Hej,

Jag har en Nibe F370 ca 6 år gammal. Bor i en enplansvilla på 125 kvm. Byggår 1983.

Vi har inte haft huset så länge men upptäcker nu att när el-patronen stryps vid +8 ute så klarar inte pumpen att få upp varmvattnet som det ska.

Den går endast upp till 36-39 grader, vilket är under lägsta värdet på Ekonomi.

Vad kan man förvänta sig att pumpen klarar att värma upp till utan el-tillsats ? (Borde väl klara 50 grader?)

Hur kan jag felsöka vad som är fel? Testat det vanliga att kolla tryck, avlufta och starta om.

Mvh
Henrik
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 22 april 2022, 15:57:45 »
Du kan kolla och jämföra temperaturen på avluft och förångaren?
Om pannan inte är luftad så borde den inte få problem att komma upp i temp, det blir snarare knalt med varmvatten då, men prova att lätta lite på säkerhetsventilen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #2 skrivet: 22 april 2022, 16:29:21 »
Du kan kolla och jämföra temperaturen på avluft och förångaren?
Om pannan inte är luftad så borde den inte få problem att komma upp i temp, det blir snarare knalt med varmvatten då, men prova att lätta lite på säkerhetsventilen?

Jag har luftat ventilen i serviceluckan samt testat båda shunt ventilerna. Finns det fler ställen att lufta? Även rengjort filtret.
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #3 skrivet: 22 april 2022, 16:39:00 »
Man får en uppfattning om hur bra kompressorn fungerar genom att som sagt läsa av förångningstemperaturen och avluftstemperaturen när kompressorn gått en liten stund.

Rent generellt gäller att denna typ av traditionell frånluftsvärmepump med ganska liten kompressor klarar värmen i huset utan el-patron ner till en utetemperatur på ca +6° om man snålar ordentligt med varmvattnet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #4 skrivet: 22 april 2022, 16:58:11 »
Pannan luftas via säkerhetsventilen (FL2) och värmesystemet med QM20
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #5 skrivet: 22 april 2022, 17:19:41 »
Man får en uppfattning om hur bra kompressorn fungerar genom att som sagt läsa av förångningstemperaturen och avluftstemperaturen när kompressorn gått en liten stund.

Rent generellt gäller att denna typ av traditionell frånluftsvärmepump med ganska liten kompressor klarar värmen i huset utan el-patron ner till en utetemperatur på ca +6° om man snålar ordentligt med varmvattnet.

Hej. Tack för svar. Ser ut enligt bild.
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #6 skrivet: 22 april 2022, 17:20:33 »
Pannan luftas via säkerhetsventilen (FL2) och värmesystemet med QM20

Tack. Dom har jag luftat.
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #7 skrivet: 22 april 2022, 17:30:26 »
Ok. Fläkten måste vara för lågt inställd och det medför också något lägre effekt från kompressorn. Med 125 kvm ska normenligt frånluftsflöde vara 44 lit/sek om man mäter upp det vid donen. Förångning och avluft ska också ligga över 0° för att man inte ska riskera att få stopp för avfrostning som inte är effektivt på denna modell. (F730/F750 arbetar däremot med regelbunden avfrostning men då med avluft på ca -15° för att vinna på det).

För att spara energi är det enklaste ni kan göra att även sätta in en luftluftvärmepump som värmer en stor del av huset och F370 tar hand om varmvattnet och de rum luftluftvärmepumpen inte når.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #8 skrivet: 22 april 2022, 17:39:23 »
Ok. Fläkten måste vara för lågt inställd och det medför också något lägre effekt från kompressorn. Med 125 kvm ska normenligt frånluftsflöde vara 44 lit/sek om man mäter upp det vid donen. Förångning och avluft ska också ligga över 0° för att man inte ska riskera att få stopp för avfrostning som inte är effektivt på denna modell. (F730/F750 arbetar däremot med regelbunden avfrostning men då med avluft på ca -15° för att vinna på det).

För att spara energi är det enklaste ni kan göra att även sätta in en luftluftvärmepump som värmer en stor del av huset och F370 tar hand om varmvattnet och de rum luftluftvärmepumpen inte når.

Vi har haft en tekniker som mätt upp. Se bild.
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #9 skrivet: 22 april 2022, 17:41:04 »
Ok. Fläkten måste vara för lågt inställd och det medför också något lägre effekt från kompressorn. Med 125 kvm ska normenligt frånluftsflöde vara 44 lit/sek om man mäter upp det vid donen. Förångning och avluft ska också ligga över 0° för att man inte ska riskera att få stopp för avfrostning som inte är effektivt på denna modell. (F730/F750 arbetar däremot med regelbunden avfrostning men då med avluft på ca -15° för att vinna på det).

