Titel: Låg pressostat IVT Optima 700 -04 - manuell avfrostning?
Skrivet av: Pierren skrivet 03 december 2012, 10:32:16
Har gjort ett begagnatkap  IVT 290 + Optima 700 båda av 2004 års modell. Ställde frågan i annan tråd men tror den gör sig bättre i en egen.

Avluftning och installation gick ganska bra. Jag lät pumpen gå ett par dagar för att ensamt bygga upp värmen i ett nybyggt hus med golvvärmeslingor i 125m2 betonggolv. Jag stängde av allt vad eltillskott innebar i ivt290 innedelen för att låta pumpen göra jobbet. Jag misstänker nu att jag kanske missuppfattat grundläggande principer i dylika system. Systemet fick jobba med 5 gradigt vatten inomhus för att värma upp. Jag tror inte det räcker för att avfrosta.

Lämnade huset för några dagar och när jag nu tittar till den igen och temperaturen klättrat under nollan så får jag låg pressostat på optima 700. Fläkten går och lamellerna ser rena ut utifrån. Dock hade jag ju inget eltillskott inomhus så temperaturen i systemet var 5 grader nu när låg pressostat var utlöst (hade klättrat ner från maximalt 15/20) Det är framledningstemp som visar dessa grader.

Synglaset ser ut att vätska "forsar" i mängd upp till mittpinnen när den är igång. När den är avstängd syns ingen vätska i synglaset.
Synglasets torrindikator visar på "Dry". Jag har ytterligare en optima 700 2001'a i ett annat hus där synglaset inte visar något forsande.

Är det så att pumpen behöver varmare vatten för att kunna avfrosta sig själv?

 - Kan jag på IVT Optima 700 tvinga pumpen att avfrosta? Manuell avfrostning? Finns någon knapp inne i elektroniken för detta? (jag har nu dragit igång elpatronerna inomhus för o bygga upp temperatur i systemet inomhus - det borde möjliggöra avfrostning bättre?)
 - Vad är det jag ser i synglaset som forsar - är det kylmedie i flytande gasform? 
Titel: SV: Låg pressostat IVT Optima 700 -04 - manuell avfrostning?
Skrivet av: Pierren skrivet 03 december 2012, 10:35:23
Glömde nämna - när pumpen stått inaktiv en stund och felet kvitteras så startar den - går i max 2 minuter sen ger den låg pressostat. Kvitterar jag den igen så får jag ganska omgående låg pressostat. Får pumpen stå en längre stund så går den i max 2 minuter igen.

Det är så jag - efter en kortare analys - uppfattat beteendet iaf :)
Titel: SV: Låg pressostat IVT Optima 700 -04 - manuell avfrostning?
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 december 2012, 09:00:22
Jag tycker det låter som för lite kylmedia.
Titel: SV: Låg pressostat IVT Optima 700 -04 - manuell avfrostning?
Skrivet av: lödläckan skrivet 04 december 2012, 18:41:43
optima 700, silvergrå plåtlåda??, Det finns en avfrostningsmodul innanför den högra gavelplåten, och ytterligare en plåt, den sitter längst ner och har 2 st stift som kan kortslutas för manuell avfrostning, är förklarat i manualen.
Titel: SV: Låg pressostat IVT Optima 700 -04 - manuell avfrostning?
Skrivet av: pierren skrivet 19 december 2012, 20:55:09
Vilken av manualerna? Jag har grottat mig in i alla jag har hittat utan lycka? Har du möjlighet att länka? :)

Kyltekniker tittade över maskinen - en ventil som läckte. Enkel fix och dessvärre ny kylmmedia. Men nu går det finfint iaf :)
Titel: SV: Låg pressostat IVT Optima 700 -04 - manuell avfrostning?
Skrivet av: lödläckan skrivet 20 december 2012, 17:41:23
sid 6,32,33