Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 januari 2019, 13:46:44 »

Jag har ingen förklaring. Det kan ju vara så att formeln för beräkning av tryckfall som jag har använt ger felaktigt resultat men formeln är den som brukar användas.
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 26 januari 2019, 12:36:54 »

Om det nu då är fallet att jag inte borde kunna ha så låg difftemp på kb, vad hände natten till den 24/1?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 januari 2019, 10:13:38 »

Det var en kraftig pump. Enligt databladen kan den ge en maximal tryckuppsättning på ca 75 kPa vid det flöde som krävs för att ge deltaT = 1,5 grader. Tryckfallet i slangen vid det flödet är 150 kPa. Till det kommer tryckfall i rörkrökar, filter och värmeväxlare. Minsta möjliga deltaT borde vara 2,5 till 3 grader.
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 26 januari 2019, 08:11:18 »

Det är en Wilo stratos para 25/1-11 T2
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 januari 2019, 16:40:50 »

Jaha, det var så enkelt att det var annan hastighet på köldbärarpumpen. 3,5 graders differens ger ett flöde som ger 20 kPa tryckfall. Det är rimligt.

Vad är det för typbeteckning och fabrikat på köldbärarpumpen? 
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 25 januari 2019, 15:11:36 »

Det som hände med morgonen den 24/1 var att jag sänkte varvtalet på kb-pumpen därav högre diff. Körde enbart kb-pumpen i morse en halvtimme hade då samma temp in och ut. Tycker inte det borde vara tempgivarfel på kb då eller?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 januari 2019, 13:43:20 »

I sista bilden är deltaT för köldbäraren ca 1,5 grader på kvällen 23/1. Med början morgonen 24/1 ökar deltaT till 3 - 3,5 grader. Det är ungefär samma utetemperatur och samma värmebärartemperaturer. Om det var så att deltaT för köldbäraren avspeglade pumpens effekt borde den stå still betydligt oftare 24/1 men det gör den inte. Om det är så att värmeuttaget från berget ökar borde KBin sjunka men den ligger runt noll hela tiden.

Det är också samma avstånd mellan gröna och blå värmebärarkurvorna i hela diagrammet vilket betyder att pumpens effekt är densamma hela tiden.

Det är något som inte stämmer med visningen av utgående köldbärartemperatur.
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 25 januari 2019, 12:10:56 »

Växelventilen. Är det så att jag är vid vägs ände vad vp kan ge utan tillskott tror ni?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 januari 2019, 11:16:02 »

Vad visar den mörkgröna linjen som pendlar mellan 0 och 17 grader? 

Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 25 januari 2019, 09:30:21 »

Tror inte det är något speciellt med kb-pumpen. När det blir en kallt som härom natten orkar den inte få varmare än ca 47grader framledning rad. och vämebärare ca 1.5 grad över det och strax över 7 grader diff vb. Kolla trenden jag bifogar. Har arbetstank med kontinuerlig drift cirk. pump radiatorer.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 januari 2019, 09:19:14 »

Räknar man med att pumpen ger 8 kW, COP =3 och deltaT 1,5 grader ger det att köldbärarflödet är 0,88 L/s. Det flödet och 340 meter slang ger ett tryckfall på ca 150 kPa. Vanligen använda cirkulationspumpar för köldbäraren brukar klara 60-80 kPa och det är vid nollflöde.

 Är det något speciellt med köldbärarpumpen i det här fallet? Ger värmepumpen den effekt den bör ge?
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 25 januari 2019, 08:57:05 »

Körde kb-pump nu på morgonen och in och ut visar samma, körde ca 30 min enbart kb-pump. Så det känns inte som ett givarfel.
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 24 januari 2019, 10:07:27 »

Ok, får väl stoppa vp och tvångsköra kb-pump ett tag och se vad det visar in/ut.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 januari 2019, 09:58:04 »

Någon eller bägge givarna måste visa fel. Det går inte att få 1,5 graders temperaturdifferens med en 9 kW pump och 160 meter borrhål. Tryckfallet i slangen blir ett par gånger högre än vad cirkulationspumpen klarar av.   
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 24 januari 2019, 09:39:48 »

Ok, jag minskade varvtalet på kb-pumpen lite för att få lite högre diff ligger nu runt 2 grader.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 januari 2019, 09:35:37 »

Lägre temp på Kb och högre på Vb när det är kallt leder till lägre verkningsgrad och för det mesta brukar det ses som mindre diff på Kb och Vb.

Så en märkbar skillnad är normal, men sedan beror  det ju på hur stor skillnaden är mot förut om det är normalt.
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 24 januari 2019, 09:16:42 »

Nu när det är lite kallare och vp har lite längre drifttid i sträck så minskar mitt delta T på köldbäraren ner mot ca 1.5 grads diff är det normalt? Eller bör jag göra något?

/Ecke

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!