« Svar #15 skrivet: 17 januari 2012, 20:38:16 »
Tror det bästa med nuvarande set up, är att köra hela tanken på låt säga 40-45 grader med pumpen, elpatronen sätter du på kanske 35 C som back up om något lägger av. Sedan måste du spetsa varmvattnet med en varmvattenberedare. Att sitta och köra pumpen mot 55-60C är inget att rekommendera om du vill spara pengar.
Skall man tolka skissen som att radiatorreturen går mot tankbotten?
Det bästa skulle vara att flytta upp elpatronen till övre 1/4 delen av tanken och hämta en högre temp som en spets till en 4 vägs biv shunt ovanför denna. Ev skulle då varmvattnet kunna fixas i tanken.

Prova att korta ned avfrostningarana - både tiden den frostar av och tempen som stoppar densamma - orginalavfrostningsparametrarna avfrostar alldeles för länge - i vart fall på min pump med normalparametrarna inknappade.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2012, 20:47:35 »
Om skissen stämmer har du en vanlig 3 vägs shunt en 4 vägs shunt och uppflyttad elpatron som står på 60 grader skulle funka bra. Mellan vilka grader jobbar vp i dag ? det kanske blir längre gångtider om du placerar givaren på baksidan av tanken så långt bort från i laddning och urladdning som möjligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad checkulater

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2012, 21:45:24 »
Övre uttaget till shuntventilen ( http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=thermomatic&produkt=thermomatic_ec_home  styrningen jag använder. har kopplat enligt schema i manualen.)  sitter en fjärdedel upp än, bilden e helt fel jag tar allt ur minnet här =). Det är en 4 vägs shunt pilarna är fel och jag har inte mÃ¥lat den rätt i kopplingen. Pumpen gÃ¥r konstant mellan avfrostningarna och jag har satt den pÃ¥ 48 grader. SÃ¥ vitt jag förstÃ¥r sÃ¥ skall det inte vara stor risk för legionella i en slingberedare.

Gällande elpatronen är den placerad på den enda plats som det är möjligt att sätta den om jag inte skall svetsa in en helt ny muff (trots att jag är svetsare är detta inget jag vill göra då det inte är meningen att köra elpatronen alls när systemet är helt klart).

min ide är att fixa skorstenen (behöver slammas) och elda ved i en vattenmantlad kamin i framtiden. Den tänkte ja trycka in i övre slingan.

Just nu är jag inte hemma, och pga  jag e resesvetsare kommer jag inte hem förrens pÃ¥ mÃ¥ndag, sÃ¥ jag kan inte ge er exakta siffror men jag kan iaf försöka komma ihÃ¥g bättre än jag gjort nu =). 

Jag vill iaf kunna få ut det mesta av systemetjag har nu utan att behöva använda mig av vvb och för mycket omkonstruktion. Det hanndlar väl nu mest om en inställningskonfiguration?

Hur var det med flödet på radiator systemet förresten, hur gör jag för att ta reda på vilket flöde jag behöver?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2012, 21:49:46 »
Varför vill du köra kamin mot slingan är det inte bättre att köra direkt mot tanken ? kör du mot slingan i toppen kommer inte det heta vattnet till shunten om du inte har en 4 vägs shunt varmt vatten stiger.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad checkulater

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2012, 21:59:07 »
är inte 500 liter lite till en vedeldning hade tänkt mig en "volymtank" till  som jag sen spetsar ut i den befintliga tanken eller är det helt fel tänk? jag är allt annat än en värme expert. Jag tar gärna in information. Dock är jag inte där än. Just nu vill jag bara fÃ¥ det jag har att funka dÃ¥ mina pengar har trytigt ordentligt. vill fÃ¥ det som jag har att funka optimalt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2012, 22:12:34 »
Börja med en tank tror det räcker länge till en kamin annars är det bara att docka på en till i serie med den befintliga *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad maos66

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2012, 22:28:01 »
Om du har en 4-vägs shunt skall du ha ett tillopp under elpatron, ett ovanför elpatron och tillopp från retur vidare in i botten på tank
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad checkulater

