Det är en slinga i den som värmer vattenförrådet antar jag. http://www.metrotherm.se/produkter/varmvattenberedare/sling-vvb/combi-beredare/metro-combi-110-eReturen blir inte varm säger du. Är det tillräcklig cirkulation mellan VP'n och beredaren när den gör varmvatten? Grundproblemet är nog att VP'n är för stor för den vattenvolymen.
Jag tycker det verkar som om strömningsmotståndet i beredaren är så stort att värmebärarflödet blir för lågt. Att vattenvolymen i beredaren är liten medför bara kort gångtid men pumpen ska då stanna på normalt sätt, inte på grund av för högt kondensortryck. Går det att se vad det är för diameter på röret i beredaren? Kan det ha blivit något fel vid installationen, att t.ex gängtejp blockerar flödet?
Hur är det inkopplat? Sitter cirkulationspumpen rätt så att det blir cirkulation över huvud taget när den gör varmvatten?
Nu när du säger det så börjar jag undra, får kolla på det i em!Det vore ju en logisk förklaring.
Misstänker att det är slingans längd som är problemet. Slingan har en yta på 0,75 m², och värmeväxlingen blir endast är 3,5 kW vid deltaT 10°.