Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2012, 08:39:20 »

Exakt!
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 11 maj 2012, 06:51:11 »

Om jag har förstått rätt: VV-höjning var fjärde start har alltid EcoEl/EcoAir-kombon haft? Det nya är att det går att stänga av?

/Marcus
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 maj 2012, 22:42:17 »

Där ser man! Men att byta kretskortet kan väl inte vara så dyrt? Eller kanske bara programmera om?
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 maj 2012, 22:34:27 »

VV-höjning är en ny funktion som kom med de nya chipen förra året tror jag det var, det innebär att man kan välja om pumpen ska gå till 55º var fjärde start eller ej.
Är pumpen mer än två år finns nog inte valet.
erp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 maj 2012, 21:38:21 »

Hittar inte i menyn vad ni menar med v.v höjning

Bläddra ännu längre ner i inställningsmenyn så hittar du "VV höjning" som ska vara ställd på "ja" för att få 58-graderskörningarna.

Duschvanor kan också påverka. Jag och min fru hinner duscha båda två efter varandra utan att uppleva brist på varmvatten med övre pannan ställd på 40. Men om även dottern ska duscha måste vi ha pannan på 45, och om hon ska tvätta håret så är enda lösningen att sätta på "Extra VV", eftersom hon då håller på i minst 20 minuter...
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 maj 2012, 12:40:25 »

Elpanna ºC

erp
Skrivet av: Patrik_N
« skrivet: 10 maj 2012, 12:27:47 »

Övre elpatron är satt till 37ºC, så den går normalt aldrig in under mars-okt. Med dom värdena ligger övre pannan runt 42-50 grader med hjälp av 55-graderskörningarna och jag har aldrig haft några problem med varmvatten, det går utmärkt att två personer duschar på två ställen samtidigt eller direkt efter varandra.

Vilken inställning syftar du på här?  Sc:,h

/Patrik
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 maj 2012, 09:19:09 »

Jag tycker det verkar märkligt, om du har dåligt med varmvatten, när övre pannan är satt till 55ºC och ligger på 55-58 grader.
Även om undre pannan är 35-40 grader borde det vara gott om varmvatten med den temperaturen i övre pannan.

Jag har VPmin satt till 38ºC och diff start/stopp till 7ºC, så undre pannan ligger mellan 38-45 ºC. Övre elpatron är satt till 37ºC, så den går normalt aldrig in under mars-okt. Med dom värdena ligger övre pannan runt 42-50 grader med hjälp av 55-graderskörningarna och jag har aldrig haft några problem med varmvatten, det går utmärkt att två personer duschar på två ställen samtidigt eller direkt efter varandra.

Kan det vara något fel på blandningsventilen på pannan?
Du kan ju alltid prova med att sätta VPmin till 45ºC exempelvis och se vad som händer med varmvattnet. Har du då fortfarande dåligt med varmvatten. är det förmodligen fel på blandningsventilen eller dina duschblandare.

erp
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 10 maj 2012, 07:26:51 »

Jag tror att din gåta redan är löst. I ditt första inlägg syns att bör när VP laddar undre tank är 40°. Denna ökar ju kallare det är ute eftersom den är delvis styrd av framledningen. Därför upplever du också minskad VV-tillgång när det blir varmare ute.

Denna funktionsbeskrivning rekommenderas http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0.

Du måste alltså öka mintemp i undre tanken, denna är avgörande för VV-tillgången. Detta ger förvisso något minskad verkningsgrad men det är nog en smäll du får ta om du inte vill sätta in en extern VVB.

/Marcus
Skrivet av: Houke
« skrivet: 10 maj 2012, 06:33:10 »

Kom ju på att jag är reggad här :)..

