Arbetstank – allt i ett.Jag har behov av att montera ett knäpparkärl. Samtidigt skulle det vara bra att få en
en volymförstorare . Jag försökte hänga med när tråden ”volymtank” dök upp under märkesspecifikt och IVT men det blev för mycket till slut så nu tänkte jag börja om från början med risk att det blir totalt kaos.
Bertil vill inte ha någon extra cirkulationspump och jag är benägen att hålla med och kan den undvaras så köper jag en sådan lösning. Ett 50 liter knäpparkärl kostar drygt 2000 kr och ett på 100 l ca. 4000 kr dessutom tillkommer installation.
Jag råkar ha 2 st 500 liter ackumulatortankar stående som inte är inkopplade och tanken har dykt upp att kunna utnyttja en av dem som volym och knäpparkärl. Flera inlägg har påpekat att kombinationen värmepump och ackumulatortank inte är någon bra lösning samtidigt som jag sett systemförslag där allt kretsar kring en stor ack- tank med anslutning av värmepump, pellets, solfångare m.m.
Kallvattnet till värmepumpens V-v beredare är ca. +4 grader året runt och det skulle vara fördelaktigt att börja värma från en högre temperatur med hjälp av en solfångare. Det är nu tanken att samtidigt göra två flugor på smällen har dykt upp.
En av 500 liters ack- tankarna skärs upp och möbleras om invändigt så att den innehåller en 30 liter oisolerad förrådsbehållare för det kallvatten som används av vp för varmvatten, en solvärmeslinga och eventuellt något annat för att få ner kvarvarande volym till lämplig storlek (t ex guldtackor).
Under dem mörka månaderna (november, december och januari), kommer detta system att gå med ett litet underskott av energi (eller kanske +/- noll) eftersom vp måste förvärma också kallvattnet som ska värmas av vp för att bli till varmvatten. När solen skiner under sen vår, sommar och tidig höst kommer förmodligen vp inte att behöva tillföra värme till framledningen utan solfångaren tar över. Om vp behöver gå så blir det för att producera varmvatten och legionella körningar. Storleken på solfångaren kommer att avgöra hur varmt vattnet blir i arbetstanken. Det här är förutsättningarna nu till frågorna.
Mina fem (5) frågor:1. Hur kommer vp att gilla om den får +50 gradigt ”kallvatten” in till beredaren?
2. Under sommarmånaderna kommer vp troligen inte att behöva gå för att göra värme. Däremot går cirkulationspumpen på Diplomat hela tiden. Temperaturen på framledningen kommer att bli samma som i arbetstanken. Lite overkill blir det men huset är termostat styrt på alla radiatorer och golvvärmeslingor så risken att det blir bastu är inte så stor. Hög retur kommer kanske att lösa ut. Jag har aldrig upplevt ett larm för
hög retur och undrar:
3.
Hög retur: Återställer det sig självt när returen är < 55 grader. Slår det ut även Vv-produktionen?
4. Kommer det att behövas en extern cirkulationspump dvs. förutom den till solfångaren.
5. Är det här helt feltänkt? Om så är fallet hur skulle ett fungerande system med en arbetstank och solfångare
i princip konfigureras för att innehålla funktionerna; knäpparkärl, volymförstorare och förvärmning av inkommande kallvatten till vp?
sansun