« skrivet: 07 mars 2019, 19:45:47 »
Har precis bytt från en fighter 310p till f730 och upplever att varnvattnet tar slut mycket fortare än förut. Med fightern upplevde jag heller aldrig att vattnets temp i beredaren sjönk så långt som till 23 grader, snarare kanske 38.

Idag hade vi lyxläget på men upplevde ändå att varmvattnet tog slut snabbare än förut. Man ser ingen minskning i temp på pumpen förens efter en stund när det sjunker dramatiskt till 23 grader.

Kan det vara en inställningsfråga eller något med installationen eller är det faktiskt helt i sin ordning att det ska va så här?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9638
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2019, 09:17:41 »
F730 ska ge 227 liter 40-gradigt varmvatten vid inställning "Lyx" enligt normen. F370 ger 217 liter vid inställning "Normal". Om ni fick 310P panntemp att sjunka till 38 grader måste ni ha använt väldigt mycket varmvatten? Eller var el-patronen blockerad?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Lassekong

  • Gäst
Lassekong
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2019, 10:35:46 »
F730 ska ge 227 liter 40-gradigt varmvatten vid inställning "Lyx" enligt normen. F370 ger 217 liter vid inställning "Normal". Om ni fick 310P panntemp att sjunka till 38 grader måste ni ha använt väldigt mycket varmvatten? Eller var el-patronen blockerad?

El-patronen var definitivt inte blockerad. Möjligt att den sjönk lite mindre men ja vi använde varmvatten till ett badkar plus lite dusch.

I dagsläget på f730 sjunker ju temperaturen ner till åtminstone 25 grader, är inte det mer anmärkningsvärt? Hur mycket 40 gradigt varmvatten får man ut av en 310p?

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2019, 11:45:42 »
Min erfarenhet är att om ska man bada så måste man sätta på lyxläge minst en halvtimme innan man ska fylla upp ett badkar

Lyxläge har jag för mig att topp temp går upp till 60 grader
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
Påverkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9638
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2019, 12:45:22 »
Det går att ställa in varmvattentemperaturen för de olika lägena i meny 5.1.1. Fabriksinställning i F730 läge lyx är bara 53 grader men det går att höja ända upp till 70 grader. Då blir det förstås med el-tillsats och inte kompressor. Kanske driftprioriteringen i meny 4.9.1. också på ändras så det blir mer varmvatten?

310P ger aningen mer varmvatten än F370 eftersom den inte har samma temperaturskiktning i den dubbelmantlade tanken som F370 jobbar med för att få bättre COP.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1732
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2019, 14:19:48 »
Har precis bytt från en fighter 310p till f730 och upplever att varnvattnet tar slut mycket fortare än förut. Med fightern upplevde jag heller aldrig att vattnets temp i beredaren sjönk så långt som till 23 grader, snarare kanske 38.

Idag hade vi lyxläget på men upplevde ändå att varmvattnet tog slut snabbare än förut. Man ser ingen minskning i temp på pumpen förens efter en stund när det sjunker dramatiskt till 23 grader.

Kan det vara en inställningsfråga eller något med installationen eller är det faktiskt helt i sin ordning att det ska va så här?



Vilken vattentemperatur är det du avläser på pumpen?

Varmvatten topp? (Vattendroppsikonen)
eller
Varmvatten laddning?

Lassekong

  • Gäst
Lassekong
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2019, 11:21:15 »
Det går att ställa in varmvattentemperaturen för de olika lägena i meny 5.1.1. Fabriksinställning i F730 läge lyx är bara 53 grader men det går att höja ända upp till 70 grader. Då blir det förstås med el-tillsats och inte kompressor. Kanske driftprioriteringen i meny 4.9.1. också på ändras så det blir mer varmvatten?

310P ger aningen mer varmvatten än F370 eftersom den inte har samma temperaturskiktning i den dubbelmantlade tanken som F370 jobbar med för att få bättre COP.

Jag kommer inte in på menyerna 5, har för mig att man ska hålla in några knappar en längre tid?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9638
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2019, 17:35:54 »
Knappen "pil-bakåt" intryckt i minst 7 sekunder ska det vara för att komma till servicemeny 5.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2019, 21:00:38 »
Tänk på att över 54 så får man ”hög kondensor” larm och kompressor stoppar. Allt över detta är ren el = dyrt. F750 och F730 har över 4 i COP på varmvattenberedning.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1732
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2019, 07:23:09 »
Tänk på att över 54 så får man ”hög kondensor” larm och kompressor stoppar. Allt över detta är ren el = dyrt. F750 och F730 har över 4 i COP på varmvattenberedning.


