Tänkte mer om ventilen/motorn låst sig på nån vänster pga rosten så den kanske frigörs om man lossar den.
Lyckades iaf hitta rätt servicemanual, denna verkar stämma med alla värden, bifogar den om nån vill läsa.
Den har instr hur man mäter motorer/ventilerna o alla mätvärden så ska gå igenom allt nästa nedrivning, för blåsigt idag.
Körde en feldiagnos med fjärren och vid bläddersteg nr14 så biper den o blinkar på samtliga lampor, grön,orange,lila tills man bläddrar vidare, totalt 50 steg.
Kollar man kod14 på sid 78 så står det "Inverter over-current protective circuit operates. (Short time)"
Nåt vill dra mer ström än vad det får o den går i protective mode eller vad det nu betyder exakt.
Vet inte om jag tolkar det rätt heller, läser man innerdelens blinkningsdiagram så stämmer block 03 mer då alla lampor blinkat.
I vilket fall så kan det nog vara vad som helst som får den o gå i protective mode.
Vet inte om jag har kortis alls nånstans, den skjuter inga säkringar, det jag skrev om kortis värmekabeln var bara en tanke.
Eller du menar kanske nåt annat?
Jag har ju en elmätare på uttaget till pumpen o på den har man kunnat se när den börjar dra ström när kompress/utefläkt börjat gå o varva upp efter nån min efter start.
Nu om jag startar om den så ligger den still på 25-27w konstant(ant värmekabeln) o inget händer mer än skorret i utedelen, o driftlampan lyser som vanligt.
Det stod nånstans att det är innerdelen som övervakar utedelen så felet kan ju vara på innekortet också.
En dålig kondensator kan ju ställa till rätt mycket o ge gradvis försämring vilket detta varit känns det som.
Men det kan jag inte kolla förräns jag kan få ut det jävla kortet, det verkar inbrottsäkert