Hei,

Jeg henvender meg på dette forumet fordi NIBE SPLIT er en varmepumpe som ikke er så mye brukt i Norge enda. Jeg ser også at det er noen ganske lane tråder som gjelder regulering av denne, men det blir for mye informasjon å lese igjennom. Stiller derfor noen konkrete spørsmål i denne tråden som jeg håper noen vil svare på.

Jeg har akkurat koblet til utedelen av varmepumpen og i løpet av det første døgnet har den startet 33 ganger og gått 11 av 24 timer. temperaturen ute har ligget på ca -3 til -5 grader. Jeg forstår ikke helt at den skal starte så ofte når den har en akkumulatortank på 280 liter. Det virker som den varmer opp turledningen direkte, noe som medfører store svingninger på turtemperatur, og det virker som den nesten aldri kommer opp til børverdi på denne. Jeg bruker temperaturforskyvningskurve 6. Varmen inne i huset er helt ok, det som bekymrer meg er at den starter så ofte. Dette må jo føre til mer slitasje enn hva bra er. Man skulle jo tro at;

Alternativ 1: Siden den har en så stor akkumulatortank at den skulle varme opp denne og så stoppe. Når vannet i tanken går under et visst nivå så vil kompressor starte opp igjen?
Alternativ 2: Kompressoren går hele tiden, men med et lavt turtall når det er mildt ute og høyere turtall når det er kaldere?

Kan også si at turtemperaturen som f.eks i dag har en børverdi på 36 grader ligger rundt 30 grader.. Når varmepumpen går så går den opp til børverdi og så stopper den.

Litt data om huset og installasjonen:

200kvm Enebolig bygget i 1950 på fjellhamar, rett utenfor Oslo. Altså på høyde med Stockholm cirka.
Veggtykkelse er 20cm med 10 cm isolasjon, etterisolert. Isolasjon mot kaldloft 30cm rockwool. Årlig strømforbruk ca 20000KWh.

3 stk Gulvvarmekurser varmer opp  50kvm
5 stk Viftekonvektorer varmer opp  120 kvm over to etasjer
Resten av arealet er varmet opp med elektriske varmekabler.

Turvannet flyter fritt ut til viftekonvektorene som igjen regulerer temperaturen i rommene med egen termostat/vifte. Aktuatorene på disse er deaktivert.
Gulvvarmen reguleres av en en uponor reguleringsenhet med autobalansering av aktuatorene.

Det har vært mellom -15 og -20 grader i hele desember og i november og desember har vi brukt 6000KWh totalt. Dette er da ren strømforbruk, da varmepumpen ble startet 5.januar.

Fint om noen med erfaring kan si litt om hvordan man kan stille inn dette optimalt. Det eneste jeg har sett som kanskje kan påvirke dette er minimum turtemperatur som nå står til 25 grader og som jeg har lyst til å øke til 30. I tillegg så kan man stille inn tid mellom start på kompressor. Den står til null nå(fabrikkinnstilling). Da vil ikke alternativ 2 fungere vil jeg tro. Sikkert andre ting som kan justeres også., men jeg vil ikke begynne å røre for mye på dette enda.

« Senast ändrad: 07 januari 2011, 09:54:49 av 02dag »

Utloggad spirit49

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: NIBE SPLIT akkumulatortank og antall starter på kompressor
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 10:18:00 »
Hei

Last ned JonasB sin brukerveiledning. Der finner du meget gode anvisninger på hvordan du setter opp Nibe Split til DITT hus.
Bla er oppsett av inverter responsen viktig. Da får du mindre start og stopp og du ungår att EL kolbene slår inn når VP egentlig klarer å levere nok energi.

Du finner anvisningen på topp i dette forum.
Last ned, og les nøye flere ganger. I løpet av noen dager er du ekspert på trimming av Nibe Split, bedre enn noen av de autoriserte installatørene. De lar kun fabrikk instillingene stå.

Morro når det fungerer optimalt. Få stopp og lite el kolbe.

Når du har lest deg opp i manualen, men fortsatt har spørsmål, finnes de fleste svar i tråder på dette forum. Disse bør du lese gjennom etter at du har forstått prinsippet med Splitten.

Det blir litt hobby å spare mye strøm.

Spirit49

Nibe Split siden Oktober 2010. Radiatorer lavtemp. Hus 200m2. Fredrikstad Norge.

Utloggad 02dag

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: NIBE SPLIT akkumulatortank og antall starter på kompressor
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 10:24:32 »
Ja, jeg har akkurat funnet det dokumentet og dette skal jeg lese igjennom, vær sikker. Skal nok klare å regulere dette, og worst case kan man gå tilbake til fabrikksinnstillingene igjen.

Takk for raskt svar.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: NIBE SPLIT akkumulatortank og antall starter på kompressor
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 11:03:31 »
Hej, läs igenom manualen så får du förhoppningsvis lite svar på dina frågor.
Notera att avfrostnigar medför kompressorstop/start - tyvärr!
Det innebär fuktiga dagar ganska många starter.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!