0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
76000 starter på 13 år är lika med 16 per timme. Jag har nog förstått att det är lite högt men det är väl inte helt galet. Vad är det första man kan göra för att förbättra den siffran?
Hur ser det ut i din meny 4.9.3?Även menyn 1.9.1?Hur är dina termostater inställda?
4.9.3 visarAktuellt värde -232 (kör bara på tillsats just nu)Start kompressor -100Differens tillsats 300Diff mellan tillsatssteg 100Kurvan är rätt linjär. Kör bara på utegivare.
Hej,Nu är kompressorn bytt. Det visade sig även att pumpen för cirkulation av köldbärare var dålig, så den byttes också.Jag har ändrat gradminuterna från -100 till -200. Lär inte betyda något nu under sommarhalvåret. Något mer tips på vad jag bör ändra?Driftprioriteringen var 20/20 på vatten och värme. Gör det att kompressorn kan ha gått i korta intervall? Typ 20 min.