Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: Chrille535 skrivet 29 mars 2023, 18:49:33

Titel: BOSCH CC 160
Skrivet av: Chrille535 skrivet 29 mars 2023, 18:49:33
Tjena jag har en bosch cc 160 som började strula när jag fick ström avbrott, skärmen slutade att fungera testade norsk reset med det funkade ej. Klickar inne i automatikskåpet/elskåp. har en nöddrifts knapp som jag slår på/av när jag slår till den så slutar det klicka och när jag slår tillbaka så klickar den igen. vet inte hur man lägger upp en video här men kan maila den om ni skulle vilja se den. kan tilläga att mina element är nu avslagna för någon anledning.

mvh
Christian
Titel: SV: BOSCH CC 160
Skrivet av: svenske kocken skrivet 29 mars 2023, 18:53:22
Har du kollat dina huvudsäkringar?
Titel: SV: BOSCH CC 160
Skrivet av: Chrille535 skrivet 29 mars 2023, 18:54:52
Inga kort eller liknade komponenter ser brända ut, alla glassäkringar är hela också, har mätt med mätinstrument.
Titel: SV: BOSCH CC 160
Skrivet av: Josth skrivet 29 mars 2023, 18:55:11
Plus säkringarna till pannan i elcentralen. Sitter även en liten säkring på power-supplykortet i pannan: https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-cc-160-9-kw/014-power-supply-12v-15v-smps.html
Titel: SV: BOSCH CC 160
Skrivet av: Chrille535 skrivet 29 mars 2023, 18:55:41
Dom är hela har kollat :)
Titel: SV: BOSCH CC 160
Skrivet av: Chrille535 skrivet 29 mars 2023, 18:56:48
Jag har kollat den med den är hel
Titel: SV: BOSCH CC 160
Skrivet av: Chrille535 skrivet 29 mars 2023, 19:03:11
Jag har kollat den med den är hel

tog ut den porslins säkringen körde en norsk reset och det funkar nu. tack för snabba svar  tummenupp