Hej!
Jag har snart talat med ett tiotal bergvärmeinstallatörer som ger olika syn på vårt hus effektbehov. Behöver nu era kloka råd och gärna hjälp med beräkning av hur stor pump som är optimalt. Vi planerar att konvertera vårt hus från direktverkande el och tre luftvärmepumpar till vattenburen golvvärme som drivs av en bergvärmepump.
Huset ligger i Stockholm, är 2 plan i suterräng och 230 kvm boarea, öppen planlösning, byggt 1968, har relativt stora fönsterpartier 2-glas, ej tilläggsisolerat.
Vi har ett äldre FTX system Flexit S3 från tidigt 2000-tal som snart borde uppgraderas, det ventilerar bara souterrängplan, entréplan har självdrag
Med de tre luftpumparna, två Daikin från runt 2014 som delar utedel samt en äldre Mitsubishi har huset haft en total elförbrukning om runt 31 t kWh per år de senaste fyra åren.
Energideklarationen från september i år menar att huset har en specifik energianvändning om 73 kWh/kvm och år, vad det nu är värt.
Jag har fått ett par offerter (pris efter ROT)
1. Daikin Evolution 13kw & 240m hål - 166 tkr
2. Daikin Evolution 13kw & 210m hål - 153 tkr
3. Nibe 1255-16 & 2*130m hål - 189 tkr
4. CTC GSI16 & 240m hål - 183 tkr
5. IVT GEO 512 & 220m hål - 177 tkr
6. Thermia Atlas 12kw & 190m hål - 192 tkr
Frågan är nu om jag skulle klara mig på 12 eller 13 kw eller måste välja en 16 kw pump från Nibe eller CTC?
CTC/Enertech menar att effektbehovet är 13,5 kw och totalt energibehov 40270 kWh/år men att jag skulle spara nästan lika mycket på en 12 kw pump som en 16 kw pump (diff 150 kWh). IVT och Thermia räknar inte ens på 16 kw pump och Daikin installatör #2 menar att 240m hål är onödigt djupt, kommer bara att slita på cirkulationspumpen medan #1 är övertygat om att 13kw räcker förutsatt att man borrar 240m.
Tacksam för era synpunkter om effektbehovet och val av pump samt borrdjup.