Inkoppling av styrning av elpatron via kontaktor
« skrivet: 13 december 2012, 14:50:02 »
Jag har läst sida upp/ner ang styrning av elpatron i F2025.

Mitt behov är:
Jag vill att 2025 ska styra när tillskottsvärmen gÃ¥r in.  Som det är idag stÃ¥r patron pÃ¥ hela tiden och värmer men med lite lägre temp, därför tror jag att den kör i onädan.

Har fått info om att det finns ett relä i 2025 som man kan dra an kabel in til panna, där kopplar jag en kontaktor så styr 2025 tillskott automatiskt. Jag har bara ett steg på patronen (5kw)

Fråga:
Hur kopplar jag detta?
 Styr pumpen detta sedan automatiskt?

vänligen
Robert


Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Inkoppling av styrning av elpatron via kontaktor
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 17:24:23 »
Det beskrivs ganska utförligt i "Monterings och skötselanvisningen för F2025" på sid 18, under rubriken "Tillsats/Stillestånd". Finns att ladda ner på Nibes hemsida om du saknar den.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad tenold

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Inkoppling av styrning av elpatron via kontaktor
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2013, 13:41:54 »
Tack jag har läst detta men fattar inte helt (ja jag är lite trög kanske)
Som jag förstår det så ska man göra följande:
Koppla en kabel från F2025 till en kontaktor, som vidare är kopplad till elpatron. Det är sedan 2025 som "säger till" om den behöver tillsatsvärme?

Har jag förstått rätt?

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Inkoppling av styrning av elpatron via kontaktor
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2013, 14:56:41 »
Ja
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad tenold

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Inkoppling av styrning av elpatron via kontaktor
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 10:18:05 »
Tack för hjälpen tummenupp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!