Jag har två 123:or monterade och tycker att de fungerar bra än så länge. Men när jag var ute och målade panelen under pumparna idag så regareade jag på några saker.

1. De startar och stoppar väldigt ofta vid varm utetemperatur. I dag är de 8-10 C och då startar de ungefär var 5:e minut för att gå på låg fart i ungefär 2 minuter, sedan slår de av i 3-4 minuter för att göra samma sak igen ! Skall det vara så ?

2. Dessutom sÃ¥ varvar en av dessa pumpar upp innen den slÃ¥r av vid dessa 5 min intervaller ( noterade detta idag, har ej sett det tidigare ). Det är kompressorn som man hör att den gÃ¥r upp i varv, inte utefläkten.  Sc:,h Detta är kanske nÃ¥gon minut innan den slÃ¥r av.

3. I går kväll kikade jag på utedelen till den "varvande" pumpen och såg då att det hade bildats lite is längst upp på förångarbatteriet, pumpen gick väldigt lungt. Jag gick in och ställde upp börvärdet på 30C, gick på nytt ut för att titta på förångaren och då hade isen försvunnit. Inne blev det varmt... Men, min fundering är kring detta med påisningen som jag noterade, jag har läst någonstans att ojämn påisning kan tyda på gasbrist..

Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 17:05:35 »
Är väl ganska onödigt att ha båda igång vid så varm väderlek. Sanyo 123 har ju 900W som lägsta värmeffekt, blir ju 1800W med två.

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #2 skrivet: 16 september 2007, 18:03:12 »
Är väl ganska onödigt att ha båda igång vid så varm väderlek. Sanyo 123 har ju 900W som lägsta värmeffekt, blir ju 1800W med två.

Jo, det kan nog stämma att det räcker med en. Men det jag skrev vid punkt 3 är vid någon enstaka plusgrad.

Ni som har 2 pumpar i ett souteränghus, slår ni av en pump när det är "varmt" ?
Vi kanske skall prova att ställa upp temperaturen nere och slå av den övre pumpen när det är varmt ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad benring

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala/HÃ¥bo/BÃ¥lsta
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Optimera mera!
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 00:55:31 »
Jag har två 123:or i sutteränghus.

Jag kör mest båda pumparna, den nedre går ju mer, inställt på 24 ºC, den övre inställd på 21 ºC. Det blir oftast runt 23 ºC uppe så den övre går inte så mycket.

På nätterna nu blir det iaf runt 1 - 5 ºC plus o då behövs den övre pumpen.
Om jag slopar den så blir det för varmt nere. Det va ju därför jag köpte en till :)

Behagligare o ha båda på lägre temp.

Utedelarna har jag inte kollat upp så noga än, ska kanske göra det nu när det börjar bli kallt.



230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.


22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.

20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2007, 11:18:03 »
Hej D_Sundsvall!  Vid dessa än sÃ¥ länge ytterst rimliga utetemperaturer sÃ¥ borde det räcka gott och väl med att ha en pump igÃ¥ng i det nedre planet för att även kunna hÃ¥lla temperaturen pÃ¥ övre plan. DÃ¥ är det isf bättre ha pumpen pÃ¥ övre plan avstängd och att köra med en högre temperatur pÃ¥ pumpen pÃ¥ nedre planet sÃ¥ att den pumpen fÃ¥r gÃ¥ lite ordentligt istället för att "fisköra" med bÃ¥da pumparna, vilket de inte mÃ¥r sÃ¥ särskilt bra utav. Ned till iaf en utetemp pÃ¥ 5 miusgrader skall den nedre pumpen lätt kunna hÃ¥lla temperaturen i övervÃ¥ningen ocksÃ¥.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad benring

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala/HÃ¥bo/BÃ¥lsta
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Optimera mera!
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2007, 13:45:08 »
Raffen, för min del så blir det minst 26 ºC varmt på nederplan om det ska bli en jämn temp på övre planet.
Det är inte ens säkert det hjälper då ett av rummen uppe oftast har under 19 ºC.

Så då kör jag hellre båda för att få det behagligare :)

Men, så är jag nybörjare på att ha värmepumpar oxå, det kanske blir bättre framöver!
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.


22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.

