Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 juni 2021, 07:18:15 »Tack för att du gav oss lösningen, kan bli många som har nytta av det framöver, den där typen av fel brukar bli återkommande...
Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 juni 2021, 07:18:15 »Tack för att du gav oss lösningen, kan bli många som har nytta av det framöver, den där typen av fel brukar bli återkommande...
Skrivet av: VPFrälst« skrivet: 17 juni 2021, 02:42:21 »Problemet löst! Det visade sig vara motor kondensatorn som misstänkt. Efter byte verkar allt fungera som det ska.
Modellen som satt i hade beteckningen CBB6-5 och var märkt 45 µF 450 VAC, hittade denna på ELFA : https://www.elfa.se/sv/motordriven-metalliserad-pp-filmkondensator-45uf-kemet-c870cf35450aa0j/p/30151686 Tack för hjälpen! Skrivet av: Rickard« skrivet: 16 juni 2021, 09:04:09 »OM du kan mäta strömförbrukningen på maskinen så ser du om den kopplar in kompressorn eller ej, om inte så är det någon annan form av skydd som löst ut.
Som regel finns ju min och maxflöden som man inte får under eller överstiga, har du koll på det? Kanske denna manual? https://www.welldana.se/pub/media/wysiwyg/attachments/Manualer/Man_34-180160-66_SE.pdf Skrivet av: Josth« skrivet: 14 juni 2021, 19:03:55 »Kompressorn försöker starta men motorskyddet löser ut strax efter då det är något fel på kompressorn, tror jag.
Skrivet av: VPFrälst« skrivet: 14 juni 2021, 18:43:31 »Har nu haft igång en Welldana 9,6 kW poolvärmepump kopplad och igång i över ett dygn utan att den lyckas värma vattnet i en 11 kubiks pool trots att det varit över 20 grader varmt på dagen. Fläkten sätter igång, inga felkoder men efter ca 1 min hörs ett klick som återkommer periodiskt samtidigt som fläkten verkar varva ner en aning tillfälligt.
Efter att ha surfat runt på forumet har jag fått för mig att det kan handla om att kompressorn aldrig startar. Inga rör känns varma och ohmmätning över start kondensatorn ger inget motstånd. Kan det vara den som gett upp? |
|