Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 06 januari 2014, 22:36:55 »

Filter bytt och till Östberg Orginal F7 filter. 53Watt enligt mätaren.  Jag har en extra Östberg FLK filterbox inkopplat men inget grovfilter i nu men efter ha testat ett år med grovfilter och ett år utan grovfilter och jag märker att grovfiltret gör stor nytta. Jag dammsuger grovfiltret varannan månad.

// Fredrik

53 W  tummenupp då kan ju min beräkning på 45 W vara rimlig även i praktiken  ;)

Undrar vad motorn till värmeväxlaren förbrukar? 8 W?
Skrivet av: fredrikru
« skrivet: 05 januari 2014, 15:48:24 »

Har du sån där lyx som känner motstånd och anpassar fläktarna hastighet efter det? Usch vad vissa hr det bra!

Funderat på att kosta på mig det för att veta att jag har rätt flöden jämt faktiskt men det har inte blivit av.

Tror fläktarna har konstant varvtal men ökar motståndet så går det åt mera ström att hålla varvtalet uppe. Ser varvtalet på menyn på fjärren...
Skrivet av: sege
« skrivet: 05 januari 2014, 12:29:39 »

Har du sån där lyx som känner motstånd och anpassar fläktarna hastighet efter det? Usch vad vissa hr det bra!

Funderat på att kosta på mig det för att veta att jag har rätt flöden jämt faktiskt men det har inte blivit av.
Skrivet av: fredrikru
« skrivet: 04 januari 2014, 19:06:33 »

Det är bara att sänka farten på fläktarna så drar det mindre ström. Men hur bra ventilation vill du ha? Nu är mina filter skitiga och den larmar om filterbyte. Nu är aggregatet uppe i 180W enligt mätaren som jag kopplade in nyss. Mycket intressant. Nu har jag piratfilter med träram som har gått sen slutet av oktober. Ska nu byta till Östberg Original F7 filter som jag har liggande. Tror att du kan få lite lägre elförbrukning om du kör F5 filter.

// Fredrik

Filter bytt och till Östberg Orginal F7 filter. 53Watt enligt mätaren.  Jag har en extra Östberg FLK filterbox inkopplat men inget grovfilter i nu men efter ha testat ett år med grovfilter och ett år utan grovfilter och jag märker att grovfiltret gör stor nytta. Jag dammsuger grovfiltret varannan månad.

// Fredrik
Skrivet av: sege
« skrivet: 04 januari 2014, 18:29:03 »

Mina 60w är med samma luftflöde som Sune har, dvs 50/44 för mitt hus på 115 kvm. Sen beror det naturligtvis på motstånd hur mycket fläktarna behöver snurra på och vad de drar för att uppnå 50/44.

Jag har 160-stammar och 5 från- och tilluft med 125-don på tilluft och 100-don på frånluften. Nog relativt normalt.
Skrivet av: fredrikru
« skrivet: 04 januari 2014, 16:41:20 »

Vad?

Din Heru 100 drar 80W och sege:s 55-60 W och min 110 W
110-30=80 W Varför ska mitt aggregat (med EC-fläktar) inte kunna nå sege:s nivå?

Det är bara att sänka farten på fläktarna så drar det mindre ström. Men hur bra ventilation vill du ha? Nu är mina filter skitiga och den larmar om filterbyte. Nu är aggregatet uppe i 180W enligt mätaren som jag kopplade in nyss. Mycket intressant. Nu har jag piratfilter med träram som har gått sen slutet av oktober. Ska nu byta till Östberg Original F7 filter som jag har liggande. Tror att du kan få lite lägre elförbrukning om du kör F5 filter.

// Fredrik
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 04 januari 2014, 15:54:22 »

0,03*24*365 = 260Kw/h och jag tror det finns andra saker som du kan göra som ger bättre avkastning av investeringen.

// Fredrik

Vad?

