« skrivet: 05 december 2022, 15:39:08 »Hetgastemperaturen blir ca 30 grader varmare än vattnet den värmer.
Så om du har 30 graders framledningstemp så är gastemperaturen runt 60 grader.
DeltaT över värmeväxlaren är ofta runt 7 grader på en on/off-värmepump, men så behöver det inte bli i själva radiatorkretsen.
Returtempen från radiatorerna kanske är 25 grader och framledningen 32 grader, men när det 32 grader varma vattnet kommer tillbaks igen är det 27 grader, och framledningstempen blir då 34 grader, så stiger temperaturen allt mer ju längre tid kompressorn går, tills radiatroerna avger lika hög effekt som kompressorn kan tillföra.
Eller så stannar den innan, för att reglerbehovet är uppfyllt.
I början av en driftcykel får alltså kompressorn arbeta med låg temp på värmebäraren, och hög temp på köldbäraren (då kollektorn fått återhämta sig under stilleståndsperioden), och mot slutet av driftscykeln så får du sämre COP, dels för att framledningstempen är högre, men även för att Brinetempen kan ha hunnit sjunka en eller ett par grader.
Kortfattat kan man säga att det är skillnaden mellan temp på brine och temp på framledningen som ger en skillnad i COP.
Ju fler grader den måste lyfta temperaturen från brinetemp till användbar temp i ditt värmesystem desto sämre COP.
När det värmer tappvarmvatten så blir det extemt, då värmer den ju som regel till 55 grader eller mer, inte sällan i anslutning till att den just gjort värme för huset, så brine är kall, och framledningstempen är hög.
Har man radiatorer så är de som regel dimensionerade för att värma huset med 55 graders framledningstemp på årets kallaste dag.
I ett golvvärmesystem brukar det vara ca 45 grader istället.
Det ger ca 30% högre COP för golvvärmen. (typ 4.0 istället för 3.0)
Så om du har 30 graders framledningstemp så är gastemperaturen runt 60 grader.
DeltaT över värmeväxlaren är ofta runt 7 grader på en on/off-värmepump, men så behöver det inte bli i själva radiatorkretsen.
Returtempen från radiatorerna kanske är 25 grader och framledningen 32 grader, men när det 32 grader varma vattnet kommer tillbaks igen är det 27 grader, och framledningstempen blir då 34 grader, så stiger temperaturen allt mer ju längre tid kompressorn går, tills radiatroerna avger lika hög effekt som kompressorn kan tillföra.
Eller så stannar den innan, för att reglerbehovet är uppfyllt.
I början av en driftcykel får alltså kompressorn arbeta med låg temp på värmebäraren, och hög temp på köldbäraren (då kollektorn fått återhämta sig under stilleståndsperioden), och mot slutet av driftscykeln så får du sämre COP, dels för att framledningstempen är högre, men även för att Brinetempen kan ha hunnit sjunka en eller ett par grader.
Kortfattat kan man säga att det är skillnaden mellan temp på brine och temp på framledningen som ger en skillnad i COP.
Ju fler grader den måste lyfta temperaturen från brinetemp till användbar temp i ditt värmesystem desto sämre COP.
När det värmer tappvarmvatten så blir det extemt, då värmer den ju som regel till 55 grader eller mer, inte sällan i anslutning till att den just gjort värme för huset, så brine är kall, och framledningstempen är hög.
Har man radiatorer så är de som regel dimensionerade för att värma huset med 55 graders framledningstemp på årets kallaste dag.
I ett golvvärmesystem brukar det vara ca 45 grader istället.
Det ger ca 30% högre COP för golvvärmen. (typ 4.0 istället för 3.0)