Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: patrik123 skrivet 24 oktober 2012, 19:10:19

Titel: Optimal diff?
Skrivet av: patrik123 skrivet 24 oktober 2012, 19:10:19
Nu har jag fått ordning på jordvärmepumpen och behöver justera in flödena bättre.

Nu verkar diffen vid pumpen vara ca 5 grader när pumpen är igång. I takt med att VB tillflödet ökar från ca 26 grader till 36 grader hänger returen med med ca 5 grader lägre. Detta är väl ok men efter en tid när pumpen varit av ligger till och retur på ca 26 grader dvs diff = 0. Borde inte diffen vara något större även i detta läge?

Radiatorerna är ganska strypta men ändå är diffen max 5 grader. Bör jag strypa lite till?
Titel: SV: Optimal diff?
Skrivet av: bopakoster skrivet 24 oktober 2012, 19:36:37
Lugna puckar för dig.
5 °C, det är en OK dif när pumpen går (4-10 °C OK).
När värmepumpen inte går så sjunker diffen mot noll när tempen närmar sig rumstemperaturen. Så det är oxå helt normalt.
Titel: SV: Optimal diff?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 oktober 2012, 20:28:04
Diffen ska vara noll när inte kompressorn går för då tillsätts ingen energi till värmebäraren så därför diff=0.
Titel: SV: Optimal diff?
Skrivet av: Bölemannen skrivet 24 oktober 2012, 20:58:45
Med exakta givare ska det vara samma temp på in o ut efter en kort stund.
Titel: SV: Optimal diff?
Skrivet av: patrik123 skrivet 25 oktober 2012, 16:56:54
Citera
Diffen ska vara noll när inte kompressorn går för då tillsätts ingen energi till värmebäraren så därför diff=0.

Men cirkulationspumpen fortsätter ju att transportera vatten som har högre temperatur än rummen och då borde väl en vis mångd värme avges = returtemperaturen sänkas. hade cirkulationen stoppats hade jag förstått att diffen var 0.

En diff på 0 måste väl inbära att ingen uppvärmning sker alls.

Titel: SV: Optimal diff?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 oktober 2012, 17:12:17
Tempmätarna mäter före samt efter kompressorn där tillförs ingen energi om inte kompressorn går. Men om du mäter diffen över en radiator så har du naturligtvis en skillnad beroende på hur mycket energi som avges till rummet.
Titel: SV: Optimal diff?
Skrivet av: patrik123 skrivet 25 oktober 2012, 18:08:40
OK. Jag trodde diffen var skillnaden mellan temperaturen som lämnade VP och returen tillbaka till VP efter radiatorerna.
Titel: SV: Optimal diff?
Skrivet av: bopakoster skrivet 25 oktober 2012, 20:32:36
Jomen det är det, men när värmepumpen/kompressorn inte går utan bara cikulationspumpen, så stiger inte tempen i VPn, därför samma temp in och ut.