Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: ColonelKurtz skrivet 28 mars 2021, 00:46:28
-
Har nyligen fått en CTC Gsi-12 bergvärmepump installerad. Har golvvärme på Värmesystem 2 och undrar nu hur jag gör för att sänka golvtemperaturen en aning. Hur går jag tillväga när det gäller inställningarna i vp? Har läst manualen utan att hitta något, och har sökt här i forumet och på nätet utan resultat. Någon som kan assistera? Vore väldigt tacksam!
-
Hej!
Om din värmepump är uppsatt att styra 2 värmekurvor så går du till:
Avancerat > Inställningar > Värmesystem2 > Kurvlutning och minskar på detta värde.
https://ctc.se/file-download/6632feca34329633563a6c58b289e66d.pdf
-
Är det milt väder ute och man tycker det är för varmt inne brukar man säga att det är kurvjusteringen (parallellförskjutningen) man ska prova att minska något. Är det däremot kallt ute och det är för varmt inne är det kurvlutningen man ska prova att minska något.