Låter som om det går kallt... Hur är trycket/nivån på brine?Låter det som om det finns en massa luft i brine...?Vad visar avfrostningsgivare? Hur är kurvan inställd?Åter igen... Isolera brine rör!
Avfrostningen styrs av ute och brine-in givarna, kolla att dessa visar rätt (eller rimligt).
5 plus ute betyder typ 2 plus in och -2 ut. Alla rör ska isoleras.
Hej här kommer lite värdenUTE 6 ºCRUM 20 ºCFRAMLEDNING 35 (33) CRETURURLEDNING 29 (48) CVARMVATTEN 53 CINTEGRAL -166BRINE UT -24BRINE IN -20SHUNTGRUPP 0 (33) CAVFROSTNINGAR 5873 SMELLAN 2 AVFR 10 MTID SEDAN AVFR 9 M
-20 in vid 6 ute. Här ligger problemet. Flödet på brinet. Som tobocop sa lufta brine
Citat från: VP ORAKLET skrivet 14 oktober 2010, 15:21:01-20 in vid 6 ute. Här ligger problemet. Flödet på brinet. Som tobocop sa lufta brine Då borde jag få ett larm tycker man ju om att det är för lågt tryck i brinen ? Hur luftar man ?
Vet inte hur det gått för dig med problemet. Om det löst sig är det bra.Var på en Atria härom veckan med en defekt avfrostningsmotor. Så det är en rimlig orsak. Om du kör avfrostningsschunt i manuell test så ser du om den löper hela vägen. OBS Det tar ca 2 min att köra hela vägen! När motorn dessutom står i översta läget ska den vita spaken va fast längst upp den med.Det sitter en liten fjäder inuti motorn som jag har varit med om ett flertal gånger att den saknas eller ligger fel och då funkar det inte.
Hej den verkar faktiskt funka nu, men det har inte vart lika kallt på nätterna så vi får se här lite längre fram hur det går. Är det INGEN som kan beskriva hur man luftar briné systemet så man slipper anlita röris bara för det ?
Hej ,mar en Thermia 8 från 2006 och nu är det is på hela baksidan av utedelen och även inne på rören från utedelen där de inte är isolerade ?? Kan ju inte vara rätt i oktober med 5 plus ute och någon enstaka minusgrad på natten, någon som kan tipsa om vad som kan vara fel ?
kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggengör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen
Citat från: El_-micke skrivet 30 oktober 2010, 09:24:10kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggengör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen Tack för tipset, jag kollade och den står inte helt i våg men lutar inte ut från väggen, däremot så står den snett längs med väggen, blir till att justera på fötterna... Mvh Hasse