Hej
Jag har precis fått en ny Ivt 202 vent installerad i mitt hus. Firman som satte in den ställde in ventilationen på 60% för det var standard. Sen hänvisades jag till en ventilationsfirma för att dels rensa ventilationskanalerna och dels ställa in rätt flöde på ventilationen. Bör man göra detta eller kan man ställa in detta själv mha någon tabell? Huset är byggt 2001 (modulhus) och är 1,5 plan på 195m. Flvp värmer upp huset via radiatorer.
Tack på förhand
-
Finns tyvärr inga tabeller för detta. Ventilationssystemet ser lite olika ut i de flesta hus och det behöver justeras in med riktiga mätinstrument som ventilationsfirmorna har eller man kan hyra för en ganska rejäl slant. Om det tidigare varit injusterat och frånluftsdonen inte ändrats så bör den relativa fördelningen av frånluften fortfarande stämma. 195 kvm är relativt stort och förmodligen bör fläkten stå ganska högt inställd om man gissar.
-
En rensning av kanalerna och rengöring av donen kan nog vara lämpligt efter 16 år, det bromsar frånluften en hel del om det sitter massa damm i (frånluft)kanalerna
Kolla med din lokala sotare, dom utför även sådant arbete här där jag bor (men då med annan utrustning och ej sotarmundering på)
-
Hej Jensnilsson!
Jag har samma problematik. Även denna inställd på 60% och jag har ställt frågan till IVT 60% av vad? Inget svar från IVT Center som installerat ( ej heller från IVT). Jag har det gamla luftflödesprotokollet där ventilationen summerar till 208 M3/h. Eftersom donen fortfarande är så inställda borde detta fortfarande vara en inställningsparameter. Har du fått klarhet?
-
Hej Jensnilsson!
Jag har samma problematik. Även denna inställd på 60% och jag har ställt frågan till IVT 60% av vad? Inget svar från IVT Center som installerat ( ej heller från IVT). Jag har det gamla luftflödesprotokollet där ventilationen summerar till 208 M3/h. Eftersom donen fortfarande är så inställda borde detta fortfarande vara en inställningsparameter. Har du fått klarhet?
Nu har vi fått en kontroll och inställning av luftflödet som landade på 70%.