Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: L.Svedberg
« skrivet: 28 december 2019, 20:10:15 »

Hittade felet, läste min originalmanual från 2007/2008.
Den ligger i kaminen numera, tydligen så stämmer ingenting i den gamla manualen då de kommer till innegivare och vart man kopplar in den. Står egentligen inget om rumsgivare i den utan bara rumstermostat, dessa sätter man inte på samma plint. Kikade i den nya manualen eller i en nyare utgåva och där stod de klart och tydligt om rumsgivare.

Återstår att se hur bra de fungerar 🤗
på vilken plikt kopplade du in den sen då?
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 20 november 2018, 06:56:28 »

Exakt, den givare jag köpte är utan kapsling (vita plastlådan) tror jag skrev artikelnummer även på din variant högre upp i tråden
Skrivet av: peterswe
« skrivet: 14 november 2018, 15:22:17 »

Hej igen,

Tänkte bara bumpa tråden lite, innegivaren som egentligen är en utegivare för 150:- fungerar väldigt bra, aldrig haft så jämn värme inne förr. Återstår att se hur den fungerar då de blir riktigt kallt.

Jag har precis installerat en F2120 till en VVM325 och de två medföljande givarna (en inne och en ute) är helt identiska. Vit plastlåda med samma artikelnummer på påsen. Jag har inte påsen kvar men jag vet det var samma för jag kliade mig i huvudet ett tag och undrade vilken som var vilken.
Hur som helst så fungerar de bra och visar rätt temp både inne och ute.
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 12 november 2018, 12:43:07 »

Hej igen,

Tänkte bara bumpa tråden lite, innegivaren som egentligen är en utegivare för 150:- fungerar väldigt bra, aldrig haft så jämn värme inne förr. Återstår att se hur den fungerar då de blir riktigt kallt.
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 24 oktober 2018, 21:13:20 »

Hittade felet, läste min originalmanual från 2007/2008.
Den ligger i kaminen numera, tydligen så stämmer ingenting i den gamla manualen då de kommer till innegivare och vart man kopplar in den. Står egentligen inget om rumsgivare i den utan bara rumstermostat, dessa sätter man inte på samma plint. Kikade i den nya manualen eller i en nyare utgåva och där stod de klart och tydligt om rumsgivare.

Återstår att se hur bra de fungerar 🤗
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 24 oktober 2018, 19:24:25 »

Nu har jag hunnit kolla givaren och den stämmer enligt listan ovanför. Däremot så när jag kopplat in den på plint 3 och 4 samt väljer rumsgivare till så står det -80 (20) i displayen under meny 6

Givaren tror de är minus 80 och den inställda värmen jag vill ha är 20. 😒

Är de fel på mitt styrkort eller är de för gamla grejer?
Min VMM300 är ifrån 2006/2007
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 oktober 2018, 10:03:15 »

Ja beställ gärna en och mät sedan upp den om den stämmer med NIBEs tabell från manualen:
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 10 oktober 2018, 08:34:57 »

Hej igen,

Nu verkar jag ha hittat av en slump, att Shadow här använt sig av 518177 vilket jag antar är en 518721 i en vit kapsling. Kanske måste testa att beställa och prova en sådan.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19252.0
Skrivet av: Wrathisen
« skrivet: 09 oktober 2018, 19:57:27 »

Precis, hittade en tråd om detta:

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15846.0

Nackdelen är att de inte är några artikelnummer, men en RT10 känns onödigt dyr då man lär väl ändå ställa in säg 22 grader och så får det vara så, sen ställer man väl en egen begränsning på hur mycket den skall justera.
Borde i teorin räcka med en tempgivare typ denna som hänger ut från väggen i någon snygg kapsling.

https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/nibe/nibe-temperaturgivare-fighter-vvm
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 oktober 2018, 18:29:19 »

Jo du har rätt i att det i manualen står att det ska gå med givare RG05. Denna givare har jag inte stött på tidigare men kanske det fungerar med RG10 istället? RG10 är dock dyrare än RT10. Så här står det i den senaste manualen för VVM 300 från 2012 (kan skilja lite grann beroende på vilken årsmodell man har):

"Rumsgivare
En rumsgivare, typ RG 05, kan anslutas till VVM 300 mellan pos 3 och 4 på plint (X4) på EBV-kortet. VVM 300 kompenserar, genom att höja eller sänka beräknad framledningstemperatur, så att önskad rumstemperatur kan hållas. Aktivering av rumsgivaren sker i meny 9.3.5. När denna aktiverats kommer meny 6.0 bli tillgänglig och i dess undermenyer görs de inställningar som krävs."