Så här står pannan inställd:

Historisk driftinfo
Total drifttid h, 48041
Elvärme kWh, 10800
Högsta framledning, 56 grader
Kompressor:
Total drifttid h, 10865
Drifttid/24h, 1,30
Starter/24/h, 4

Elpanna, 55 grader
Elpanna max kW 9.0
Elpanna nedre, 60 grader
Elpanna nedre kw, 6
Fördjörjd shunt, 180

Husparametrar:
Max framledning: 57
Min framledning: från
Husvärme från, 14 grader

Huskurva:
Lutning 50
Justering 0

Något som ser helgalet ut ?? Hittar inte i menyn vad ni menar med v.v höjning

Med vänlig hälsning: Henrik
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 maj 2012, 08:25:20 »

Pumpen har två startvärden, framledningens börvärde alternativt VPmin om detta är högre. Sedan värmer pumpen 5º eller vad som står i diff start/stopp.

erp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 maj 2012, 00:01:00 »

yep, VP min i kodade menyn. Är fabriksinställningen 35 då på vanlig EcoAir, eftersom Hellman får börvärdet 40?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 maj 2012, 23:54:42 »

Apropå börvärden... Kanske mest en fråga till erp:
Min nedre panna tycks lägga sig på 45 som lägsta börvärde för nedre pannan, även nu när det börjar vara varmare ute. Jag har försökt hitta vad som styr det börvärdet. Det är uppenbarligen inte framledningen + 5°, och det är inte heller inställningen under Inställningar, eftersom det värdet bara styr när pumpen är spärrad.

Vet du var dessa 45 kommer ifrån? Är det VPmin + 5° som ger 45?
Antar att det är vp-min du syftar på. I kodad meny
Blir som du är inne på VPmin +5
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 08 maj 2012, 23:48:11 »

Extra VV använder vi bara när många ska duscha efter varandra, eller när dottern envisas med att vilja bada. Däremot är det viktigt att VVhöjning står på Ja (under Avancerat, Inställningar, långt ner i menyn). Annars får du inte 55-graderskörningarna som höjer värmen ordentligt i nedre pannan.

Ett annat sätt att få varmare dusch är att ha mer snålspolande munstycken i duschen och att inte spola för fullt. Då "tömmer" du inte värmen i värmepannan lika fort.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 08 maj 2012, 23:43:38 »

Apropå börvärden... Kanske mest en fråga till erp:
Min nedre panna tycks lägga sig på 45 som lägsta börvärde för nedre pannan, även nu när det börjar vara varmare ute. Jag har försökt hitta vad som styr det börvärdet. Det är uppenbarligen inte framledningen + 5°, och det är inte heller inställningen under Inställningar, eftersom det värdet bara styr när pumpen är spärrad.

Vet du var dessa 45 kommer ifrån? Är det VPmin + 5° som ger 45?
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 08 maj 2012, 23:32:53 »

Det finns en hel del trådar om detta problem med EcoEl; du måste nog regga dig som användare för att använda sökfunktionen förvisso.

Kan du kolla hur många sekunder det tar att fylla en 10l-hink? Hur varmt duschar ni?

Det första jag tycker mig se är att det är 38°C i nedre delen just nu. Om du vill ha massor med VV på 40°C känns detta för lite. Testa att höja börvärdet i nedre del till 45°C och se vad det gör för skillnad; sänk samtidigt temp övre del från 55 till 50.

/Marcus
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 maj 2012, 22:58:45 »

Du kanske ska börja med att skriva ner dina inställningar, jag kan inte se en enda inställning i ditt inlägg.
Sedan måste du skriva in driftvärdena när kompressorn är i drift och har gått en stund, annars är det ju meningslöst att uppge dom.

erp
Skrivet av: Henrik Hellman
« skrivet: 08 maj 2012, 22:51:13 »

Hej

Har lite dryga problem som jag tycker bli sämre med tiden.

Vi har riktigt dåligt med varmvatten vid dusch/bad. Jag kan inte duscha normalt utan att köra slut på VV ( naturligtvis med extra vv funk på,annars kan man knappt blöta ner sig innan det är tomt).

Min tanke är att jag har någon felinställning någonstans. 

Mina inst:

Ute: 4
Panna 57 (55)
Framledn 26 (26)
Panna nedre 38 (40)
Hetgas: 21
Kompr: från
Fläkt: från
Laddpump: från
VP in/ut: 21/32
Ute VP: 8
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.00

Historisk driftsinfo:
Drifttid/24h: 3,19
Starter/24h: 10

Någon som ser något gennerelt fel eller behöver ni mer data ?

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning: Henrik


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!