Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.  (läst 8699 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2016, 18:49:14 »
Tanken med rumsgivaren är inte att man ska ändra rumstemp med denna.
Grejen är att den ska justera värmepumpens börvärde på framledningen om/när innetemp påverkas av nån faktor som t ex solljus, gäster, bakning, storm eller nått annat som gör att innetemp fluktuerar.
Vill du ändra innetemp så måste även kurvan förskjutas.

Det bästa hade varit om kurvan även förskjutits av rumsgivarens inställning men så smart är tydligen inte Nibes styr ännu.
Det som händer är dock att om t ex rumstemp är 1 °C högre än inställt värde så ändras tillfälligt börvärdet på framledningen 2 °C neråt om faktorn är 2.
« Senast ändrad: 28 oktober 2016, 18:52:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad freddeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2016, 20:15:08 »
aaah okej, jag (tror) att det börjar klarna lite mera för mig nu =) jag har haft som uppfattning att man "ska" kunna justera temperatur (1.1) m.h.a. innegivaren, som om att dom har en direkt relation till varandra.

Det känns ju som att (precis som purjo__) skrev att vp:n själv borde kunna räkna ut hur den ska jobba när den får all data. det är ju faktiskt 2016 nu :D hehe.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2016, 20:31:45 »
Det gör den väl också, du behöver bara tala om vad du vill den ska göra. Det gör du med att bestämma kurvlutning och parallellförskjutning. Sedan får rumsgivaren se till att datorn sköter sig och gör datorn inte det justerar rumsgivare enligt vad du sagt till den att göra. ;)
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad freddeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2016, 20:42:22 »
Det gör den väl också, du behöver bara tala om vad du vill den ska göra. Det gör du med att bestämma kurvlutning och parallellförskjutning. Sedan får rumsgivaren se till att datorn sköter sig och gör datorn inte det justerar rumsgivare enligt vad du sagt till den att göra. ;)

mjo på sätt och vis är det kanske så, men ännu enklare och mera automation borde väl inte vara omöjligt =)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2016, 21:04:27 »
VP kan ju aldrig veta hur du vill ha det om du inte talar om det. Normalt är det mycket enkelt att fÃ¥ pumpen att göra det den ska dvs ge oss ett behagligt inomhusklimat  "love"
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2016, 21:08:03 »
Jag har innegivare till min F1245 i stugan och vi använder semesterläget när vi inte är där, och då används innegivaren för att reglera ner till 15 grader. Jag måste då använda faktor 6 för att påverkan ska bli tillräckligt stor.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad freddeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2016, 22:27:35 »
Det gör den väl också, du behöver bara tala om vad du vill den ska göra. Det gör du med att bestämma kurvlutning och parallellförskjutning. Sedan får rumsgivaren se till att datorn sköter sig och gör datorn inte det justerar rumsgivare enligt vad du sagt till den att göra. ;)

Jo, men jag var mer inne pÃ¥ att man skulle kunna ha ett auto-läge där man som användare inte behöver bry sig om vk ö.h.t. , utan endast ställa in innetemp.  ::)


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2016, 22:54:27 »
I stället för att hitta rätt kurva och förskjutning kan du enkelt göra en egen kurva man anger framledningen vid lite olika utetemperaturer tror det är 10 graders intervaller. Om det senare visar sig vara fel ändrar man framledningen vid den aktuella ute tempen och slipper hålla på med förskjuten kurva som även påverkar framledningen där kurvan tidigare varit korrekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2016, 22:59:11 »
Om du låter pumpen stå på fabriksinställning så behöver du inte röra en knapp men eftersom pumpen inte kan läsa tankar kan det bli fel då.
MEN om man lägger en 15-20 minuter på att ställa in pumpen behöver man inte röra den någon fler gång (om man inte vill hålla på och pilla som nördarna här på forumet)
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2016, 17:40:44 »
Det känns ju som att (precis som purjo__) skrev att vp:n själv borde kunna räkna ut hur den ska jobba när den får all data. det är ju faktiskt 2016 nu :D hehe.

Men det är ju injusteringen som är det roliga, du har missuppfattat anledningen till att skaffa en värmepump.  :D
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad freddeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varierande framledningstemperaturer. Nibe F1255-12 CU.
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2016, 20:34:03 »
Men det är ju injusteringen som är det roliga, du har missuppfattat anledningen till att skaffa en värmepump.  :D

Jodå, jag är till stor del på din/er sida hehe :D det kan vara skoj att konfigurera osv. samma när det gäller datorer, nätverk. Och det är ganska roligt att lära sig lite mera. Det "tråkiga" i det här fallet/ämnet är ju att man måste vänta så länge innan man ser ngt resultat och ännu längre ifall man ska vänta på stora förändringar på ute-temp!
« Senast ändrad: 29 oktober 2016, 20:35:42 av frewik »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!