Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 november 2017, 09:04:56 »Ja, jag har noterat detta.Jag tittade lite på vad man kan räkna med för värmeövergångstal och jag håller med om att 0,75 m2 är snålt med tanke på att pumpen är på 14 kW.
Även när flödet är åtgärdat, så kommer det inte att fungera.
Eftersom slingan endas kyler bort typ max 5 kW beroende på temperaturen i beredaren, så finns det ytterligare 9 kW som gör att framledningen stiger okontrollerat till dess den stannar på hetgasen.