Hittar inte min förra tråd då jag undrade om det verkligen stod rätt till med min fighter 2010-8 som är dockad mot min evc-240 någon undrade vad förbrukningen låg på innan detta sattes in har tyvär bara januari till Februari till gängligt men ger väl en fingervissning att vi betalar mer efter fläkten än innan plus att vi har investerat i en fläkt som kostade litegran så... Januari till Februari i ifjol innan fläkt: 2885kWhjanuari till Februari i år efter fläkt: 3415kWh (varmare månad än ifjol)Har haft service kille här och han sa att systemet va felinställd men att det nu skulle va riktigt inställt trots detta drar vi mer ström än ifjol (ca 30kWh mer per dygn sammanlagt ca 120-130 kWh) då jag mätt dagar då jag vet att fläkten gått hela dygnet ca -5 till -7 grader så blir väl nervöst att vänta på nästa elräkning.Och börjar bli lite less iomed att vi nu haft 3 månader med dyrare elräkning än innan fläkten..
Citat från: stefan78 skrivet 14 februari 2007, 23:32:23Hittar inte min förra tråd då jag undrade om det verkligen stod rätt till med min fighter 2010-8 som är dockad mot min evc-240 någon undrade vad förbrukningen låg på innan detta sattes in har tyvär bara januari till Februari till gängligt men ger väl en fingervissning att vi betalar mer efter fläkten än innan plus att vi har investerat i en fläkt som kostade litegran så... Januari till Februari i ifjol innan fläkt: 2885kWhjanuari till Februari i år efter fläkt: 3415kWh (varmare månad än ifjol)Har haft service kille här och han sa att systemet va felinställd men att det nu skulle va riktigt inställt trots detta drar vi mer ström än ifjol (ca 30kWh mer per dygn sammanlagt ca 120-130 kWh) då jag mätt dagar då jag vet att fläkten gått hela dygnet ca -5 till -7 grader så blir väl nervöst att vänta på nästa elräkning.Och börjar bli lite less iomed att vi nu haft 3 månader med dyrare elräkning än innan fläkten.. Står din vp som en ishög utanför huset å blåser luft....??Ta ett kort på anslutningarna av rören å visa den här så kan vi nog lista ut felet....Jag tror mej veta vad felet är..
du får nog kolla lite parametrar ,och delge oss.ett par förhandstips:om parameter 18 är ställd lägre än -7 ºC får absolut inte parameter 30 vara högre ställd en 47 ºC(helst ej över 45-46 ºC). samt parameter 31 bör ej vara över 3 ºC (detta eftersom framledningen begränsas till 50 ºC vid lägre ställvärde än-7 ºC)är värdet du får om du drar av parameter 29 från parameter 32 under 4-5 ºC har du för högt laddflöde ! (OBS: kollas vid drift).om detta ser OK ut får du återkomma.skriv då gärna ner samtliga parametervärden (vid drift).mvh.ACE
Citat från: Digital skrivet 14 februari 2007, 23:42:10Citat från: stefan78 skrivet 14 februari 2007, 23:32:23Hittar inte min förra tråd då jag undrade om det verkligen stod rätt till med min fighter 2010-8 som är dockad mot min evc-240 någon undrade vad förbrukningen låg på innan detta sattes in har tyvär bara januari till Februari till gängligt men ger väl en fingervissning att vi betalar mer efter fläkten än innan plus att vi har investerat i en fläkt som kostade litegran så... Januari till Februari i ifjol innan fläkt: 2885kWhjanuari till Februari i år efter fläkt: 3415kWh (varmare månad än ifjol)Har haft service kille här och han sa att systemet va felinställd men att det nu skulle va riktigt inställt trots detta drar vi mer ström än ifjol (ca 30kWh mer per dygn sammanlagt ca 120-130 kWh) då jag mätt dagar då jag vet att fläkten gått hela dygnet ca -5 till -7 grader så blir väl nervöst att vänta på nästa elräkning.Och börjar bli lite less iomed att vi nu haft 3 månader med dyrare elräkning än innan fläkten.. Står din vp som en ishög utanför huset å blåser luft....??Ta ett kort på anslutningarna av rören å visa den här så kan vi nog lista ut felet....Jag tror mej veta vad felet är..Kan ta kort under dagen, men e bara is på backen kanske 1cm tjock men den blåser ju luft framåt (trodde det va normalt)har under gårdagskvällen och natten haft temperatur på mellan -8 och -15 kanske mer under natten fläkten har gått istort sett nonstop plus att lampan för elpatronen har lyst nonstop och som dom förklarat för mej så om den lyser så arbetar patronen i pannan och att den enbart skall blinka om fläkten arbetar..