För att spara energi är det enklaste ni kan göra att även sätta in en luftluftvärmepump som värmer en stor del av huset och F370 tar hand om varmvattnet och de rum luftluftvärmepumpen inte når.

Kan man uppskatta vad pumpen ska klara av för grad att värma varmvattnet utan elpatron? Just nu är det Max 39 grader. Ska den klara högre?
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #10 skrivet: 22 april 2022, 18:13:59 »
Fint att ni har ett injusteringsprotokoll för ventilationen. Jag får dock inte ihop kalkylen att man med 48 lit/sek frånluft och 24,7° frånluftstemperatur kan få en avluft på -0,8° Sc:,h Avluften borde ligga några grader högre med det luftflödet. Är filtret rengjort/bytt på sistone?

Kompressorn ger ca 2 kW värme och hur långt det räcker beror helt på situationen. Om man helt tömmer tanken på varmvatten tar det runt 5 timmar för den lilla kompressorn att jobba upp värmen igen även på sommaren när huset inte har något värmebehov. Är man ett par stycken som tar en rejäl och varm dusch var så har man nästan tömt varmvattenberedaren.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #11 skrivet: 22 april 2022, 18:20:30 »
Fint att ni har ett injusteringsprotokoll för ventilationen. Jag får dock inte ihop kalkylen att man med 48 lit/sek frånluft och 24,7° frånluftstemperatur kan få en avluft på -0,8° Sc:,h Avluften borde ligga några grader högre med det luftflödet. Är filtret rengjort/bytt på sistone?

Kompressorn ger ca 2 kW värme och hur långt det räcker beror helt på situationen. Om man helt tömmer tanken på varmvatten tar det runt 5 timmar för den lilla kompressorn att jobba upp värmen igen även på sommaren när huset inte har något värmebehov. Är man ett par stycken som tar en rejäl och varm dusch var så har man nästan tömt varmvattenberedaren.

Filtret är bytt för någon månad sen och rengjort igår

Men om du utgår från att ingen duschar och kompressorn värmer vattnet. Ska den klara av att få upp vattnet över 39 grader?
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #12 skrivet: 22 april 2022, 18:57:36 »
Ja dÃ¥ ska den kunna fÃ¥ upp temperaturen pÃ¥ varmvattnet om det är en hyfsad utetemperatur som ca 6° eller högre. Ert hus är frÃ¥n -83 sÃ¥ det är ju förmodligen inte lika välisolerat som ett hus frÃ¥n början av 2000-talet där dessa frÃ¥nluftsvärmepumpar är väldigt vanliga och 6° kommer ifrÃ¥n men Ã¥ andra sidan är det inte sÃ¥ stort sÃ¥ det borde väga upp mycket av skillnaden. Men det gäller ocksÃ¥ att förstÃ¥ vilken temperaturgivare man tittar pÃ¥ och var i tanken den sitter. För att fÃ¥ högre verkningsgrad kan F370 jobba med värmeskiktning i tanken sÃ¥ att den nedre delen hÃ¥lls vid en lägre temperatur optimal för värmesystemet och den övre delen hÃ¥lls vid en högre temperatur för att ge varmvatten. Ibland höjs temperaturen i hela tanken för att fylla pÃ¥ varmvattnet.   
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #13 skrivet: 24 april 2022, 14:36:31 »
Hej,

Jag har en Nibe F370 ca 6 år gammal. Bor i en enplansvilla på 125 kvm. Byggår 1983.

Vi har inte haft huset så länge men upptäcker nu att när el-patronen stryps vid +8 ute så klarar inte pumpen att få upp varmvattnet som det ska.

Den går endast upp till 36-39 grader, vilket är under lägsta värdet på Ekonomi.

Vad kan man förvänta sig att pumpen klarar att värma upp till utan el-tillsats ? (Borde väl klara 50 grader?)

Hur kan jag felsöka vad som är fel? Testat det vanliga att kolla tryck, avlufta och starta om.

Mvh
Henrik

Någon som har en idé om vad som kan vara fel som jag kan felsöka?
Felet är alltså att pumpen får endast upp varmvattnet till 39 grader utan el-tillsats. Det resultatet är alltså även när den inte värmer huset.

Tillåter jag el-tillsats att gå in så påbörjar sen direkt att värma upp vattnet till korrekt grad. Så något måste vara fel som gör att pumpen eller något annat inte går som det ska.
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #14 skrivet: 24 april 2022, 15:11:42 »
Med "varmvattnet" menar du alltså temperaturgivare BT7 överst i tanken? Förstår jag rätt att du också har ställt om till sommarläge så cirkulationspumpen stoppar och du har provat om varmvattnet då når full temperatur inom ett par timmar?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!