Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: Daikin_C0 skrivet 03 april 2016, 14:47:10

Titel: Felmeddelande C0
Skrivet av: Daikin_C0 skrivet 03 april 2016, 14:47:10
Hej!

Jag är en ganska nybliven ägare av villa med luftvattenvärmepump, en Daikin EKHBH007AC inomhusenhet.

För ungefär en månad sen bytte jag cirkulationspump eftersom den läckte, läckan försvann och ljudnivån sänktes så jag var nöjd.
Idag tyckte jag det kändes kallt i huset och mycket riktigt vad det felmeddelande på Diakonen, C0. Jag har rengjort filtret i inomhusdelen samt flödesvakten och därefter fyllt nytt vatten. Direkt (efter 88...) när jag slår till strömmen så kommer C0 upp igen.

Känslan är att jag behöver göra någon reset på felmeddelandet så att maskinen får tid att testköra, någon som vet om det går och hur? Helt strömlöst räcker inte...

Någon som har andra bra förslag på vad göra förutom att ringa dyr reparatör?  ;)
Titel: SV: Felmeddelande C0
Skrivet av: Daikin_ skrivet 03 april 2016, 15:09:59
C0 betyder att flödesvakten står i öppet läge när maskinen skall starta. Ta loss flödesvakten och kontrollera att den inte har hängt sig.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Felmeddelande C0
Skrivet av: Daikin_C0 skrivet 03 april 2016, 15:38:08
C0 betyder att flödesvakten står i öppet läge när maskinen skall starta. Ta loss flödesvakten och kontrollera att den inte har hängt sig.

Jag har haft flödesvakten ute och den "vippar". Jag har inget att jämföra med men den känns inte trög.

Jag har också provat att ta bort felmeddelandet men det kommer tillbaka inom 2-5 sekunder. Kan det vara en trasig flödesvakt? Om jag ska köpa ny flödesvakt, vad heter den då?

Btw, tack för snabb återkoppling :-)
Titel: SV: Felmeddelande C0
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 april 2016, 13:16:19
Sorry, missade att du hade gjort ett inlägg.
Vet ej art nummer på den men du kan ringa supporten på 010-7222470 så hjälper de dig.

Mvh
Daikin