Japp! Men F750/F730 har för varmvattentillverkning mellan 2.5 och 4 i COP beroende på kompressorfrekvens, luftflöde och varmvattenmåltemperatur om man blockerat kompressorn.
Över 4 i COP får man bara den överdjävligt varmaste dagen i juni, om man har full fräs på fläkten och kompressorn går på 20 Hz.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.nibeonline.com/pdf/M11040-2.pdf&ved=2ahUKEwjgnuLg-fvgAhUDi8MKHakLAIQQFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw0nPVEkPT2C46gCcxi0ZjIT


Tänk även på risken med skollning av småbarn om man höjer temperaturen för mycket.
Finns olyckor där småbarn (2-3 åringar främst) fastnat/ramlat(Sic!) i handfatet med rinnande hetvatten.

Boverket skriver:

"Tänk på att begränsa risken för skållning. Vid 50°C tar det mer än 5 minu-
ter, vid 52°C – 1.5 minuter, vid 57°C –10 sekunder och 1 sekund vid 65°C
för att få tredje gradens brännskada. Det går dock att permanent begränsa
temperaturen på varmvattnet i ettgreppsblandare och termostatblandare.
Du kan få 50°C på vattnet ur kranen även om vattnet i ledningen är högre."

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2019, 14:08:03 »
Har precis bytt från en fighter 310p till f730 och upplever att varnvattnet tar slut mycket fortare än förut. Med fightern upplevde jag heller aldrig att vattnets temp i beredaren sjönk så långt som till 23 grader, snarare kanske 38.

Idag hade vi lyxläget på men upplevde ändå att varmvattnet tog slut snabbare än förut. Man ser ingen minskning i temp på pumpen förens efter en stund när det sjunker dramatiskt till 23 grader.


Kan det vara en inställningsfråga eller något med installationen eller är det faktiskt helt i sin ordning att det ska va så här?
Det är inte så att det råkade vara så att ute tempen var högre den dagen då ni fyllde upp badkaret?? Och har inställning på automatik och stopp av tillsats där då elpatron inte går in? Värmer alltså bara varmvattnet via kompressorn
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
Påverkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Dåligt med varmvatten i nibe f730?
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2019, 19:26:20 »

Japp! Men F750/F730 har för varmvattentillverkning mellan 2.5 och 4 i COP beroende på kompressorfrekvens, luftflöde och varmvattenmåltemperatur om man blockerat kompressorn.
Över 4 i COP får man bara den överdjävligt varmaste dagen i juni, om man har full fräs på fläkten och kompressorn går på 20 Hz.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.nibeonline.com/pdf/M11040-2.pdf&ved=2ahUKEwjgnuLg-fvgAhUDi8MKHakLAIQQFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw0nPVEkPT2C46gCcxi0ZjIT


Tänk även på risken med skollning av småbarn om man höjer temperaturen för mycket.
Finns olyckor där småbarn (2-3 åringar främst) fastnat/ramlat(Sic!) i handfatet med rinnande hetvatten.

Boverket skriver:

"Tänk på att begränsa risken för skållning. Vid 50°C tar det mer än 5 minu-
ter, vid 52°C – 1.5 minuter, vid 57°C –10 sekunder och 1 sekund vid 65°C
för att få tredje gradens brännskada. Det går dock att permanent begränsa
temperaturen på varmvattnet i ettgreppsblandare och termostatblandare.
Du kan få 50°C på vattnet ur kranen även om vattnet i ledningen är högre."


Japp! Men F750/F730 har för varmvattentillverkning mellan 2.5 och 4 i COP beroende på kompressorfrekvens, luftflöde och varmvattenmåltemperatur om man blockerat kompressorn.
Över 4 i COP får man bara den överdjävligt varmaste dagen i juni, om man har full fräs på fläkten och kompressorn går på 20 Hz.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.nibeonline.com/pdf/M11040-2.pdf&ved=2ahUKEwjgnuLg-fvgAhUDi8MKHakLAIQQFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw0nPVEkPT2C46gCcxi0ZjIT


Tänk även på risken med skollning av småbarn om man höjer temperaturen för mycket.
Finns olyckor där småbarn (2-3 åringar främst) fastnat/ramlat(Sic!) i handfatet med rinnande hetvatten.

Boverket skriver:

"Tänk på att begränsa risken för skållning. Vid 50°C tar det mer än 5 minu-
ter, vid 52°C – 1.5 minuter, vid 57°C –10 sekunder och 1 sekund vid 65°C
för att få tredje gradens brännskada. Det går dock att permanent begränsa
temperaturen på varmvattnet i ettgreppsblandare och termostatblandare.
Du kan få 50°C på vattnet ur kranen även om vattnet i ledningen är högre."

Det finns en separat COP för just varmvatten som är 2.8 i normalläget. Troligen högre i ekonomi. För värme gäller din data.

Kapacitet varmvattenberedning enligt EN 16 1476
Tappvolym 40 °C vid Normal-komfort (Vmax) liter 244
COP vid Normal-komfort (COPt) 2,8
Tomgångsförlust vid Normal-komfort (Pes) W 54
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!