Författare Ämne: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk  (läst 6980 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rocky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
« Svar #15 skrivet: 04 december 2014, 19:42:38 »
Hej,
Tack för kloka tankar.
Delta T brukar ligga på dessa nivåer, men då kör jag också båda CP på lägsta hastighet.
Jag kan inte logga Gradminuter med den loggern jag använder för tillfället tyvärr.
Jag tror att du har rätt i att växelventilen läcker igenom när den gör VV. Syns tydligt vid midnatt (03.12) som du säger.
NÃ¥gon gÃ¥ng mellan 23:20 och 23:30 sÃ¥ hänger styrningen sig och slutar fungera, det är därför som den nÃ¥r 60 grader. Den borde ha slagit över till att värma GV istället, som den gjorde 20:30. 
Kan dessa "felvärden" som den läckande växelventilen ger göra att styrningen hänger sig?
Kl 05:40 startar jag om VP. KL 13:13 hänger den sig igen. Kl 16:45 så startar vi om VP igen. Vad som händer mellan 05:00 och 05:40 förstår jag inte riktigt. Möjligen har den använt tillskott av elpatron när den skulle värma VV?
Mvh Rocky
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2

Utloggad cosmos

  • Elektronikk guru
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
« Svar #16 skrivet: 05 december 2014, 16:36:20 »
Det kjens ikke bra at den fortsetter å kjøre kompressoren uten kontroll til den når 60C.
Jeg tror ikke det at vekselventilen lekker gjør at styrkortet hänger.
Mest trolig er at du behøver et nytt styrkort, men det kan og tenkes at det bare er den interne bussen som slutter å fungere (flere mulige årsaker), da vil ikke noe oppdateres, heller ikke releer, så den kjørere viderer helt uten kontroll.

Du kan jo enkelt kontrollere kablene i bussen, altså de sorte flate som går mellom styrkort, display og relay, se etter korrosjon eller tegn på dårlig kontakt eller avrevne ledere. Du kan også prøve den andre kontakten av de to på hvert kort, meg bekjent er de koblet likt og står i parallel. Om kablene er lange nok kan du bytte rundt på dem også.

Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.

Utloggad Rocky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
« Svar #17 skrivet: 25 december 2014, 20:16:40 »
Här kommer en liten uppdatering.
Senaste gÃ¥ngen som värmepumpen fastnade i sitt läge, sÃ¥ sÃ¥g jag att lysdioden som brukar blinka pÃ¥ reläkortet lös med fast sken. Jag gissade sÃ¥ledes att det var reläkortet som var defekt. Beställde ett nytt frÃ¥n Nibe och fick det hemskickat dagen efter för ca 1500 kr. Jag har kopplat in det nu, och det första jag märker är att displayen svarar direkt när jag trycker mig igenom menyerna för att göra inställningar, sÃ¥ det problemet är löst iaf.  tummenupp
Åtestår att se om övriga problem också är lösta.

Tack för all hjälp! wave
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2

Utloggad Rocky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2015, 22:48:24 »
Med det nya reläkortet så stoppar VP:n när den gör varmvatten. Den börjar köra och värmer varmvatten någon minut, sedan stoppar allt. Efter ca 20 sek så hoppar den igång igen och kör 2-3 sek innan den stannar. Sedan kan den hålla på så ett tag tills jag stänger av den eller varmvattnet kommit upp i temperatur. Om den framledningstemperatur ligger på ca +47 grader, så ligger suggas på +8 och hetgas +85. KB in ca +8
Är det normala värden?
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2

Christer Hedman

  • Gäst
Christer Hedman
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
« Svar #19 skrivet: 14 december 2023, 14:35:44 »
Hej! jag är lite nyfiken pÃ¥ om och hur detta löste sig?  Jag har en 1230 -06 som ocksÃ¥ hänger sig i displayen och är seg och förutom detta sÃ¥ fÃ¥r jag intermittenta LP larm Pumpen startar alltid efter en reset av LP larm och gÃ¥r dÃ¥ allt mellan 1 min till 7 dagar tills den Ã¥terigen fÃ¥r LP larm
Ibland har det även hänt att Displayen ändrat språk till engelska, dock resetar den sig inte helt
Jag har även köpt en begad likadan 1230 som jag provat att flytta över de flesta korten inkl Displaykortet ifrån men får damma problem även i denna
jag är tacksam för all input som kan hjälpa mig att lösa detta!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!