Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Stigande vb delta  (läst 1730 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
Stigande vb delta
« skrivet: 14 november 2017, 21:30:13 »
Har märkt att mitt vb delta stigit från 7-8 grader till runt 10 grader sedan i våras.

Filtret kollat och det gäller både vid produktion av varmvatten och värme. Inga givarfel. Inbyggd cp för vb står i läge 2, den vid bypass står i läge 3, kan inte höja inbyggda cp till läge 3 för då blir det kortis i bypassen.

Är nu inne på att jag kanske är drabbad av de dåliga flexslangarna, finns det något sätt att se på utsidan att det är de dåliga flexslangarna ?

Tips på vart man får tag i nya ?

Vp är frÃ¥n 2009. 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Stigande vb delta
« Svar #1 skrivet: 15 november 2017, 09:12:15 »
Jag tror inte at det finns nÃ¥got enkelt sätt att konstatera om det är slangarna (3 st i min pump) som är igensatta. Det enklaste jag kan komma pÃ¥ är att skruva bort flexslangen vid växelventilen och vid den interna cirkulationspumpen och blÃ¥sa med munnen. DÃ¥ borde det kännas ett lÃ¥gt motstÃ¥nd. 

När jag fick detta fel på min pump visade det sig att det var enkelt att göra rent slangarna så jag bytte aldrig ut dem. Det var 2011 när pumpen var 9 år gammal.
I förebyggande syfte plockade jag bort slangarna ingen 2016 och gjorde rent dem men då var det väldigt lite skit i dem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.30
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Stigande vb delta
« Svar #2 skrivet: 18 november 2017, 07:27:46 »
Ok, tack för info Per.

SÃ¥g i den trÃ¥den du länkade till att det verkar röra sig om IVT pumpar tillverkade 2000-2002, dÃ¥ borde inte min vara drabbad. Har provat att klämma pÃ¥ slangarna och de är stenhÃ¥rda. TrÃ¥ngt som attan att komma Ã¥t dÃ¥ det inte är mycket spelrum till vänster om min värmepump , dessutom kommer brinerören in där.  FÃ¥r iaf prova med slangen ovanför elpatronen.

Lutar väl mest åt dålig intern cirkpump då (Wilo)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Stigande vb delta
« Svar #3 skrivet: 18 november 2017, 08:41:10 »
Jag har knappt 20 cm fritt till vänster om min pump och det var inga problem att komma åt. Jag skulle tro att 10 cm hade räckt för mig.
Fast mina brinerör går in på höger sida och det underlättar förstås.

Jag trodde också att det var Wilo-pumpen som det var fel på så den bytte jag ut. Först mot en likadan och sedan mot en starkare pump. Jag köpte dem begagnade på Tradera så det blev inga stora pengar.
Till att börja med blev temp.differensen mycket bättre men eftersom jag har temperaturuppföljning på min pump kunde jag se att jag trots den mycket starkare pumpen (115W mot originalets 46W på läge 2) hade ett delta som hela tiden ökade. Till slut hade jag ett delta på bortåt 20 grader och insåg att det måste vara något annat fel än en dålig pump.
Och det visade sig att det var skit i slangarna. En slang var så igensatt att det knappt gick att blåsa igenom den med munnen.

Jag har tre slangar. De två "rakaste" är vanliga gummislangar med ett yttre skydd av metalltrådar. Den tredje slangen är böjd väldigt tvärt och har en "metallslang" inuti gummislangen för att den inte skall klämmas ihop i böjen
« Senast ändrad: 18 november 2017, 09:06:09 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Stigande vb delta
« Svar #4 skrivet: 19 november 2017, 11:12:38 »
Provade att ta isär och det verkade vara mest skit i den översta slangen , den ovanför elpatronen. Böjde slangen och det knastrade en del varvid grusliknande (typ krossad skiffer) korn kom ut. Tog därefter isär vid undre anslutningen till elpatronen och vid den understa slangenvid interna CP.   Spolade bakvägen och det kom ut rätt mycket klosvart vatten och mindre stoft, inte lika stora gruskorn som övre slangen. Körde med rensband i samtliga slangar och spolade tills det var klart vatten som kom ut. Anslöt, fyllde upp och startade vp.

Tyvärr steg  nu vb deltat frÃ¥n 11 grader till 17 sÃ¥ nu larmar vp oavsett vv, eller värmeproduktion. Har dragit upp interna cp till läge 3 och har dÃ¥ c 17 grader delta.

Svårt komma åt att ta loss flexslangen vid övre vvx anslutningen, får inte bort sidoplåten då jag inte törs böja kb rörenför att få ut plåtens hake nedtill.

Tänkter göra ett försök till senare idag och då prova att spola in lite oxalsyra, eller citronsyra i vvx (skall tydligen vara riskfritt)

Kan man skruva isär interna CP Wilo 25/6-3 utan att skada nÃ¥gon packing/o-ring som mÃ¥ste bytas ?  Kanske är en massa skit inuti den.


 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9620
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Stigande vb delta
« Svar #5 skrivet: 19 november 2017, 11:40:24 »
Ja det gÃ¥r bra att skruva isär CP Wilo 25/6-3. Ta bort drivsidan frÃ¥n pumphuset är enkelt, bara tvÃ¥ insex-skruvar. Man kan ocksÃ¥ knacka ur motoraxeln/rotorn ur höljet för att kunna rengöra och torka av delarna invändigt och utvändigt. Den kommer att säkert gÃ¥ bättre efter det om det avlagrats smuts inne i den.   
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Stigande vb delta
« Svar #6 skrivet: 19 november 2017, 15:28:31 »
SÃ¥ där nu är pumpen normal igen  huuura, visade sig att jag hade skapat ett fel själv när jag backspolade igÃ¥r kväll   :(

Tryckte igår in ett rensband i slangen längst ned och hade då lyckats skjuta iväg fjädern, (som är en del av den slangen) så den hade åkt in i värmeväxlarens port och då blockerade den säkerligen flödet rejält.

Idag tog jag isär allt utom cp och rensade en gång till. Det var fortfarande en himla massa magnetit kvar, speciellt i mellersta slangen.

Nu har jag ett delta pÃ¥ 7 grader med interna cp i läge 2 och externa i läge 3. 

Får väl lägga in tillsyn av detta typ vart 5e år, eller kanske satsa på ett magnetitfilter.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!