Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe f1255, snabb frÃ¥ga!  (läst 3080 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4714
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255, snabb fråga!
« Svar #15 skrivet: 30 november 2019, 11:38:19 »
Ok. Går det påverka detta på något sätt? Jag har t ex sänkt tiden för vv tillverkning lite.
Den shunt som sitter i garaget , hur lång är kulverten ,styr den värmen i huset, normalt vid kulvertanläggningar ska det vara ständig cirk
( en pump som underhÃ¥ller kulverten )  pÃ¥ den med shuntning till Rad/GV  i slutändan/huset och en baypass för att säkerställa att kulverten inte kallnar. DÃ¥ ska den kopplas direkt pÃ¥ värmekällan utan reglering (  kanske en maxtermostat pÃ¥ returen som säkerställer en min temp )

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe f1255, snabb fråga!
« Svar #16 skrivet: 30 november 2019, 16:11:25 »
Det som händer är följande: När den börjar göra vv, så i och med att framledningen kallnar, så öppnar gv-shunten, sannolikt till fullt öppet läge. När vv-laddningen är slut så kommer all värme att först gå till golv-värmen tills den är nöjd. Hur är kulverten kopplad? GV i garaget, medför ännu längre tid innan radiatorerna får någon värme.

Kör en USB-loggning, så kan gänget berätta om VP:n fungerar som den ska.
Favorit i repris. Jag hade samma problem som Magnus beskriver här. Löstes genom att sätta regleringen för shunten så långsam att den inte nämnvärt ändrar sig under 30 min. Jag använder Nibes shuntpaket men om man får vara efterklok hade man kunnat byggt sin egen shunt utan automatik och bara fördelat flödet mauellt.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Astrakan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f1255, snabb fråga!
« Svar #17 skrivet: 01 december 2019, 23:34:53 »
Favorit i repris. Jag hade samma problem som Magnus beskriver här. Löstes genom att sätta regleringen för shunten så långsam att den inte nämnvärt ändrar sig under 30 min. Jag använder Nibes shuntpaket men om man får vara efterklok hade man kunnat byggt sin egen shunt utan automatik och bara fördelat flödet mauellt.
Hmm. Intressant. Så du menar att du drog ner på hastigheten på shunt/cirkulationspump? Min står på 3 av 6 idag. Hur påverkar det att dra ner något på termostaten vid shunten? Jag tänker att den då nöjer sig med lägre temp ut till golvvärmen och borde då inte behöva vara öppen så länge vilket gör att värmen till ö-vån kommer igång snabbare? Tänker jag rätt?
Hus byggt 2017/18. 75 + 75 kvm. Nibe bergvärme f1255. Golvvärme på undervåning. Enrörssystem med radiatorer på övervåning. Kulvert ut till 60 kvm garage med golvvärme.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe f1255, snabb fråga!
« Svar #18 skrivet: 02 december 2019, 20:57:46 »
Hmm. Intressant. Så du menar att du drog ner på hastigheten på shunt/cirkulationspump? Min står på 3 av 6 idag. Hur påverkar det att dra ner något på termostaten vid shunten? Jag tänker att den då nöjer sig med lägre temp ut till golvvärmen och borde då inte behöva vara öppen så länge vilket gör att värmen till ö-vån kommer igång snabbare? Tänker jag rätt?
Jag använder Nibes shuntpaket ECS40 som styrs via värmepumpen. Där har jag ställt in regulatorn med följande inställningar: Shuntförstärkning =0,5 och Shuntväntetid =300s. Detta göra att regulatorn bli så trög att shunten knappt rör sig under tiden den gör varmvatten. Cirkulationspumparna låter jag gå på automatik.
Kör jag regulatorn snabbare börjar värmepumpen svänga så som du beskriver. Sedan får man leva med att shunten inte ligger perfekt på börvärde men eftersom det rör sig om golvvärme så märks det inte.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Astrakan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f1255, snabb fråga!
« Svar #19 skrivet: 03 december 2019, 20:11:34 »
Jag använder Nibes shuntpaket ECS40 som styrs via värmepumpen. Där har jag ställt in regulatorn med följande inställningar: Shuntförstärkning =0,5 och Shuntväntetid =300s. Detta göra att regulatorn bli så trög att shunten knappt rör sig under tiden den gör varmvatten. Cirkulationspumparna låter jag gå på automatik.
Kör jag regulatorn snabbare börjar värmepumpen svänga så som du beskriver. Sedan får man leva med att shunten inte ligger perfekt på börvärde men eftersom det rör sig om golvvärme så märks det inte.
OK. Då vet jag inte riktigt hur jag ska implementera det på mitt system då jag har Uponor/Wilo shuntpaket Fluvia T push 23.
Hus byggt 2017/18. 75 + 75 kvm. Nibe bergvärme f1255. Golvvärme på undervåning. Enrörssystem med radiatorer på övervåning. Kulvert ut till 60 kvm garage med golvvärme.

Utloggad Astrakan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f1255, snabb fråga!
« Svar #20 skrivet: 03 december 2019, 20:19:46 »
Det som händer är följande: När den börjar göra vv, så i och med att framledningen kallnar, så öppnar gv-shunten, sannolikt till fullt öppet läge. När vv-laddningen är slut så kommer all värme att först gå till golv-värmen tills den är nöjd. Hur är kulverten kopplad? GV i garaget, medför ännu längre tid innan radiatorerna får någon värme.

Kör en USB-loggning, så kan gänget berätta om VP:n fungerar som den ska.
Tänkte dela några loggfiler men det är .log och de kan jag inte dela här på denna sidan. Hur gör jag?
Hus byggt 2017/18. 75 + 75 kvm. Nibe bergvärme f1255. Golvvärme på undervåning. Enrörssystem med radiatorer på övervåning. Kulvert ut till 60 kvm garage med golvvärme.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255, snabb fråga!
« Svar #21 skrivet: 03 december 2019, 22:15:22 »
Byt namn på filen, ändra ändelsen .log till .txt
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!