Tjena jag har en bosch cc 160 som började strula när jag fick ström avbrott, skärmen slutade att fungera testade norsk reset med det funkade ej. Klickar inne i automatikskåpet/elskåp. har en nöddrifts knapp som jag slår på/av när jag slår till den så slutar det klicka och när jag slår tillbaka så klickar den igen. vet inte hur man lägger upp en video här men kan maila den om ni skulle vilja se den. kan tilläga att mina element är nu avslagna för någon anledning.
mvh
Christian
-
Har du kollat dina huvudsäkringar?
-
Inga kort eller liknade komponenter ser brända ut, alla glassäkringar är hela också, har mätt med mätinstrument.
-
Plus säkringarna till pannan i elcentralen. Sitter även en liten säkring på power-supplykortet i pannan: https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-cc-160-9-kw/014-power-supply-12v-15v-smps.html
-
Dom är hela har kollat :)
-
Jag har kollat den med den är hel
-
Jag har kollat den med den är hel
tog ut den porslins säkringen körde en norsk reset och det funkar nu. tack för snabba svar tummenupp