20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2007, 14:26:27 »
Hej D_Sundsvall!  Vid dessa än sÃ¥ länge ytterst rimliga utetemperaturer sÃ¥ borde det räcka gott och väl med att ha en pump igÃ¥ng i det nedre planet för att även kunna hÃ¥lla temperaturen pÃ¥ övre plan. DÃ¥ är det isf bättre ha pumpen pÃ¥ övre plan avstängd och att köra med en högre temperatur pÃ¥ pumpen pÃ¥ nedre planet sÃ¥ att den pumpen fÃ¥r gÃ¥ lite ordentligt istället för att "fisköra" med bÃ¥da pumparna, vilket de inte mÃ¥r sÃ¥ särskilt bra utav. Ned till iaf en utetemp pÃ¥ 5 miusgrader skall den nedre pumpen lätt kunna hÃ¥lla temperaturen i övervÃ¥ningen ocksÃ¥.

Mvh Raffen.
Nej, det kommer inte upp någon värme alls nästan från nedre plan. Detta är en erfarenhet jag också gjort när jag eldat på vintrarna. Förra helgen hade vi -3C natten mellan fredag och lördag. Då körde jag endsat nedre pumpen med följden att det var 22C på nedre plan, men endast 17 C uppe. Jag vet inte varför det inte kommer upp värme, men tror att det har att göra med att vi har mekanisk frånluft.
Jag kör båda pumparna ett par timmar varje dag istället, det fungerar bättre.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2007, 19:22:26 »
Tjenare Benring & D_Sundsvall!   Mkt märkligt mÃ¥ste jag säga, jag uttalade mig av egen erfarenhet eftersom jag har bÃ¥de min pump och braskamin i gillestugan i källaren och har ju varit med om samma lilla bekymmer, men jag hade ingen spec känning av lägre temp i bostadvÃ¥ningen förrän det blev kallare än ca 4-5 minusgrader, dÃ¥ började det märkas en tempsänkning pÃ¥ övre planet, och hur jag än ökade pumpen (kunde ocksÃ¥ ha 26-28 ºC i källaren) sÃ¥ fick jag aldrig högre än max 20-21 ºC i bostadsvÃ¥ningen, och det var ju ganska irriterande. Men det utgÃ¥r jag ifrÃ¥n är historia nu sedan jag byggde till en separat internventilation mellan källaren och bostadsvÃ¥ningen.
Lite synd att ni har så kraftfulla pumpar med så stor instegseffekt, min Panasonic ligger och tuggar lugnt på mellan 350-400 watt och stegar sedan uppåt succsesivt efter behov, det blir liksom en bättre tillvaro då för pumpen känns det som.
Benring: Jag måste väl nämna för dig att jag håller just nu på och testar också med fläkten åt andra hållet, d.v.s att jag suger varmluften från källaren och blåser ut den i köket och hallen uppe i bostadvåningen = hittills också med mkt positivt resultat, men jag kan återkomma om detta till dig lite längre fram.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2007, 13:31:51 »
Tjenare Benring & D_Sundsvall!   Mkt märkligt mÃ¥ste jag säga, jag uttalade mig av egen erfarenhet eftersom jag har bÃ¥de min pump och braskamin i gillestugan i källaren och har ju varit med om samma lilla bekymmer, men jag hade ingen spec känning av lägre temp i bostadvÃ¥ningen förrän det blev kallare än ca 4-5 minusgrader, dÃ¥ började det märkas en tempsänkning pÃ¥ övre planet, och hur jag än ökade pumpen (kunde ocksÃ¥ ha 26-28 ºC i källaren) sÃ¥ fick jag aldrig högre än max 20-21 ºC i bostadsvÃ¥ningen, och det var ju ganska irriterande. Men det utgÃ¥r jag ifrÃ¥n är historia nu sedan jag byggde till en separat internventilation mellan källaren och bostadsvÃ¥ningen.
Lite synd att ni har så kraftfulla pumpar med så stor instegseffekt, min Panasonic ligger och tuggar lugnt på mellan 350-400 watt och stegar sedan uppåt succsesivt efter behov, det blir liksom en bättre tillvaro då för pumpen känns det som.
Benring: Jag måste väl nämna för dig att jag håller just nu på och testar också med fläkten åt andra hållet, d.v.s att jag suger varmluften från källaren och blåser ut den i köket och hallen uppe i bostadvåningen = hittills också med mkt positivt resultat, men jag kan återkomma om detta till dig lite längre fram.