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2012, 22:48:08 »
Jo det stämmer som du säger. Glömde bort lite hur det var kopplat. Men jag har kopplat som du sagt. Jag har inga problem med hur det funkar, den gör ett bra jobb att hålla temperaturen i huset. Den är även kopplad i höjden så elpatronen sitter mitt emellan de båda. Dock är den på motsatta sidan. Sen känns det som att elpatronen sitter lite långt ner när den sitter i mitten av tanken men jag kanske har fel? Dock är jag säker på att installationen av allt är rätt även om tanken kunde vara lite smärtar byggd? Jag har faktiskt inte någon aning vad som är bäst.

Men nu är för att återgå till vad man kan göra för att få det mesta av systemet som det är nu. Jag vet att jag kan optimera avfrostningen. Men det ska jag kolla på när jag kommer hem. Sedan undrar jag hur mycket skiktningen spelar roll när jag ska spetsa med elpatron. Hur mycket förstör jag den genom att maxa cp till radiatorerna. Finns det möjlighet att ställa in andra värden på pumpen för att optimera driften. Hur länge vill jag att den ska gå? Hur långt ner ska den gå innan den ska starta igen?

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2012, 23:04:52 »
Vet inte om jag missat fråga och svar men givaren till pumpen sitter var? Högt eller lågt?

Jag har min elpatron på samma ställe som du, mitt i tanken, vilket i mitt tycke är skitkorkat. Hade hellre haft den 1/4 från toppen eller dylikt så den inte värmde så mycket.

I övrigt har jag samma setup som du fast VVB efter istället för att använda elpatron (den står på 30 grader som backup). Min VVB drar kanske 2-3 kWh/dag när jag har pumpen inställd på 40 grader som jag har nu. Har jag pumpen lägre skiktar det sig dåligt och jag tycker jag får sämre gångtider när det blir några minusgrader och golvet vill ha 30 grader typ.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad checkulater

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2012, 06:28:57 »
Jag har givaren lågt. Mellan in och utloppet till tanken från pumpen.

Utloggad maos66

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2012, 08:15:52 »
I så fall tycker jag att du skall ha pumpens börvärde på 45 grader och elpatronen på kanske 65. Hysteresen kanske 10C och korta av avfrostningscyklerna. Testa det och kolla hur pumpen går då...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad checkulater

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2012, 08:45:37 »
Hum är inte 65 grader sjukt mycket att värma tanken till. Om skiktningen inte är så bra kommer väl det "läcka" ner värme till pump delen. Räcker det inte med 50 grader delen högst upp kommer väl vara mycket högre? Hur ska jag göra för att minska skiktningen. Jag vill bara ha så mycket värme så jag slipper legionella. Jag behöver även hjälp hur jag ska hitta optimal inställning på avfrostningen.
Vad menas med hysteres. Är det hur långt ner pumpen ska gå ner innan den startar igen? I så fall vilken inställning är det?

Utloggad maos66

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2012, 13:10:58 »
Förutsätter givetvis en bra skiktning - de 66C jag referrerade till är att du inte verkar ha en en förvärmningsslinga av varmvattnet.Annars lägre...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad checkulater

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2012, 14:59:02 »
Vv slingan går från botten av tanken till absoluta toppen. Det betyder väl att det är förvarning. Låt oss se det så här. Om jag har elpatronen i mitten av tankenoch jag sätter den på 50 grader ge full effekt till den når 50 grader i höjd med termostaten i elpatronen. Men eftersom den gått fullt borde temperaturen högst upp vara avsevärt mycket högre? Och då undrar jag om en tänk siktar bra borde jag kunna köra päronen väldigt lågt eller tänker jag fel? Jag hur stor del av tanken måste vara 55 grader i en tank för att få tillräckligt med varmvatten?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2012, 15:44:30 »
Hela delen av tanken som är över elpatron kommer att vara 50 grader om termostaten stÃ¥r pÃ¥ 50 grader  *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!