Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: knox skrivet 24 januari 2011, 11:59:41

Titel: gult eller grönt i synglaset, vad kan hända?
Skrivet av: knox skrivet 24 januari 2011, 11:59:41
fundering, det står ju att om det är gult i synglaset så är det fukt i systemet. Någon som kan förklara vad det beror på och vad som kan tänkas hända, fukt...vart i systemet? Vad för påverkan på driften?
Titel: SV: gult eller grönt i synglaset, vad kan hända?
Skrivet av: cougar skrivet 24 januari 2011, 16:55:01
fukt kan bara komma in i systemet vid service om någon slarvat med vacuumsugningen.
Får man fukt i köldmediekretsen så kan det i förlängningen bidra ett antal fel, expansionsventilen kan bli igensatt, torkfiltret kan bli egensatt, koppar kan fälla ut och skada ventilerna i kompressorn, lindningen i kompressorn kan skadas (kortis)
Titel: IVT Greenline HT Plus gult eller grönt i synglaset
Skrivet av: ankyo skrivet 19 oktober 2017, 11:02:24
När jag tittar i synglaset ser man en Grön sida och en Gul sida med ett spalt i mitten med genomskinlig vätska... utan bubblor. Hur tyder man det? Visar det grönt eller gult?
Tack!
Titel: SV: gult eller grönt i synglaset, vad kan hända?
Skrivet av: GabrielH skrivet 22 oktober 2017, 16:29:09
Det finns fält som byter färg om de blir fuktiga, tex här  (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43501.0)finns bild på ett synglas med halvmåneformade indikeringsfält längs kanten.
Synglaset kan även ha en markör i mitten, se här (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37468.15).