Din Heru 100 drar 80W och sege:s 55-60 W och min 110 W
110-30=80 W Varför ska mitt aggregat (med EC-fläktar) inte kunna nå sege:s nivå?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 04 januari 2014, 15:00:55 »

Enervent pingvin drar ca 30w/h + möjlig eftervärme  tummenupp
Skrivet av: fredrikru
« skrivet: 04 januari 2014, 14:24:40 »

Nu har jag mätt   :'(

I normalläge (2) drar hela ftx aggregatet 222V x 0,5A = 111 W
I sommarläge (3) med vvx 222V x 0,6A = 133W

Alltså omkring 1000 kwh/år  :-\

Edit:

Uppmätta luftflöden för mitt hus är:
Till 44 l/s - 264 m3/h
Från 50 l/s - 300 m3/h

Ersättningsfläktarna jag tittat på förbrukar:
16 W vid 250 m3/h eller 25 W vid 300 m3/h

Detta borde betyda att jag kan räkna med en förbrukning på ca 45 W, eller 394 kwh/år istället  8)

Kan detta stämma  Sc:,h

Tveksam att du gör den besparingen för du har även ett motstånd i systemet som du måste räkna med i kalkylen och då har du andra siffror på elförbrukningen från fläktarna. Vad du ska titta på är elförbrukning i flöde/motstånd och jämföra ditt aggregat med dom nyaste aggregaten från Östberg som har denna typ av fläktar inbyggt som standard. Tror du max kan spara 15-20% om du får det att fungera. Sist jag mätte så låg jag runt 80w på mitt aggregat på ungefär samma luftflöden och jag kör samma läge hela tiden under året. Kanske du max kan spara runt 30W. Jag har även dimensionerat upp min rörstam för att få lägre motstånd för fläktarna när jag bytte från till/frånluft värmepump till FTX och satt dit ljuddämpare för varje tillluftventil för det gamla systemet väsnades en hel del.

0,03*24*365 = 260Kw/h och jag tror det finns andra saker som du kan göra som ger bättre avkastning av investeringen.

// Fredrik
Skrivet av: sege
« skrivet: 04 januari 2014, 08:51:48 »

Nej jag har absolut inte några EC fläktar därav förbrukningen  ;)

Aaaaa, jag missförstod "mitt FTX med Heru 75 med EC fläktar", syftningen blev knas. :)
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 04 januari 2014, 08:45:51 »

Nej jag har absolut inte några EC fläktar än därav förbrukningen  ;)
Skrivet av: sege
« skrivet: 04 januari 2014, 08:36:27 »

Det kan säkert stämma. Mitt Heru 90 med EC2-fläktar drar 55-60w vid de luftflöden du nämner. Med återvinningen igång.

Jag läser nu att du har EC-fläktar i ditt Heru 75, då tycker jag 111w låter högt? Borde vara samma eller liknande fläktar som mitt 90-agg?

Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 03 januari 2014, 17:07:50 »

Hur mycket drar aggregatet idag (Skaffa elmätare, Byt till rena filter och mät flödena) så kan vi jämföra med vad jag har...

Nu har jag mätt   :'(

I normalläge (2) drar hela ftx aggregatet 222V x 0,5A = 111 W
I sommarläge (3) med vvx 222V x 0,6A = 133W

Alltså omkring 1000 kwh/år  :-\

Edit:

Uppmätta luftflöden för mitt hus är:
Till 44 l/s - 264 m3/h
Från 50 l/s - 300 m3/h

Ersättningsfläktarna jag tittat på förbrukar:
16 W vid 250 m3/h eller 25 W vid 300 m3/h

Detta borde betyda att jag kan räkna med en förbrukning på ca 45 W, eller 394 kwh/år istället  8)

Kan detta stämma  Sc:,h
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 01 december 2013, 15:47:04 »

I början laborera jag med att sänka ventilationen, men nu körs den bara i normaldrift och drar 876 kwh/år. Kör jag på lågfart drar den hälften..

