 100% KB-hastighet, fast vid värmeproduktion, så deltat blir nog lite större för dig vid värme. VV-produktion sker ju vid lägre COP, och det tas mindre energi från kollektorn.
Och att nivån i kärlet rör sig lite vid start/stopp är nog inget att bry sig om