Varmvatten
« skrivet: 09 december 2007, 14:34:03 »
Hej.Har en liten undran om man kan sänka varmvatten start så den inte behöver tillverka varmvatten så ofta.
Har en thermia tws 6a :)
« Senast ändrad: 09 december 2007, 15:14:47 av Rickard »

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Varvatten
« Svar #1 skrivet: 09 december 2007, 14:48:06 »
Har tyvärr inte svaret. Men om du tycker att den värmer varmvatten för ofta trots att inget varmvatten förbrukas kan det vara en kärvande växelventil som ställer till det. Då borde även radiatorvattnet vara varmare än det borde och att du inte får så mycket gångtid för värme.

Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Varmvatten
« Svar #2 skrivet: 09 december 2007, 17:45:16 »
Om du går in i service menyn (håll in höger och vänster pil i några sekunder) så hittar du menyn VARMVATTEN där han du ställa start temperaturen mellan 30° (och på min) 55°. Stopp tempen är fast då den styrs av en pressostat. Thumbsup
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Varmvatten
« Svar #3 skrivet: 10 december 2007, 19:05:01 »
Jag har en äldre Thermia och retade mig enormt på mycket starter, visst går det sänka!
MEN Legionellabakterier trivs i svalt varmvatten.
Det finns en funktion som höjer tempen i ggr/14 dagar, den är viktig! Från fabrik är den ställd så, men det kan du kolla.

Sen på vintern blir det inte så mycket extra starter, den toppar ju vv om verklig temp är 2 grader över startempen sk. topup.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!