Skrivet av: Graijn
« skrivet: 22 januari 2019, 10:57:36 »

Ja i teorin borde det gå att flytta upp givaren, det finns dock inget färdigt urtag. Hur stor volym borde toppskiktet i tanken utgöra för komfortabel varmvattenproduktion? Tanken är på 500l, men jag vet inte mycket om inkromet för varmvattenproduktionen.

Jag har ställt ner tiden för tillåten varmvattenproduktion i konflikt med värmeproduktion. Jag upplever att det ger mer optimala driftsförhållanden för kompressor två som behöver rycka in i större utsträckning vid kyligt väder. Jag funderar på om det kanske till och med vore rätt att ta bort prioriteringen av varmvatten helt och hållet. Skiktningen infinner sig snabbt när kompressor B får producera varmvatten efter att värmebehovet till elementen är tillgodosett. Nackdelen är kanske att det kan uppstå en varmvattenbrist om konsumptionen ökar i samband med hårda driftsförhållanden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 januari 2019, 12:53:19 »

Låter troligt, går det att flytta upp VV-givaren?
Skrivet av: Graijn
« skrivet: 21 januari 2019, 12:50:57 »

När kompressor A jobbar ensam uppstår inget problem. Då får jag den tempdiff du beskriver omkring 6-8 grader i tanken. Jag antar att problemet uppstår när kompressor A inte räcker till utan måste få hjälp av kompressor B. Då går båda cikulationspumparna mot mitten av acktanken, detta tordes innebära att flödet dubbleras där dubleras. Skulle det kunna påverka omblandingen så att givaren för varmvattnet påverkas? Det dublerade flödet mot mitten av tanken flyttar den "mixade" zonen lite för högt upp?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 januari 2019, 11:19:38 »

Kolla upp vilken tempdiff du har på A och B när kompressorerna jobbar?
Det är viktigt att inte ha för högt flöde på cirkpumparna, en tempdiff på 7-8 C är optimalast.
Skrivet av: Graijn
« skrivet: 20 januari 2019, 00:30:25 »

God kväll,

Jag tror mig ha upptäckt ett problem.

Min anläggning består av en Nibe Fighter 1320 som jobbar mot en acktank. I acktanken bereds varmvatten i toppen och värme till elementen i mitten. Systemet bygger alltså på god skiktning. Mitt problem uppstår vid lite kallare temperaturer. Jag kör flytande kondensering mot elementvärmedelen i tanken. När gradminuterna sjunker vid kallare temperaturer och kompressor A i värmepumpen vill ha hjälp av kompressor B noterar jag att tempen i toppen av tanken sjunker. Kompressor B prioriterar varmvatten och växelventilen byter till varmvattenprodultion. Jag misstänker att skiktningen störs när båda kompressorerna producerar värme till samma del av tanken.
Cop värdet är sämre vid varmvattenprodultion. Kan jag med någon inställning minska denna omblandning?
Om jag sänker maxtid för varmvattenprodultion från 60 min till kanske 30 min, skulle det ge kompressor B mer tid att producera vatten mot mitten av tanken till elementen?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!