Felkod Compress 6000 AW
« skrivet: 23 december 2017, 09:33:09 »
Hej!

Är det någon här som vet vad larmkod H01/5297 på en Bosch Compress 6000 AWM 13-17 betyder?

Tacksam för alla svar.

Med vänlig hälsning

Kim

wooody

  • Gäst
wooody
SV: Felkod Compress 6000 AW
« Svar #1 skrivet: 23 december 2017, 10:28:04 »
5297 Textt: Larm värmepumpZ1. Fel på 4-vägsventil,kan ej växla till värme
Definition: Larm om TR4 större än TR3 och TC0 större än TC3 efter 5min i värmedrifr
Möjlig orsak:1.Kontrollera fyrvägsventilens funktion
                   2. Fel pÃ¥ givare TR4,TR3,TC0,TC3
                   3. 230V pÃ¥ plint VR4 vid kyldrift/avfrostning
Ã…tgärd         1. Aktivera test utenhet
                   2.Kontroller att givare är i rätt position,kontrollera givarvärde mot givartabell och temperatur
                   3.Byt I/O board
                   4.Byt 4-vägsventil
Börja med test utenhet sedan kolla givare

Utloggad Sightblinder

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod Compress 6000 AW
« Svar #2 skrivet: 23 december 2017, 12:17:41 »
5297 Textt: Larm värmepumpZ1. Fel på 4-vägsventil,kan ej växla till värme
Definition: Larm om TR4 större än TR3 och TC0 större än TC3 efter 5min i värmedrifr
Möjlig orsak:1.Kontrollera fyrvägsventilens funktion
                   2. Fel pÃ¥ givare TR4,TR3,TC0,TC3
                   3. 230V pÃ¥ plint VR4 vid kyldrift/avfrostning
Ã…tgärd         1. Aktivera test utenhet
                   2.Kontroller att givare är i rätt position,kontrollera givarvärde mot givartabell och temperatur
                   3.Byt I/O board
                   4.Byt 4-vägsventil
Börja med test utenhet sedan kolla givare

Tack Wooody. Det lät lite mer komplicerat än hoppats på.

wooody

  • Gäst
wooody
SV: Felkod Compress 6000 AW
« Svar #3 skrivet: 23 december 2017, 12:32:07 »
Första frågan är om värmepumpen värmer gör den det är det bara ett intermitent fel
Men det är egentligen lätt att jobba med denna,den ger ju felmeddelanden så det är ju inte helt i blindo
Det första man gör är att man går in i servicemenyn
1.Under diagnos/Funktiontest/värmepump kör du en test. Då får du förhoppningvis mer data.
2 Under övervakningsvärden /värmepump/temepraturer kan du kolla att de olika givarna(de fyra jag gav i förra mailet) verkar rimliga
Nästa steg är lite jobbigare för då får du gå in ytter/och innerdelen och kolla att inte någon givare lossnat och då kan man även mäta givarna mot tabell
Har inget varit inne och rört i något(nån reparatör) så är det mer osannolikt
3. På ytterdelens I/O kort kan du också mäta på VR4 den skall inte vara 230V i värmeläge
4. Sista och dyraste är om 4-vägsventilen är kass,byte av den betyder förrutom byte av den byte av ködmedium=dyrt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!