Citat från: ace skrivet 15 februari 2007, 21:24:30 du får nog kolla lite parametrar ,och delge oss.ett par förhandstips:om parameter 18 är ställd lägre än -7 ºC får absolut inte parameter 30 vara högre ställd en 47 ºC(helst ej över 45-46 ºC). samt parameter 31 bör ej vara över 3 ºC (detta eftersom framledningen begränsas till 50 ºC vid lägre ställvärde än-7 ºC)är värdet du får om du drar av parameter 29 från parameter 32 under 4-5 ºC har du för högt laddflöde ! (OBS: kollas vid drift).om detta ser OK ut får du återkomma.skriv då gärna ner samtliga parametervärden (vid drift).mvh.ACENJa om du ställer vp på -10 så begränsas inte framledningen till 50 hela tiden utan bara när det är kallare än -7...
Citat från: Digital skrivet 16 februari 2007, 17:04:32Citat från: ace skrivet 15 februari 2007, 21:24:30 du får nog kolla lite parametrar ,och delge oss.ett par förhandstips:om parameter 18 är ställd lägre än -7 ºC får absolut inte parameter 30 vara högre ställd en 47 ºC(helst ej över 45-46 ºC). samt parameter 31 bör ej vara över 3 ºC (detta eftersom framledningen begränsas till 50 ºC vid lägre ställvärde än-7 ºC)är värdet du får om du drar av parameter 29 från parameter 32 under 4-5 ºC har du för högt laddflöde ! (OBS: kollas vid drift).om detta ser OK ut får du återkomma.skriv då gärna ner samtliga parametervärden (vid drift).mvh.ACENJa om du ställer vp på -10 så begränsas inte framledningen till 50 hela tiden utan bara när det är kallare än -7...och vid exakt temp -7 ºC ute, spelar det ingen roll om parameter 30 står på 50 ºC eller ännu högre , för det kan ju inte bli kallare under natten. eller ? ? blir ju fina driftstider i praktiken begränsas den hela tiden,såvida du inte ska sitta och vakta termometern, för att springa och ändra parameter 30 precis när utetempen passerar -7 ºC.jag förstår inte varför man inte spärrat höjningen vid lägre temp när man vill köra pumpen under -7 ºC utemvh.ACE
Om du tycker jag skryter när jag säger att just VVM och F2010 är något jag kan på mina fem fingrar så får du tycka det...JAG HAR stor erfarenhet av dessa maskiner, det finns minst 300 sådana i mitt distrikt.har jag på något vis försökt att framställa det så ? ?om du har börvärdet på 52 ºC(OBS returtempratur). och det blir kallare än -7 ºC, så vill jag att du förklarar hur det skulle gå till med följande driftskriterier:börvärde returtemp=52 ºCbegränsad framledning=50 ºCkommer ner till 52 ºC i returtemp, vill starta men förreglas av framledning som fortfarande ligger över 50 ºC.framledningen sjunker under 50 ºC och pumpen startar. efter ca 30 sec så har pumpen fått upp kondenseringstrycket så att framledningen kommit upp över 50 ºC igen.pumpen tvärstannar.efter några sec kommer ny startsignal (retur under 52 ºC), men pumpen ligger och väntar på min-tid mellan starter. gradminuterna sjunker och TS går till.när tidskravet gått ut så börjar det om med ny 30sekunders-start.man kan förbättra förhållandet något genom att höja kopplingsdiffen,men bara marginellt.men detta kanske inte är taskiga och korta drifttider för dina kunder.sunt bondförnuft säger att man inte kan ha lägre begränsningstemp än börvärde.(sänk vv-stoppet) en som inte på något sätt försöker skryta, bara få nöjda kunder.mvh.ACE