Författare Ämne: Ecozenith i250,ecoair500,hög elförbrukning,fel inställningar  (läst 870 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
har ett tvåplans funkishus från -46,när det kommer ner på några minusgrader går elpatronen till övre pannan på 5,5kw nästan hela tiden,o kompressorn går på full fart,innegivare ställd på 20 grader,fast jag eldar i kakelugn o innegivaren då visar kanske 20,5 grader,så är ju husets temperatur över inställt,ändå vill inte elpatron lugna ner sig.kan nån inställning va helt fel??bifogar menybilder,tacksam för tips.runt 150kw/dygnet verkar ju inte rimligt.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
En riktig kakelugn ger bara ca 2 kW värme och värmer rummet där den står. Det är inte så mycket sett till hela husets värmebehov. Hur stort är huset? Tilläggsisolerat? Vilken EcoAir 500 är det?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Den värmer så innegivaren visar 20,5 i rummet bredvid.huset är 2x80kvm,aldrig tilläggsisolerat,byggt av murblock.ecoair500M,tycker bara det är konstigt att både elpatron o kompressor måste gå när innetempen uppnådd.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Den känner av retur- och framledningstemperatur också förutom rumstemperaturen. Gamla stenhus drar rejält med uppvärmningsenergi när det bli kallt, kan vara upp till 75 - 100 W/m² i södra delen av landet. Blir ju då kanske runt 14 kW när det är -15 °C ute och då runt 11 kW vid -8 °C ute. EcoAir 500 finns enligt reservdelslistan som 510M respektive 520M så då måste du säkert ha 510M.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Då stämmer kanske allt då o hjälper väl inte med o ändra nån inställning.

TonySSON

  • Gäst
TonySSON
SV: Ecozenith i250,ecoair500,hög elförbrukning,fel inställningar
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 14:34:23 »
Då stämmer kanske allt då o hjälper väl inte med o ändra nån inställning.
sänk från 5,5 till 1,2kw på elpatron

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
men varför spetsar elpatron i övre tank hela tiden,10 minus ute,temperatur inne uppnåd o varmvatten 52 grader.ändå värmepump i fullt varv o 5,5kw i elpatron.svårt o förstå dessa är o bör värden.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Om man jämför med EcoAir 610M så ger den ca 6 kW värme vid -8 °C ute. Om du huset kräver 11 kW för att hållas varmt vid -8 °C så måste el-patronen komplettera med 5 kW. Inte svårt att förstå.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Spelar knappt nån roll vad man ändrar på då.bara förundrad över varför elpatron går så mycket,när värmen uppnådd inne o vattnet varmt o uppnått.

Utloggad Snabbe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det är bara att bita ihop och hoppas på högre temperaturer. Sänk innetempen lite och ta på tofflor och filt och härda ut köldknäppen, det är så vi gjort nu när pumpen stängt av pga för kallt och elpatronerna tagit över driften helt. Min pump stänger redan vid -10 för den är kopplad utan kommunikation med pannan.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tror övre elpatron börjar ge upp.faserna ligger på 12.0,20.0 20.0 när patronen går på 5,5kw och vp går.stänger jag elpatron blir faserna jämna.en säkring till pannan blir också väldigt varm.larm 1012 kommer ofta upp,högt eluttag reducerad el.kan det va fel på elpatronen? (den övre)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Om el-patronen drar 5500 W med 3-fas så innebär det en ström på ca 8 A per fas. Varm säkring tyder på hög belastning. Larm om högt el-uttag är bara effektvakten som går in och reducerar effekten så att huvudsäkringarna inte ska lösa ut. Inget direkt fel men om det t.ex. ofta blir kallt i huset pga det så behöver man byta till kraftigare huvudsäkringar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har 20ah säkrat o pannan inställd på 20ah.så lite skumt.faserna jämna tills elpatron går in.blir sämre o sämre nu,fick sätta ner elpatron till 3,8kwh.larmet kommer hela tiden nu om jag ändrar till 5,5kw.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Vad menar du att strömmen är i Amperé i varje fas med respektive utan el-patronen inkopplad?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
L1,L2,L3,på displayen visar väl ampere?elpatronen är ju på nu för det mesta när det är under nollan.stänger jag elpatron så blir faserna jämna.bara tre minus nu o elpatron på 3,8kw,hela tiden.inget annat på förutom tv,så nån överbelastning kan det ju inte va.har funkat bra förut.tänkt om nån fas dålig i elpatron,så tar dom andra två faserna mer..bara en teori.5,5kw som jag alltid haft går inte alls nu.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!