Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Beräkna elförbrukning för golvvärme  (läst 9113 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad annerborn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
Beräkna elförbrukning för golvvärme
« skrivet: 16 augusti 2019, 10:15:27 »
Är det någon som vet hur jag beräknar förväntad elförbrukning för ett par ytor med golvvärme som jag planerar att lägga in i källaren?

Jag önskar värma upp golvet i badrum (7,5m2) respektive toalett (1,5m2) i källaren till en temperatur som är behaglig att gå på.


[se bilaga: planlösning]

Källargolvet består av 20cm armerad betongplatta och ovanpå det 10cm betong (Idag ligger det en plastmatta på golvet, men den tänker jag ta bort och ersätta med klinker).


[se bilaga: golv tvärsnitt]

Jag vet att skolboken säger att man inte bör lägga golvvärme på ett oisolerat källargolv dels för att det blir stora värmeförluster nedåt och dels för att det riskerar att orsaka fuktskador. Jag vet att man bör bila upp golvet och gräva sig ner och bygga upp ett nytt välisolerat källargolv.

Då vårt hus har en opålad flytande grundläggning på lerjord så tror jag det är för riskabelt att bila upp den välarmerade plattan som huset flyter på. Där för vill jag försöka förstå och eliminera riskerna med att lägga golvvärmen på det golv vi har.

Så, skulle man kunna beräkna förväntad elförbrukning om man antar följande:

-Golvvärmen sätts på en temperatur som gör att golvet känns ljummet istället för iskallt
-Golvvärmen påslagen konstant (för att eliminera den risk för omvänd fuktvandring som kan uppstå om man stänger av golvvärmen)
-Jag väljer el-golvvärme (det är väl bäst då vårt vattenburna värmesystem inte producerar mycket till värme på sommaren)
-Jag väljer en självreglerande värmekabel? (typ T2-Röd?)
-Värmekablarna läggs i EPS skivor med förlimmad värmefördelningsplåt? (typ T2-reflecta?) (för att minimera värmeförlust nedåt)
« Senast ändrad: 16 augusti 2019, 10:17:40 av annerborn »
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare frÃ¥n 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2019, 11:19:33 »
Exakt hur stor elförbrukningen blir vet jag inte men min gissning är att du behöver lägga på kontinuerligt 25 W/m2 = 2000 kWh/år.
Den där lösningen kommer sluka energi, tyvärr.
Går det att bila bort det övre lagret av betong?
I så fall skulle jag satsa på en flytande lösning, det går att få till med klinkers om man kan bygga på höjden lite.
Typ 3 cm cellplast och sen 2 lager spånskiva, flytspackel med golvvärme och sen klinkers.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2019, 11:52:36 »
Jag skulle välja T2Röd och Reflecta, den relativt tunna isoleringen gör stor skillnad när det gäller energiförbrukningen. Och lägg så mycket värmekabel att du får ca 100W/m2 i effekt.
Ps
Högre effekt innebär inte att energiförbrukningen blir högre
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad annerborn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2019, 12:07:20 »
Går det att bila bort det övre lagret av betong?

hmm...Ja, det borde ju gå.
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare frÃ¥n 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2019, 13:14:16 »
Klinkers...  >:(
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2019, 16:49:09 »
har du radiatorer i rummen.......så att de värms vintertid?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad annerborn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2019, 17:10:29 »
har du radiatorer i rummen.......så att de värms vintertid?

Ja, precis
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare frÃ¥n 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2019, 13:47:46 »
Eftersom du ska isolera nedåt....så behöver du inte fundera på spillvärme.

Kolla noga att golvet är helt plant innan du limmar reflektaskivorna.

Jag har aldrig lagt klinkers på dessa skivor.

"Reflecta är endast avsedd för torra utrymmen så som sovrum, vardagsrum, hall och kök."

https://www.bauhaus.se/isolerskiva-nvent-reflecta-t2-rod-1?gclid=Cj0KCQjwy97qBRDoARIsAITONTJGeaWxg4Tk04wMqndhCUBv-rRsVNJs_jOEEo9C4aBCRhYRsqz4-3YaAr-QEALw_wcB#go-to-description

Jag gissar dock att det ändå går bra att använda skivorna i badrum, men du kanske ska dubbelkolla hur mycket spackel som behövs ovanpå skivorna.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2019, 02:06:05 »
Hur är inner och ytterväggar uppbyggda?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad annerborn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2019, 13:59:23 »
Eftersom du ska isolera nedåt....så behöver du inte fundera på spillvärme.

Menar du att jag får endast försumbara värmeförluster nedåt, även om jag bara kan bila ut de översta 10cm och ersätta dem med isolering, golvvärme, flytspackel och klinker. Jag har uppfattat det som att man bör ha minst 30cm isolering under golvet för att slippa värmeförluster och eliminera risken för fuktskador.

"Reflecta är endast avsedd för torra utrymmen så som sovrum, vardagsrum, hall och kök."

ah, åkej. Ska kolla upp det. Tack för tipset.
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare frÃ¥n 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm

Utloggad annerborn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2019, 14:09:46 »
Hur är inner och ytterväggar uppbyggda?

Bärande väggar är 20X25cm ytongstav och de andra är någon sorts tunnare lättbetongelement.
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare frÃ¥n 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2019, 14:35:40 »
Menar du att jag får endast försumbara värmeförluster nedåt, även om jag bara kan bila ut de översta 10cm och ersätta dem med isolering, golvvärme, flytspackel och klinker. Jag har uppfattat det som att man bör ha minst 30cm isolering under golvet för att slippa värmeförluster och eliminera risken för fuktskador.

ah, åkej. Ska kolla upp det. Tack för tipset.

Jag renoverar badrum...ofta....

.......i ditt fall skulle jag vara helt nöjd med reflektaisolerskivan. Jag skulle inte göra nft alls åt det befintliga golvet.

Vi nyproduktion, så gäller 300 mm isolering....och sedan lägger man ju ofta vattenburen golvvärme i 100 mm betong.

Det finns dock andra nyprodlösningar....som ex villavarm använder.

https://www.villavarm.se/lagenergihus/golvkonstruktion/


Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2019, 14:40:31 »
Farsan har först en grundplatta under hela huset. Därefter 50mm isolering. Därefter mera betong med golvvärmeslang ingjuten. Sen klinkers. Kallt med klinkers. Jag vill ha ordentligt med värme på om man ska gå på det.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad annerborn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2019, 08:15:48 »
Men om man återgår till grundfrågan, går det att beräkna elförbrukningen för golvvärmen med hänsyn tagen till förväntad värmeförlust nedåt?

Hur skulle man i så fall kunna räkna ut det, eller vem skulle kunna hjälpa till att räkna ut det?
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare frÃ¥n 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2019, 08:50:01 »
Har du verkligen övervägt detta noga?
Om du med din värme förändrar fuktigheten i sulan finns dessutom en risk att du får spänningar i materialet så att plattorna lossnar.
Jag har väldigt dålig erfarenhet av klinker, i och för sig lagt på en trossbotten, men ändå, skulle aldrig i livet lägga ett klinkergolv till i något hus som jag har av flera olika skäl:
Dyrt.
HÃ¥rt.
Kallt.
Halkigt.
Blir snabbt omodernt.
Extremt svårt att åtgärda eventuella problem utan att göra om precis allt.
Kräver värme, vilket kommer att kosta dig och andra som skall äga det där huset under lång tid framöver.

Dessutom så finns ju så fina våtrumsmattor numera.
Vi la en matta liknande denna:
« Senast ändrad: 19 augusti 2019, 08:52:07 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!