Författare Ämne: Min första loggning, synpunkter?  (läst 2704 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MaxMartin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Min första loggning, synpunkter?
« skrivet: 11 januari 2006, 23:20:41 »
Hej

Jag har nu kört min vp sedan 1juli 05. Nu har jag fixat loggning och lägger med en bild som jag gärna vill ha synpunkter på.

Förutsättningar:

1½ plans hus -72
Nibe 1215-7
140m borra
Uppvärmd yta ca185kvm 21 grader + 45kvm garage/förråd 8/15grader
2-rörs system utan termostater (förutom i garage/förråd)
kurva 10
+1 på ratten
Tillskottet går in vid 7-9 minusgrader
Jag är hyffsat nöjd med komforten inomhus men är övertygad att förbättringar kan göras i systemet.
Bor utanför Växjö (Småland)

/Martin

Utloggad MaxMartin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min första loggning, synpunkter?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 22:38:05 »

Ingen?

Trevlig helg

/Martin

Utloggad Glenn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min första loggning, synpunkter?
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2006, 09:06:25 »
Vad har du för inställningar på pumpen???

Behöver du hög framlednings temp???
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Min första loggning, synpunkter?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2006, 10:56:14 »
Jag tycker det ser ut som du har lite många starter. Nu var ju inte hela dygnet med på din bild men om jag räknade rätt så ligger du på 25starter/dygn vid 3-4minusgrader vilket jag tycker är mycket. Din VB temp pendlar bara med några få grader vid varje start. Du borde kunna öka dina gradminuter betydligt mr än vad dom står på just nu. Kanske till det dubbla utan att komforten försämras.

Sen håller jag med Glenn om framledningstempen. Behöver du verkligen runt 45gr vid några få minus? Kan iofs stämma med tanke på att det inte blir svinkallt i Växsjö.

Din borra, är den 140m aktiv eller är det totaldjup?

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad MaxMartin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min första loggning, synpunkter?
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2006, 22:58:04 »
Hej

Tycker också att jag har en hög framledningstemp. Taskigt isolerat och dragit 70-talshus........?
Lite inställningar på pumpen:
Grad min +1
VP-grader min60
VP-grader min300
VB diff VP 13grader
Diff VP -TS 3grader
VP intervall 20m
VVB stopp 50grader

Det aktiva djupet var ca 137m när rörkrökaren fixade kollektorn i sommras.

/Martin

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Min första loggning, synpunkter?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 12:55:51 »
Du borde kunna höja VP-gradmin från 60 till någonstans mellan 100-150. Det gör att du får längre gångtider och samtidigt längre vilotider på din VP.
Även TS-gradmin kan du höja till 500. Det tar då lite längre tid innan VP kallar på tillsatsvärme om det skulle behövas. Troligen kommer VP att klara kortare tider med lägre temp än 7-8minusgrader. Oftast blir det ju liiite kallare på natten men då ligger man ju oftast och sover och om innetempen skulle sjunka med någon grad då gör ju inget.

Sen tror jag att du om något år kommer att få 0 eller möjligen någon minusgrad in på din köldbärare.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34891
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Min första loggning, synpunkter?
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2006, 16:16:49 »
Höj hastigheten på cirkpumpen för brinen ett snäpp.

Höj hastigheten på cirkpumpen för radiatorsystemet ett snäpp.

Öka gradminuterna till ca 100 och gradminuterna för TS till ca 600-800.

Se om det har någon effekt, det borde det ha, inte mycket, men ändå.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad MaxMartin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min första loggning, synpunkter?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2006, 19:32:17 »
Ok, jag skall testa att labba lite med värderna. Jag skall först fixa en annan dator som jag kan ha stående ute i pannrummet.
Pumpen för radiatorsystemet går redan på max.

Tack för tipsen

/Martin

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!