Edit: RG05 borde motsvara en RG10 men utan inställningsratt, dvs en liten plastbox med NIBE spec NTC 3,00 kohm@25grader. Istället för ratten måste man då kunna ställa in önskad innetemperatur i meny 6.0.
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 09 oktober 2018, 18:13:16 »

Hej,

Tack för svar, jo det är jag helt med på men då de är flera som skrivit tidigare att de kör med vvm300+2020 och med givare istället termostat så tänkte jag att de skulle funka för mig, de framgick bara inte vilken sensor de använde. Utan bara att de kör med utegivare som innegivare. I manualen så står det inte vad de är för utegivare. Enbart att den är med. Är en plastkapsling med en svart liten sensor typ 518721 och enligt tabellen i manualen verkar den ha liknande värden

Nu blev man ju mer förvirrad då du säger att de inte går och andra gör det. Kanske måste kontakta de som provat om den funktionen finns
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 oktober 2018, 15:51:59 »

Det är skillnad på rumsgivare och rumstermostat. Till VVM 300 (och flera andra NIBE-modeller i samma generation styrsystem) behövs en rumstermostat som inomhustermostat.

Rumstermostat Nibe RT10
Till frånluftsvärmepumparna Fighter 200P och Fighter 360P samt vid dockning av uteluftsvärmepump Fighter 2010/2020, VVM 240/300, Fighter 1320/1330 mot el-/oljepanna.
Mer information
Tillverkare SKU   6246582
JS ID   6246582-33398
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 09 oktober 2018, 15:22:45 »

Pratat med Nibe och enligt dem är RT10 de enda alternativ som fungerar.

JS energi skulle återkomma då de tyckte precis som jag att 518721 borde funka ypperligt som inomhusgivare då de är samma som sitter i kapslingen som medföljer vid köp fast de är en ”utegivare”

Vad kör ni andra som har liknande setup?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 oktober 2018, 19:09:31 »

Värdena för temperaturgivare finns på sid 51 i manualen (senaste) till VVM 300. 3,00 kohm vid 25 grader. Ser att t.ex. JSEnergi säljer lösa givare för 130 kr. Tyvärr skriver de 3,3 kohm Sc:,h men jag tror att det är tryckfel och de menar 3,0 kohm. Ring och fråga.
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 08 oktober 2018, 17:57:20 »

För de är vad jag hittat tidigare, de enda data jag hittar på temperaturgivare är om man sätter den via utedelen, vilket min inte gör. Då är det 3k ohm på 25 grader?

Tänkte om nån kanske har en färdig lösning istället för originalgivare för 500kr
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 oktober 2018, 16:39:22 »

Varför skriver du 10 kohm?? Vad jag vet passar inte det till VVM 300. Läs manualen noga.
Skrivet av: Göran Sandgren
« skrivet: 08 oktober 2018, 16:15:11 »

Hej,

Har sökt en hel del och har jag förstått det hela rätt så kan man köra med en utegivare som innegivare.
Vi har nämligen en kamin och förra ägaren installerade bara utegivare. Känns lite svårreglerat då man eldar och det blir 40 grader i vardagsrummet och 24 i övriga huset ;)

Då har jag hellre lägre temperatur i övriga huset och försöker sprida värmen med takfläkt eller dylikt.

Funderingen var om man ska köpa en plastlåda ifrån Nibe för 500:-
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/nibe-fighter-utegivare

eller om det fungerar lika bra med en universaltempgivare som indirekt är i plastlådan ifrån Nibe?

https://www.electrokit.com/produkt/ntc-10k-metall-med-kabel/?gclid=EAIaIQobChMI7bTtgYL33QIVEMayCh0-UAlcEAQYASABEgL_wfD_BwE

29:-

Läste i någon tråd om vikten av B kurvan på NTC-motståndet så hittar man ett motstånd på 10k ohm med B kurva 3950 så blev det bra? Så den ovan borde fungera ypperligt? Enda som jag kommer sakna är en ful plastlåda, men de kan jag nog leva med. Då är frågan om man skall byta ut den 10 år gamla utegivaren samtidigt så de blir "samma" sensor.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!