Tack för feedback och kloka följdfrågor, skall försöka förmedla det jag vet.
Jag har undersökt ämnet lågintensivt sedan november. Finns minst 5 hus i det omedelbara närområdet som alla kör NIBE 1245-6 och är nöjda med det. De är byggda samtidigt som mitt och har ungefär samma storlek (Göteborgstrakten, 115m2, 1-plans villa med tegelfasad, byggd -64). De flesta hålen ligger på 130m och 8,7 kW i effektuttag. En har borrat 150m. Tittar jag vidare så finns allt från 110m till 200m. 200m hålet är ganska nära och har en anteckning på vattenmängd: 250. Min fastighet ligger något högre än den som borrat 200m.
Mitt hus har de senast året dragit ungefär 21000 kWh, då har vi haft en elpanna som betett sig mycket märkligt och sannolikt inte helt effektivt. Till det brummar en luft/luft i del av huset. Vi har badkar.
Det är ca 20m ned till berget och det är någon form av granit (granitoid) tror jag.
Offerten som specar 64m borrhål föreslår IVT HA C6 CU. Den är beräknad på en total förbrukning idag på 22600 kWh varav 6500 kWh är hushållsel. Rumstemperatur 20 grader och ett varmvattenbehov på 4950 kWh. Det ger en beräknad effekt på 5.3 kW och 16100 kWh. Medel brine-temp är -0.2 grader och totalt aktivt borrhål 64m och 100% i effekttäckning. Finns en annan post som heter "Ändring av beräknad brine" som ligger på 0 grader.
Kikar jag på en konkurrent som offererat samma pump så kan jag se en del ändringar. "Ändring av beräknad brine" ligger på 2 grader (jag bad om en förklaring på den punkten då ursprunglig offert från den lev. hade en 0:a där, men jag fick inget sammanhängande). Beräknad effekt ligger här på 7.1 kW och energi på 20000 kWh. Här krävs ett tillskott på 80 kWh och 109m borrhål med medeltemperatur på brine 1.8 grader.
Avslutningsvis så har jag en NIBE 1255-6 (1,5-6kW) på förslag. Den är beräknad på att det behövs 18000 kWh (VV ingår) och en effekt på 6,1 kW. Här behövs det 149m hål och med det så täcks energi till 100%. I den här kalkylen framgår att de räknar med 90 kWh/m borrhål och 25W/m. Köldbärartemperatur in i medel är 3 grader och "Köldbärare temperaturdifferens" är 3 grader (betyder det att de räknar på 3 grader in och 0 grader tillbaka ner i hålet?).
Känns som att de spelar en del med brine-temperatur - vad är en rimlig siffra? Vilka faktorer påverkar typiskt?
Angående dimensionering av VP så har jag fått förmedlat till mig att det är ok om elpatron går in och tar toppar när det är kallt. Då är inte pumpen onödigt stor vilket skulle ge onödigt mycket start/stopp? Jag har dock noterat här på forumen att många verkar sikta på att ha marginaler så att även kalla perioder skall täckas av pumpen. Finns det en sanning i den frågan?
Vad tror vi om den dynamiska styrningen av 1255, funkar? bra/dåligt? benägenhet att gå sönder?
//mjidhage
- det finns uppenbarligen inga genvägar, man måste lära sig allt om ämnet innan man köper in en tjänst