Jag har en IVT Greenline som jag tycker funkar bra, deltat mellan GT8 & GT9 är ca 6 grader osv, värmekurvor verkar ok mm.
Ca. 100 kvm golvvärme på bottenplan, shunt till golvvärme, och 6 radiatorer på övervåningen.
Problemet är att jag inte vet om cirkulationspumparna är rätt insällda.
Som det beter sig just nu får jag antingen vv till golvvärmen, eller till radiatorerna, det verkar inte gå att få bra drag i båda samtidigt.
Om jag höjer hastigheten på cirk.pumpen som står på den externa vv tanken (akumulatorn?) mellan värmepannan & shunten så skickar den vv upp till övervåningen, men bara så länge cirk.pumpen på shunten går på lägre hastighet.
Om cirk.pumpen i shunten går lika snabbt eller snabbare är cirk.pumpen på vv tanken så slutar vv åka uppåt till radiatorerna och det blir värmare i röret som jag tror är returröret till värmepumpen, och det börjar bli vämare i fördelningen till golvvärmen.
Cirkulationspumpen inne i Värmepumpen står på läge 2. Sänker jag den till läge 1 får jag delta 10 mellat GT8 & GT9.
Någon som kan tipsa om vilka hastigheter de 3 cirkulationspumparna bör stå på?