Skrivet av: jonasb
« skrivet: 31 oktober 2012, 00:07:04 »Skönt att det är fixat, då kommer väl samma problem på min om någon månad (3 år i December).
MVH/Jonas
MVH/Jonas
Skrivet av: jonasb« skrivet: 31 oktober 2012, 00:07:04 »Skönt att det är fixat, då kommer väl samma problem på min om någon månad (3 år i December).
MVH/Jonas Skrivet av: Ronnie.o« skrivet: 16 oktober 2012, 21:24:47 »ETB som monterat pumpen för 3 år sedan sände ut en montör och han kunde provocera fram ljudet, tydligen varierar cirkpumpen i varvtal vid varmvatten produktion och detta kom vid 57 grader som det gjort när jag prövade också. Killen hade med sig grejer och bytte med en gång så nu är det tyst igen / Ronnie Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 16 oktober 2012, 20:22:57 »Har du fått det kontrollerat eller bekräftat?
Vad är det som är fel på cirkpumpen för att den ger sådana ljud? Skrivet av: Ronnie.o« skrivet: 16 oktober 2012, 19:56:21 »Bigfoot du var på rätt väg det var cirkpumpen / Ronnie Skrivet av: Ronnie.o« skrivet: 15 oktober 2012, 20:20:15 »Hej ja det är innan avfrostningen eller i början på avfrostningen högvarvning av fläkten ger inga missljud alls.
Jag försökte provocera fram det i går, och begärde extra varmvatten då orkade pumpen upp i 57grader sedan slog den på all el den kunde precis då kom ljudet (Det låter som ett godståg passerar källaren) Ronnie Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 15 oktober 2012, 20:02:23 »Är det enbart innan avfrostning?
Inte när du producerar varmvatten eller oljeretur? Tror att det första maskinen gör är att släppa trycket innan avfrostningen sker och efter det varvar cirkpumpen upp och kompressorn går upp på fullt varvtal. Om jag minns rätt så är förfarandet ungefär samma för oljeretur. Skrivet av: Ronnie.o« skrivet: 15 oktober 2012, 19:26:06 »Jag har tagit av huvan, i bakkant där rören kommer från utedelen och går in och ut i en värmeväxlare,är både det tjocka och tunna röret gröna vid anslutningarna och det ligger ett grått pulver runt rören även i botten detta måste väl vara läckage? Inga felcoder på pumpen Ronnie
Skrivet av: Ronnie.o« skrivet: 15 oktober 2012, 18:37:31 »Ja något har hänt, alldeles innan den skall avfrosta börjar det knäppa och väsnas.
Ljudet är tillräckligt högt för att väcka mig på natten och det låter som det kommer från innerdelen,nu har Spliten fyllt 3 år så det är kanske dax för något? Ronnie |
|