Hej.Jag har precis installerat en 312-a men det jag reagerar på är att det kommer upp emot 2 liter vatten per dag via säkerhetventilen( via skvallerröret)som är monterad på KV .Säk.ventilen är på 10 bar.Någon som har samma problem och har eventuellt lösningen?
Lågtryckslarmet avser "radiatorkretsen".Att det kommer vatten från säkerhetsventilen på inkommande KV-ledning har inget att göra med radiatorkretsen.Slutsatsen är i ditt fall att det läcker vatten någonstans i värmesystemet.Det sitter en säkerhetsventil även på radiatorkretsen, kommer det vatten ur den så pass mycket att trycket i systemet sjunker så är det nåt fel.Antingen har du ett trasigt expansionskärl, inte ovanligt om man återanvänt ett gammalt kärl, eller så läcker säkerhetsventilen lite hela tiden.Eller så har du ett läckage på någon ledning i systemet.Det skulle även kunna bero på att du har mycket luft i systemet och att det sitter en automatavluftare någonstans som succesivt släpper ut luften, i så fall borde problemen minska med tiden.
OK, jag drog bara slutsatsen att du menade radiatorkretsen eftersom larmet kom efter 18 timmar.Men nu förstår jag att det bara slumpade sig att vara efter 18 timmar.Finns det ingen fördröjning du kan justera så du slipper få falsklarm vid "normala" händelser?
Monterades den 26 mars - nu väntar jag och ser och hoppas