Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bengts skrivet 14 februari 2006, 10:54:33
-
Att ordna ett system för oss som satt in vp för mer än 20 år sedan som då gick med grundvattnet direkt in "utan" mellanväxlare på grund av att man i många fall tog hushållsvatten från samma borrhål, nu vet inte jag hur mycket växlaren sänker effektiviteten på den totala anläggningen men en sak är klart att jag får en brine pump som drar >200W skulle vara bättre att man ordnade ett effektivt smutsfilter för rening av vatten med mycket partiklar i,för att eliminera frysrisken skulle man kunna sätta in en termostat som stannar pumpen vid för låg ingångstemp och en flödesvakt som fanns på gammla grundvattenpumpar som hade samma syfte att bryta om flödet vart för lågt och risk för frysning.
:D I dag verkar det som att man bara är intresserad av att i reklam framhålla finna COP
på sina standardpumpar, detta kan kännas lite frusterat för oss som var tidigt ute och nu när det är dags att byta pump så verkar tillverkarna att ha svårt att anpassa sig efter kundens förutsättningar, idag får snarare kunden får anpassa sig efter tillverkarna
Den pump jag har idag Thrmia JBC 400 MG är en pump för mark som man då anpassade till grundvatten genom att ta bort brine pump och komplettera med flödesvakt
Det var bättre för ::)
-
Bengts
Jag kör också grundvattnet rakt in i förångaren utan mellanväxlare.
Jag har bara ett litet smutsfilter på grundvattenpumpen. (en liten cylindrisk rostfri silkorg - Rinkaby 2048 el kanske 2049).
Finns det kanske något rejälare effektivare filter, som är lätt att göra rent?
Har du någon aning ?
SW
-
Vad har du för vp? :D
-
Hej
Vi har en Qvantum, Q 12.
/sw