Mvh Raffen.

Sanyon har lägst 900w uteffekt men matas då oftast med ca 250w....

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2007, 14:10:01 »
Tjenare Benring & D_Sundsvall!   Mkt märkligt mÃ¥ste jag säga, jag uttalade mig av egen erfarenhet eftersom jag har bÃ¥de min pump och braskamin i gillestugan i källaren och har ju varit med om samma lilla bekymmer, men jag hade ingen spec känning av lägre temp i bostadvÃ¥ningen förrän det blev kallare än ca 4-5 minusgrader, dÃ¥ började det märkas en tempsänkning pÃ¥ övre planet, och hur jag än ökade pumpen (kunde ocksÃ¥ ha 26-28 ºC i källaren) sÃ¥ fick jag aldrig högre än max 20-21 ºC i bostadsvÃ¥ningen, och det var ju ganska irriterande. Men det utgÃ¥r jag ifrÃ¥n är historia nu sedan jag byggde till en separat internventilation mellan källaren och bostadsvÃ¥ningen.
Lite synd att ni har så kraftfulla pumpar med så stor instegseffekt, min Panasonic ligger och tuggar lugnt på mellan 350-400 watt och stegar sedan uppåt succsesivt efter behov, det blir liksom en bättre tillvaro då för pumpen känns det som.
Benring: Jag måste väl nämna för dig att jag håller just nu på och testar också med fläkten åt andra hållet, d.v.s att jag suger varmluften från källaren och blåser ut den i köket och hallen uppe i bostadvåningen = hittills också med mkt positivt resultat, men jag kan återkomma om detta till dig lite längre fram.

Mvh Raffen.

Sanyon har lägst 900w uteffekt men matas då oftast med ca 250w....
Jo, så är det men "problemet" är att 900W kan vara för för mycket i förhållande till värmebehov och då får man många start och stopp. Det är dock inget stort problem som jag ser det. Man kan köra den "manuellt" ett par timmar per dag istället.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2007, 16:22:35 »
Lite synd att ni har så kraftfulla pumpar med så stor instegseffekt, min Panasonic ligger och tuggar lugnt på mellan 350-400 watt och stegar sedan uppåt succsesivt efter behov, det blir liksom en bättre tillvaro då för pumpen känns det som.
Mvh Raffen.

Sanyon har lägst 900w uteffekt men matas då oftast med ca 250w....

Hej Nisse-Gurra!  Ja dÃ¥ är det väl inget problem, varför pratar man dÃ¥ om 900 watt, vilket jag utgick ifrÃ¥n var lägsta elförbrukning pÃ¥ pumpen och det tycker jag verkade mkt. Min pump kommer aldrig under 350-375 watt i lägsta förbrukning när han är igÃ¥ng och värmer, inte med mindre än att den gÃ¥r i offläge eller avfrostar, sÃ¥ dÃ¥ fÃ¥r man ju betrakta 250 watt som riktigt lÃ¥gt för deras pumpar.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2007, 20:38:06 »
Lite synd att ni har så kraftfulla pumpar med så stor instegseffekt, min Panasonic ligger och tuggar lugnt på mellan 350-400 watt och stegar sedan uppåt succsesivt efter behov, det blir liksom en bättre tillvaro då för pumpen känns det som.
Mvh Raffen.

Sanyon har lägst 900w uteffekt men matas då oftast med ca 250w....


Hej Nisse-Gurra!  Ja dÃ¥ är det väl inget problem, varför pratar man dÃ¥ om 900 watt, vilket jag utgick ifrÃ¥n var lägsta elförbrukning pÃ¥ pumpen och det tycker jag verkade mkt. Min pump kommer aldrig under 350-375 watt i lägsta förbrukning när han är igÃ¥ng och värmer, inte med mindre än att den gÃ¥r i offläge eller avfrostar, sÃ¥ dÃ¥ fÃ¥r man ju betrakta 250 watt som riktigt lÃ¥gt för deras pumpar.

Mvh Raffen.
Oj, det kanske var otydligt i mina inlägg, men naturligtvis var det uteffekt jag pratade om.
Input är, som sagt, 250W som lägst.. Men det är värmebehovet som fÃ¥r den att starta och stoppa stup i ett när det är "onödigt" varmt ute.  ;)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!