Hej alla fantastikt kompetenta pumppratare! (Det här är inget som jag säger varje gång).
Jag är sedan november 2011 ägare till ett hus som värms med bergvärme. Så fort det kryper under -10 så börjar pumpen sporadiskt larma HP/MS-larm. Jag måste då öppna luckan och återställa motorskyddet innan jag startar om pumpen. Detta inträffar bara vid VB börvärden över ca 60 grader. Vid Kurvlutning 10 med +3 parallellförskjutning erhåller vi runt 22 grader inomhus, vilket är det vi önskar åtnjuta. När temperaturen som i helgen börjar krypa nedåt under -10 så inträffar ovanstående HP/MSlarm. Jag har även med framgång stängt av tillsatsvärmen (elpatronen) och kört pumpen på enbart kompressor (bott här i ett år och kom på i förrgår. Ibland tar det tid!). Då löser inte motorskyddet ut, men pumpen hinner ju aldrig ikapp med gradminuterna, och vi får något kallare inomhus (inte mycket, 18 grader på morgonen). Det största problemet är att det krävs en manuell åtgärd när pumpen larmar tills det att den börjar producera värme igen. Förra vintern, innan vi lärde oss, så var pumpen avstängd titt som tätt när vi kom hem och det var kallt i huset.
Miljön160 m2 hus byggt på 1920-talet. Tilläggsisolerat enligt förra ägaren sedan dess. 3-glasfönster med stora glaspartier i vardagsrum.
Nibe Fighter 1215-8,5 installerad april 2004
Ettrörssystem med tre slingor: En för övervåning, en för nedervåning + golvvärme 20m3, en för värmegolv till hall och badrum.
5 radiatorer + en handdukstork på nedervåningen, 5 radiatorer på övervåningen.
3,47 m2 radiatoryta med enkelpanel, 1,31 m2 med dubbelpanel. Radiatorerna är av modell vedeldning. Om jag knappar in värden
här så ser jag att radiatorerna skulle behöva vara dubbelt så stora, undantaget golvvärmen (som jag inte vet hur jag skall räkna med).
Golvvärmen shuntas med egen cirkulationspump. Cirkulationspumpen vibrerar lätt och tycks fungera.
Det finns inget sätt att strypa individuella radiatorer utöver termostaterna. Det finns inte heller något sätt att strypa de olika slingorna.
Handdukstorken, dvs radiator nummer 2 på nedervåningsslingan, har ingen.. bypass? Dvs vattnet till resterande radiatorer på nedervången (samt golvvärmen) måste först passera handdukstorken. Vi stänger inte handdukstorkstermostaten längre, fast den blir varm. Vi hänger våra handdukar någon annanstans istället
.
Konstant högt delta-t på 15 grader, antagligen pga golvvärmen? Smutsfiltret är rengjort. Cirkulationspumpen går för fullt på läge 3. Om jag pillar ner hastigheten på cirkulationspumpen under drift får jag omedelbar ett HP/MS-larm. (Dock osäker på om det var motorskyddet som löste ut den gången. Om det är relevant kan jag göra om det för att kolla).
Serviceteknikers förslag på åtgärderInstallera en arbetstank (antagligen en bra ide i vilket fall som helst?)
Skruvade upp motorskydssäkringen (?) till 8A istället för 7A som den stod på. En rund,svart liten plastratt på motoskyddet i fråga.
Gav rådet (och hjälpte till att) rycka ut en av faserna på elpatronen i pumpen för att den skulle värma med 4kW istället för 6kW och då inte komma upp i de höga temperaturerna som gör att den larmar (66 grader framledning). Eller så var teorin. Den verkar komma upp i de temperaturerna utan problem iallafall.
Här kan man se den utdragna fas-kabeln:
Här är nederdelen på min pump där faskablarna finns:
Vad tror ni? Är det bra åtgärder? Mitt primära mål är att få pumpen att sluta larma på MS. Att den inte orkar med att värma kåken är helt ok och ett hanterbart problem men att det stänger av sig när det blir kallt är väldigt påfrestande.
Vänliga, tacksamma hälsningar,
Padawan