Normaldrift 100watt
Lågfart         50watt
Max            300watt
Skrivet av: sege
« skrivet: 01 december 2013, 09:35:47 »

Mitt Heru 90 EC drar rullande ettårs 417 kWh för att ventilera 115 kvm. Jag kör en del sommarläge på sommaren (fullfart) men jag sänker även ventilationen en del på vintern. Bifogar en årsgraf.

Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 november 2013, 19:34:55 »

Hur mycket drar aggregatet idag (Skaffa elmätare, Byt till rena filter och mät flödena) så kan vi jämföra med vad jag har...

Har idag ingen separat mätning på Heru, endast på vp. Så i min hh el ingår ventilationen. Jag har en hh förbrukning på drygt 5000 kwh.

Hur många kWh förbrukar ditt Heru per år?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 november 2013, 18:33:27 »

Går det inte att byta fläktarna i själva aggregatet istället? Är de nya EC-fläktarna helt annorlunda utformade?

Det går säkert, problemet blir kostnaden. De fläktar jag hittat kostar 1300 kr/st
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 november 2013, 18:31:02 »

Bör inte båda fläktarna suga genom värmeväxlaren annars tror jag det kan bli överläckage i växlaren mellan in och utgående luft. Jag har också ett Heru 75 aggregat och funderar i liknande banor men jag tror inte det blir lönsamt förrän de gamla fläktarna måste bytas ut.

Eftersom orginal fläktarna suger så är nog detta korrekt  tummenupp
Skrivet av: sege
« skrivet: 30 november 2013, 16:52:10 »

Går det inte att byta fläktarna i själva aggregatet istället? Är de nya EC-fläktarna helt annorlunda utformade?
Skrivet av: fredrikru
« skrivet: 30 november 2013, 13:55:52 »

Hur mycket drar aggregatet idag (Skaffa elmätare, Byt till rena filter och mät flödena) så kan vi jämföra med vad jag har...
Skrivet av: Mike N
« skrivet: 30 november 2013, 01:38:08 »

Bör inte båda fläktarna suga genom värmeväxlaren annars tror jag det kan bli överläckage i växlaren mellan in och utgående luft. Jag har också ett Heru 75 aggregat och funderar i liknande banor men jag tror inte det blir lönsamt förrän de gamla fläktarna måste bytas ut.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 29 november 2013, 11:08:02 »

Möjligt att du har rätt. Idag styrs varvtal med en trafo med olika spänningar. Så den varvtal styrningen går så klart bort. EC fläktarna styrs med en spänning 0-10 V tex med en enkel vridpot. Motståndet i kanalerna borde vara hyfsat lågt då jag haft detta i åtanke redan när jag byggde detta. Stora delar av mitt system består främst av 160 rör sedan 125 och endast en snutt 100 rör vid respektive don. Mätning och justering gör jag själv då jag har möjlighet att låna utrustningen.

De nya aggregaten som idag säljs med Ec motorer projekteras inte heller annorlunda vad jag kunnat se. Sc:,h
Skrivet av: fredrikru
« skrivet: 29 november 2013, 09:32:17 »

Kanske inte är så enkelt som du tror för det är inte alltid att byta fläktarna rakt upp och ner. Hur är styrningen av varvtalen av fläktarna konstruerat och om du byter fläktar så kanske du måste bygga om den biten med. Sen kräver energisnåla fläktar mindre motstånd och då måste du även dimensionera upp kanalerna.

Om du byter fläktarna så måste du även mäta om flödena i systemet och det kostar en slant med...
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 28 november 2013, 20:41:42 »

Ingen som har några tankar och ideer ::)
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 27 november 2013, 09:02:02 »

Har en ide att effektivisera mitt FTX med Heru 75 med EC fläktar  ::)
Vad tror ni, är detta en fungerande lösning och vilka för & nackdelar ser ni?

Det hela bygger på att jag avlägsnar befintliga fläktar inuti Heru och monterar två nya fläktar utanför Heru, se nedan principskiss

 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!