Författare Ämne: Köra pÃ¥ enbart el, trasig utedel  (läst 4254 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ronny Larsson

  • Gäst
Ronny Larsson
Köra på enbart el, trasig utedel
« skrivet: 14 mars 2020, 11:33:54 »
Har fått en felkod U9 som verkar betyda att det är något fel på utedelen. Systemet går inte alls och det börjar bli kallt i huset.
Pumpen installerades för 8 månader sedan så det är garanti kvar och felet är anmält. Dock kan det ta "upp till ett par veckor" innan det kommer någon och åtgärdar.
Kan man ställa in att enbart köra på el under tiden och hur gör man i så fall?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2020, 11:51:32 »
Mer info vad du har för värmekälla behövs för att du ska få hjälp

Ronny Larsson

  • Gäst
Ronny Larsson
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2020, 12:59:41 »
Inomhusdelen är en Mitsubishi Ecodan EHST20C-YM9CR2 och utomhusdelen är en PUHZ-SW100YAA.
Det började låta om utomhusdelen för ett par dagar sedan. Ett skorrande som ökade med fläktens varvtal. Då funkade fortfarande pumpen. Nu har dock allt stannat trots att jag resetar felkoden och brytit strömmen och startat om allting. Det tar ett par minuter så kommer samma felkod U9 igen.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2020, 13:29:03 »
Enligt en lite äldre service manual från 2016 så avser U9 problem med strömmatningen såsom overvoltage/undervoltage error m.fl. Totalt 6 fel angående strömmatningen och för att få detaljkod ska man ställa om ett antal switchar på kretskortet i utedelen. Felkod U8 avser Outdoor Fan Motor. Hur gammal är din installation?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Ronny Larsson

  • Gäst
Ronny Larsson
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2020, 14:24:03 »
Installationen inköptes av e-klok och installerades av deras installatör sommaren 2019.

Utloggad Ecosubba

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2020, 14:51:24 »
Den ska väl gå in i läget "nöddrift" automatiskt om den är rätt konfigurerad.
Det ska du kunna se i displayen en symbol för nöddrift.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2020, 14:57:20 »
Vill man själv felsöka behöver man ta reda reda på detaljkoden för felkod U9. Står vilka switchar man ska ställa om i Service Manual sidan 26 och sedan vidare kap 9-7:
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad ronscott

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2020, 15:52:05 »
Någon nöddrift har den inte gått in i. Nu är det 21gr i tanken. Något tips på hur man gör för att köra på bara el?

Utloggad Ecosubba

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2020, 16:15:14 »
I innedelen ska en dip switch med nummer 2--5 vara satt till ON för att du ska fÃ¥ auto  inkoppling av el vid larm pÃ¥ utedelen.

Kolla denna bakom frontplåten.

Om du ska ändra så stäng av elmatningen och vänta tills alla dioder slocknar.

Nu borde detta vara gjort vid installationen men kolla ändå.

Utloggad ronscott

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2020, 17:27:31 »
Switchen var inte på on. Ändrade den till on och slog igång pumpen. Efter ca 5 minuter hoppade elvärmarna igång så stort tack för hjälpen!
Nu har vi i alla fall värme och vatten, om än dyr, i väntan pÃ¥ reparatören :-) 

Utloggad Ecosubba

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2020, 17:31:14 »
OK mycket bra. Värmen räddad.

Har du kollat så du har alla faser till anläggningen?
Ingen säkring trasig?

Utloggad ronscott

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2020, 17:49:26 »
Ja det har jag kollat. Alla faser finns in i innedelen men när jag mäter faserna till utedelen (jag mäter på kabeln som sitter inuti innedelen) så finns det bara ström på S1. S2 har typ 0,9V och S3 ca 10V, om jag minns rätt. Kan det vara så att S2 och S3 bara är styrström?
Så antingen ska det bara vara en fas ut till utedelen eller så är felet någonstans i innedelen?

Utloggad Ecosubba

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2020, 17:54:22 »
Utedelen har väl direktmatning från centralen eller liknande. Inne och ute har väl två olika direktmatningar avsäkrade separat
Jag tänkte om du kollat där utedelen matas ifrån.

Det där är nog bara signalkabel för styr som du mäter på

Ronny Larsson

  • Gäst
Ronny Larsson
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2020, 15:38:37 »
Det stämmer. Har kollat både ute/innedelen och båda har alla faser hela.

Utloggad StefanSöderköping

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2020, 16:17:18 »
Anslutningar  att kontrollera

Utloggad sigge01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Köra på enbart el, trasig utedel
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2020, 16:52:19 »
Fick det larmet när vi startade upp min anläggning hade ström pÃ¥ alla faser bÃ¥de till inne och utedel.   Efter att elektrikern plockat bort en separat elmätare som som satt innan anläggningen och kopplat direkt frÃ¥n centralen till huvudbrytarna pÃ¥ inne och utedel försvann larmet . SÃ¥ jag skulle prova koppla om alla trefas kablar till brytare och inne och utedel även om det ser bra ut kan vara värt ett försök iallafall
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!