Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Larm: kondensor VB
« skrivet: 24 november 2006, 09:19:52 »
Hej!
I natt vid ett fick jag sms från min vp. Den larmade på

Kondensor VB

Vad är det för fel? Har min manual på gotland vid vp så jag kan inte kolla i den.

SMS:meddelandet:
LARM: F1220
LARM: kondensor VB
ute 7.1
VV 58,4
Fram: 62,1
Retur: 58,0
BerFram: 30,00
GM: 4
KBin: 5,60
KBut: 3,20
VV: Till
Driftl VH
XVV:0
Komp: Från
TS: Till

Fram och retur värdena är höga men jag tror att det beror på att det är VV-prod.
När jag skickade en status förfrågan i morse verkade det vara ok, TS ifrån och normalare värden.
Kan detta ha nått att göra med att jag satt ned vv-prod till på vid 25 och av vid 30?

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Larm: kondensor VB
« Svar #1 skrivet: 24 november 2006, 17:41:59 »
Trots att jag är lite av en novis en gällande VP ännu så gissar jag att den larmade för
att returen var för hög(58,0º), nog så mycket det.......
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Larm: kondensor VB
« Svar #2 skrivet: 24 november 2006, 18:19:13 »
Larmet indikerar bruten kontakt till givare på vätskeledning (kondensor) och bruten kontakt med givare på värmebärare (VB).
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm: kondensor VB
« Svar #3 skrivet: 24 november 2006, 19:03:20 »
Citera
Larmet indikerar bruten kontakt till givare på vätskeledning (kondensor) och bruten kontakt med givare på värmebärare (VB).
:o  AlltsÃ¥ bruten kontakt, men när jag skickar en statusförfrÃ¥gan nÃ¥gra timmar senare sÃ¥ verkar allt bra? DÃ¥ är det glappkontakt eller?

Lite kryptisk larmtext(antar att overlander har kollat i manualen). Kan overlander eller någon annan ge lite mer "kött på benen"

Det jag tycker är konstigt är att den värmer VV till 58,4 när jag satt att den ska stoppa vid 30, jag ställde ner det när vi åkte därifrån. Och fram och retur värdena är riktigt åt pipan!

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Larm: kondensor VB
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006, 19:08:15 »
Här är en länk till manualen!
http://www.nibeonline.com/pdf/511384-1.pdf
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm: kondensor VB
« Svar #5 skrivet: 24 november 2006, 20:54:00 »
Har nu skickat mail till nibe och frågat.
Jag tror att det kan ha något med XVV(legionella höjning) att göra. Att när den ska köra upp vv från mina 30 grader till 60 grader så vill den ha hjälp av elpatron fast driften är satt till V/H (ingen elpatron).

Men det förklarar ju inte felmeddelandet. Jag får avvakta svar från nibe, det lär ju inte komma i helgen...

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren