Hej på er!
Jag har läst ett inlägg här på forumet från Fixaren om att knäcka kurvan till min IVT C7. Jag har nu gjort allt som han skrev. Det blev en hel del snurrande på ratten... Han skrev att man skulle ställa ner kurvan till 0 och finjusteringen till noll. Och det gjorde jag och såg då att det stod 20 grader vid varje utetemperatur (vilket väl visar att kurvan inte är knäckt tidigare). Jag ändrade sedan på alla värden, och ställde tillbaka värmekurvan till där den stod förut när pannan installerades (2,5).

Nu hör det till saken att innan jag började med knäckningen så hade jag höjt värmekurvan från 2,5 till 3,0 under någon vecka för att prova att få det varmare inne, kan detta inverka på de värden jag fick fram och sedan lade in i "knäckningen"?
När pannan var ny installerad dec-2009, så var värmekurvan ställd på 2,5. Jag sänkte kurvan i början av 2010 till 2,1 eftersom det var alldeles för varmt inne när det var extremt kallt ute. Senare under våren 2010 ställde jag åter upp värmekurvan till 2,5. Och nu alltså i denna höst höjt till 3,0.
 
Värdena jag fick fram innan knäckningen när jag hade kurvan på 3,0 igår kväll var:

+20 - 20,0 grader
+15 - 22,0
+10 - 24,0
 +5 - 26,0
   0 - 28,0
 -5  - 30,0
-10 - 32,0
-15 - 34,0
-20 - 36,0
-25 - 38,0
-30 - 40,0
-35 - 42,0

 Nu efter att jag skrev in alla värden och sänkte värmekurvan till 2,1 sÃ¥ ser det ut som följande denna morgon:

20 - 20
15 - 23,9
10 - 27,6
5 - 31,2
0 - 34,9
-5 - 38,5
-10 - 42,2
-15 - 45,8
-20 - 49,5
-25 - 53,1
-30 - 56,8
-35 - 60,4

Ska man kanske börja om från värderna som var när pannan installerades? Alltså värmekurav 2,5 och oknäckt kurva. Och från den utgångspunkten läsa av värdet och sedan knäcka en ny kurva?

Hjälp en trögskalle som inte fattar! :'(


Tacksam för svar snarast!

Hälsningar
B-O


Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 11:04:59 »
Det måste ha blivit någon missuppfattning av instruktionen. Starta med kurva 2.5 och utgångsvärdena (oknäckt kurva). Gör sedan justeringarna utifrån de värdena. Vet inte riktigt hur det blir med golvvärme men om 2.5 fungerar vid noll grader ute behöver man förmodligen höja en grad vid +10 och minska med 2 grader vid -20.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad BOF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 11:36:39 »
Hej Roland!

Tack för ditt svar. Att nu starta om från början med oknäckt kurva, innebär det att jag då gör allt baklänges igen? Värmekurva ner på 0 och ändrar alla värden till 20 eller går jag tillbaka till "fabriksinställningen"?

//B-O
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 11:45:14 »
Jag vet inte exakt hur det fungerar pÃ¥ din pump, men pÃ¥ min Bosch sÃ¥ kan jag ställa kurvan pÃ¥ 20 i bÃ¥da ändar  och ändra alla värden till 20 för att 'avknäcka' den. Det tar lite tid, men man slipper nollställningen av alla andra parametrar som fabriksÃ¥terställningen gör.
Sen är det bara att skruva upp kurvan till rätt värde och börja labba med knäckningen igen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 12:53:15 »
Det verkar enklast att ställa värmekurvan på noll och ställa in på 20 grader rakt över. Det är som Purjo skriver, en ändring till fabriksinställningen kan ändra något annat också.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad BOF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 17:31:48 »
Så där ja. Nu har jag gjort om följande: Ställt ner värmekurvan till noll. Rattat in nya värden på alla temperaturer till 20 igen. Åter ställt värmekurvan till vad den var när den blev installerad, 2,5.

Värdena nu är följande:
20 - 20
15 - 22
10 - 24
5 - 26
0 - 28
-5 - 30
-10 - 32
-15 - 34
-20 - 36
-25 - 38
-30 - 40
-35 - 42

Så nu är det väl bara att börja om igen å ratta...
Det enda problemet just nu är att det är strömavbrott till och från i kåken pga stormen. huvuddunk

//B-O
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.

Utloggad BOF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010, 19:02:34 »
Nu när jag knäckt klart  knUp och lagt värmekurvan pÃ¥ 2,5 igen sÃ¥ är värdena följande:

20 - 20
15 - 24
10 - 28
5 - 32
0 - 36
-5 - 40
-10 - 44
-15 - 48
-20 - 52
-25 - 56
-30 - 60
-35 - 64

Ute temp i Uppsala: -2 grader i skrivandets stund.
Nu hoppas jag att allt ska stämma och att värmen ska funka! studs
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 19:41:14 »
Det gick snett någonstans i knäckandet. 52 grader vid -20 betyder värmekurva 5 oknäckt. Inställningen 2,1 som du hade tidigare när det var mycket kallt ute motsvarar en returtemperatur på 33 grader vid -20. Jag tror du skall ha följande värden (har bara tagit med var 10:e grad):

0 - 20
10 - 25
0 - 28
-10 - 31
-20 - 33
-30 - 36



Värdena nedan är ungefär vad mitt radiatorsystem behöver som framledningstemperatur.

20 - 20
15 - 24
10 - 28
5 - 32
0 - 36
-5 - 40
-10 - 44
-15 - 48
-20 - 52
-25 - 56
-30 - 60
-35 - 64
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad BOF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 19:49:14 »
Och vad ska jag göra då? Bara ändra värdet? eller?
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 19:50:55 »
Ja, det är bara att ändra värdena.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad BOF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #10 skrivet: 23 november 2010, 19:55:01 »
Jag behöver inte ställa ner värmekurvan till 0 innan jag ändrar värdena? Eller?
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #11 skrivet: 23 november 2010, 19:57:11 »
Knäcker gör man för att ändra kurvan lite vid en specifik temperatur då man behöver lite extra värme (t ex runt 0 grader då det oftast är fuktigt och blåsigt). Det verkar som att du ändrar hela kurvan så att den i praktiken blir en annan kurva...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad BOF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #12 skrivet: 23 november 2010, 20:12:56 »
Då kan jag alltså ändra till följande, UTAN att rulla ner värmekurvan till O:

20 - 20
15 - 22
10 - 25
5 - 26,5
0 - 28
-5 - 30
-10 - 31
-15 - 32
-20 - 33
-25 - 35
-30 - 36
-35 - 38

Typ eller? Ser det bra ut?
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #13 skrivet: 23 november 2010, 21:56:59 »
Knäcker gör man för att ändra kurvan lite vid en specifik temperatur då man behöver lite extra värme (t ex runt 0 grader då det oftast är fuktigt och blåsigt). Det verkar som att du ändrar hela kurvan så att den i praktiken blir en annan kurva...

Problemet är att den oknäckta kurvan är en rak linje. En perfekt reglerkurva skall vara krökt hela vägen. Radiatorernas värmeavgivning per grad temperaturhöjning ökar med stigande temperatur. Det kanske inte är så i samma utsträckning vid golvvärme men har man radiatorer skall det vara en krökt kurva.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Behöver hjälp med knäckning av kurva.
« Svar #14 skrivet: 23 november 2010, 22:00:16 »
..........
Typ eller? Ser det bra ut?

Det bör fungera. Sen fÃ¥r vi hoppas att kurvan inte testas vid -15 och lägre i vinter. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!